« Ответ #360 : Ноябрь 11, 2020, 18:56:57 »
Доброго времени суток.
Если есть возможность, поделитесь документацией по китайцу, или подскажите куда копать?))
Вкратце о проблеме.
Жилье, 16 этажей, метровик, монарх, nice3000. Часто вылетала 65. победили. потом в течение месяца стал все чаще и чаще переходить вверх, конечно с эвакуацией. нашли битые контакты на тормозе(пускателе). Сразу после этого стал по 43. нашли верхний репер, регульнули..... И после этого при движении пустой кабины с 16 вниз, в абсолютно абстрактных местах шахты кидает 22, соответственно, потом ползет вниз на малой скорости. решили так как поздно оставить до завтра, но буквально через 2 часа встал с потерей местоположения(сам не видел, аварийка отписалась так.) в коррекцию вроде тоже не идет, но пока и не суть. нужна подсказка по 22. расшифровка у нас мутная - что то про датчик уровня или дверной зоны. Какого уровня, какой зоны - не понятно... документации другой нет.

Оффлайн Саня

  • Лифтфорум клуб
  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 49
  • > Спасибо: 14

спасибо


Оффлайн kost_vp

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #362 : Ноябрь 11, 2020, 19:45:07 »
по второй ссылке - это мы уже проходили, победили, но спасибо)))

Автоматическое объединение сообщений.

Момент ещё один))) не активен порт 232 на найсе. Соответственно, программа не коннектится. J9-2/3 замкнуты, больше в Мурзике по nems не нашёл что надо делать. Подскажите, знающие))
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2020, 07:34:27 от kost_vp »

Оффлайн Anosoff2017

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 35
  • > Спасибо: 7
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #363 : Декабрь 22, 2020, 09:50:46 »

Всем привет!
NICE 3000 NEW греется двигатель лебедки (синхронный). Утечек и перекоса по фазам нет, обмотки проверены LC метром, токи и настройки, как на аналогичном лифте, тюнинг прошел штатно без нагрузки. Не совпадают углы инициализации энкодера, указанные на корпусе датчика и прописанные в частотнике (F1-06) более чем на 100 град. На ранее запущенных лифтах расхождение в пределах 0,2 град.
Как определяется этот параметр, при тюнинге или прописывается вручную? Корректно ли прописать значение угла с корпуса энкодера в частотник и провести тюнинг снова? В мануале есть вариант тюнинга под нагрузкой F1-11 (1), но сама процедура не описана. кто-нибудь делал без освобождения канатов?
Спасибо за ваши ответы

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #364 : Декабрь 22, 2020, 14:05:45 »
Либо тюнинг с вращением, либо подбор в ручную по наименьшему току. Двигатель может греться при плохом растормаживании, но ток будет завышен, как и в случае с некорректным углом энкодера. Под нагрузкой определяются электрические параметры лебёдки (сопротивление, индуктивность, ёмкость) и соответствие введённых параметров, измеренным.

Оффлайн Anosoff2017

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 35
  • > Спасибо: 7
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #365 : Декабрь 24, 2020, 22:13:15 »
На отправленный запрос китайцы предложили провести тюнинг с нагрузкой по следующему алгоритму:
1. 1. F0-00 = F0-01 = 1 (управление от контроллера)
2. После установки F1-11 = 1 (автонастройка с нагрузкой), на клавиатуре отобразится RUNE (если нет, нажать кнопку STOP на клавиатуре и снова установить F1-11 = 1)
3. Нажать кнопку UP или DOWN (режиме инспекции),  не останавливать ход, пока подъемник не остановится сам. Тест повторить несколько раз.
4. Сверить установившиеся значения угла инициализации энкодера F1-06, отклонения должны укладываться в 20 град.
6. Убедится, что F1-08 = 0 или 8

Проделал все, как написали, отклонения не превышают 10 град, но значение не совпадает с указанным на корпусе энкодера. На запущенных ранее лифтах отклонения - доли градуса.
На штатных настройках мотор греется в норм.работе и останавливается по токовой перегрузке на скорости инспекции при трогании. Плата, кабель проверены.
Энкодер?

Оффлайн MEFF

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 55
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #366 : Декабрь 24, 2020, 23:28:01 »
Привет.
Вопрос по аварийной эвакуации с помощью UPS, синхронник. Type 300, Model M0630D10S-TL. Гугление дает, что вроде это SJEC.
На двух лифтах все одинаково.
При пропадании питания переключается на UPS и с вероятностью 25% все ок, а с 75% - выбивает ошибку err 09 (Undervoltage).
Если на приборе нажать Reset - эвакуация происходит! UPS 1000VA, аккумы новые. На шилдике станции 5.5кВт, двигло не посмотрел, думаю не больше 5кВт.

Знакомому когда-то китайцы скидывали решение подобной проблемы.  FJ-00 = 01320, FJ-13 Bit10 = 1. Мне особо не помогло :(  Что это за инженерный параметр?
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2020, 23:39:57 от MEFF »

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #367 : Декабрь 28, 2020, 22:59:10 »
Я так думаю ошибка появляется или нет в зависимости от направления движения при обесточивании?

Оффлайн MEFF

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 55
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #368 : Январь 05, 2021, 20:03:38 »
Нет, оно даже ехать не начинает, когда ошибка

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #369 : Январь 11, 2021, 16:11:14 »
перечитайте вопрос.

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #370 : Январь 18, 2021, 12:33:08 »
Фото UPSа и схему его подключения можете скинуть?
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн Estaxe

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #371 : Февраль 04, 2021, 22:06:20 »
> USB-RS232 переходник + нульмодемный кабель + NEMS V2.08
Ни того ни другого ни третьего нет,придется вручную.

Приветствую, прошу прощения за некропостинг, но мой запоздалый ответ на ваш вопрос наверняка будет интересен и другим, т.к. у многих он возникает. Вопрос - граждане, стОит ли опубликовать здесь инструкцию по быстрому копированию настроек с главной платы SJEC, или же это по каким-либо причинам запрещено правилами форума? Дайте знать, пожалуйста, и если люди выскажутся "за", то скину сюда последовательность действий, там ничего сложного нет.


Автоматическое объединение сообщений.

Момент ещё один))) не активен порт 232 на найсе. Соответственно, программа не коннектится. J9-2/3 замкнуты, больше в Мурзике по nems не нашёл что надо делать. Подскажите, знающие))

Возможно, порт активен, просто на нём кто-то изменил скорость передачи данных и/или биты чётности, поиграйтесь со сменой скоростей и битами, должен подключиться. Либо, если вы уверены, что дело точно не в этом, то это аппаратная проблема. Варианты: 1) кабель RS232 неисправен, 2) неисправен разъём DSUB-09 на плате контроллера (ножка потеряла контакт с печатным проводником, т.н. "холодная пайка"), 3) переходник USB-2-COM глючит, 4) на плате выгорел драйвер порта, т.е. плату нужно в ремонт - отправлять производителю нет смысла, отдайте на ремонт местным знающим электронщикам, там всё довольно просто.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2021, 22:22:37 от Estaxe »

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #372 : Февраль 04, 2021, 22:30:36 »
Конечно выкладывайте, лишним не будет.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн MEFF

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 55
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #373 : Март 05, 2021, 15:36:40 »
Фото UPSа и схему его подключения можете скинуть?
УПС обычный комповый. 220 вход, 220 выход. Li вход УПСа, Lo - выход.



Автоматическое объединение сообщений.

перечитайте вопрос.

Перечитайте ответ :)
Ошибка не зависит от направления, в 75% с лебедкой ничего не происходит, просто выскакивает ошибка err09.


Автоматическое объединение сообщений.

https://yadi.sk/d/ORVhnF12m9lxIQ NICE3000new
http://www.xsdlift.com/3g/show.asp?m=1&d=2648

Можете еще раз выложить? Только если она свежая :)

Автоматическое объединение сообщений.

Кто-то уже сталкивался с ошибкой Err83 на свежих SJEC?
По заводу идет китайский фотобарьер Weco DDA24004 (такой модели на сайте нет).
В перспективе хочется ставить туда обычные, с релейным блоком, но не получается.
Есть какие-то еще настройки в nice3000, кроме  F5-44 бит0 бит1 (оно просто инвертирует no/nc, а тут идет хитрый тип, с диагностикой)

Err83 - Отказ светового барьера
Субкод 101: Сигнал отказа лучей светового барьера передней двери остается действующим более 2 секунд.
Проверьте работу лучей светового барьера и правильность соединения проводки между клеммной колодкой CTB и лучами светового
барьера. Проверьте правильность настройки параметров F5 - 44 BIT0 и BIT1.

« Последнее редактирование: Март 05, 2021, 17:00:34 от MEFF »

Оффлайн Рудокоп

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #374 : Июнь 13, 2021, 11:04:16 »
Момент ещё один))) не активен порт 232 на найсе.
Попробуйте отключить пароль на плате, если включён