Добрый день! В первую очередь гляньте версию ПО в параметре 09.04 и напишите параметры двигателя из 99 группы.
Также обратите внимание, есть ли сигнал контроля пускателя главного привода - сигнал от пускателя к преобразователю. Должен приходить или на DI5 или на STO (X6) преобразоватаеля.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн chelovek

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 1
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #826 : Сентябрь 10, 2020, 13:04:24 »
Версия ПО: 1825 hex
Параметры:
9901 русский
9904 АД
9905 ДТС
9906 36А
9907 380
9908 50 Гц
9909 1348
9910 15 кВт
9911 0.77
9912 106.260
9913 без идентиф
9916 Да

обратная связь есть, идет через пускатель и на всякий случай продублирована на доп контакт.

Меня напрягает, почему в истории ошибки все по нулям, как будто он не ехал и не было напряжения и тока.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #827 : Сентябрь 10, 2020, 13:15:46 »
Странно, что без движения появляется данная ошибка.
Нужно этот момент как-то словить... Пока я с таким в практике не сталкивался и я затрудняюсь что-то конкретное посоветовать...
Думаю, что если переставить его на заведомо рабочий лифт, то ошибка перейдет вместе с ПЧ.
Если он еще на гарантии - нужно передавать на диагностику, хотя вряд ли такая редкая ошибка проявится при диагностике.
Рекомендую ее сфотографировать и передать вместе с приводом (если он на гарантии, то в передавайте ТДС) фото ошибки, желательно, в электронном виде.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #828 : Октябрь 18, 2020, 20:19:58 »
Номенклатура лебедок ЕПМ.

Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Niykov

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 44
  • > Спасибо: 2
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #829 : Март 05, 2021, 07:19:23 »
Здравствуйте, есть лифт, Щербинка с чп АББ, при отключении питания и последующем включении чп не соединяется с панелью управления чп, на панели пишет нот респондинг, на чп ошибка 9004, что бы запустить лифт в работу надо переключать питание чп до успешного запуска, как можно исправить данную проблему? Чп ACSM1-04AL-024A-4

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #830 : Март 06, 2021, 21:58:23 »
Добрый день!

Ошибка Е-9004 говорит о неисправности или модуля памяти, или платы управления. Достаньте модуль памяти (находится выше разъема подключения панели управления) из платы управления и посмотрите, нет ли коррозии на контактах и не согнуты ли контакты модуля памяти.
Если контакты в порядке - отправляйте на  диагностику в ООО "ТДС".
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #831 : Апрель 18, 2021, 20:08:55 »
Добрый день.Возникла проблема с данным ПЧ(причём,не одним).Смарт-система Нейрона.При первом включении частотник выдал 9016(Drive not responding).Вытащил,вставил флешку,включил и всё заработало.Ровно до следующего переключения питания.Плюнули,взяли с ещё несмонтированного лифта и всё поехало.Пошли на следующую секцию.При первом включении опять таже ошибка.Передёрнули флешку и всё заработало.Переключать питание не стали)))
Помимо этого, русский язык работает некорректно.Вместо букв чёрные квадратики. https://yadi.sk/i/JYHsEnVw3lkwLA
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #832 : Апрель 19, 2021, 08:45:35 »
Добрый день, попробуйте 2 варианта:
1. Замените шлейф между платой управления и силовой частью. Можно попробовать взять с заведомо исправного
2. Заменить флешку.

Флешки и шлейфа можно поменять у ТДС.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #833 : Апрель 19, 2021, 10:10:16 »
С русским языком на всех такая проблема.По крайней мере,на 2-х пущеных точно.Английский язык воспроизводится верно.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #834 : Апрель 19, 2021, 10:13:17 »
Странно, что русским языком проблема - эта версия поставляется более 4-х лет, а только сейчас возникли вопросы...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Lift1960

  • Михаил Смирнов
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 750
  • > Спасибо: 52
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #835 : Май 28, 2021, 13:21:17 »
Добрый день
Проблема с приводом лифта БМП, станция ШК6000,лебедка ЕПМ с энкодера, частотник АВВ
На объекте были проблемы с энергоснабжение, после чего лифт встал с ошибкой 0050, после сброса лифт проработал примерно часа 3, после чего опять встал по ошибке 0050
Сейчас лифт стоит по ошибке 0050 , ошибка не сбрасывается
Грешим на блок FEN-11,но его нет возможности проверить
Какие могут быть предположения,  что вышло из строя FEN-11, кабель энкодера, энкодера?
Если есть специалисты по диагностике и наладке в СПб, готов оплатить диагностику, наладку и проезд до объекта
Лифт находится в области 60км от СПб
Спасибо всем заранее

Игрушка не предназначена для детей школьного возраста. Может содержать мелкие части которые ребенок может проглотить. Перед покупкой убедитесь, что ваш ребенок уже умеет читать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #836 : Май 28, 2021, 14:24:10 »
Добрый день!
Как вы написали, проблема может быть связана с FEN-11, кабелем 10м, кабелем 0.5 м и энкодером. Скорее всего по питанию. Обратите внимание, чтобы на FEN-11 была установлена перемычка +5.5V ABS. Без нее питание не пойдет на энкодер. Может быть проблема в соединении кабеля 10м с FEN-11, кабеля 10м с кабелем 0.5м и с кабелем 0.5м и самим энкодером.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн lift-montag

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 47
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #837 : Июль 01, 2021, 09:01:56 »
Добрый день.Вышел из строя привод ABB ACSM1-U04AL-016A он же L1. Сказали в техподдержке что такого больше не производится и предложили комплект частотника L11 на 18 Ампер.Подойдет ли он,чем отличается от L1(размеры привода,тормозной резистор, параметры)?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #838 : Июль 01, 2021, 09:24:42 »
Доброе утро!
Вместо ACSM1-04AL-016A-4 должны были предложить L11-07K5-3, 7.5 кВт, 25А. Они взаимозаменяемы в части подключения тормозного резистора и таблица параметров у них практически одинаковые, если сравнивать с версией ПО 1825 для ACSM1.
У L11 встроен ЭМС-фильтр категории С2 и дроссель звена постоянного тока, в отличии от ACSM1.
Панель управления для L11 идет в комплекте и она отличается от панели ACSM1.
Размеры приводов L11 7.5 кВт - 155х370х249 (ШхВхГ)
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн lift-montag

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 47
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #839 : Июль 01, 2021, 14:02:13 »
Спасибо за разъяснения, а какой все-таки  лучше взять на 18А или 25А?