Автор Тема: ARL-200/300/500  (Прочитано 52049 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Lift1960

  • Михаил Смирнов
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 750
  • > Спасибо: 52
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #105 : Ноябрь 08, 2019, 18:09:49 »
Есть специальная программка Shafferbox setup en V13
Игрушка не предназначена для детей школьного возраста. Может содержать мелкие части которые ребенок может проглотить. Перед покупкой убедитесь, что ваш ребенок уже умеет читать.

Оффлайн dragonprochee

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #106 : Ноябрь 08, 2019, 18:14:23 »
всем спасибо. В личку прислали английскую версию

Оффлайн Виталий.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 2
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #107 : Май 30, 2020, 08:18:40 »
Здравствуйте. Привод ADrive (станция на ARL-300) при включении выдаёт error 2 (low dc bus). Напряжения на клеммах частотника в норме, 380 и 24. Режим эвакуации не включается.
Лифт с монтажа, ездил на ревизии, после месячного простоя такая история случилась. Прошу помощи

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #108 : Май 30, 2020, 10:00:35 »
low dc bus
- низкое напряжение на шине постоянного тока. Чаще всего это свидетельствует о большом отборе мощности с шины постоянного тока: например механически заблокирован ротор электродвигателя, либо пробой силового модуля IGBT в частотном преобразователе. Мультиметром в положении "проверка диодов"  прозвонить клеммы U,V,W относительно DC+, DC- в прямой и обратной полярности. Коротких замыканий быть не должно, только значение падения напряжения диодов.

спасибо


Оффлайн alkadi

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 77
  • > Спасибо: 16
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #109 : Июнь 01, 2020, 10:11:51 »
Неисправность трёхфазного выпрямительного модуля. В А-Драйвах он выполнен отдельно, замена вполне адекватна по цене.Выходит из строя при неисправности вентиляторов охлаждения и при перекосе фаз (резкие броски по одной из фаз).На моделях В (7.5 и 11 кВт) придется менять термопасту на мосте и IGBT, на моделях С (15 и 22 кВт) мост стоит отдельно и отличается формфактором, обязательно проверяйте по посадочным местам и маркировке -были случаи несовпадения.

спасибо


Оффлайн FOX

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 199
  • > Спасибо: 11
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #110 : Июнь 02, 2020, 17:14:34 »
Неисправность трёхфазного выпрямительного модуля.
Мост целый dc+ dc- 580v. частотник, как я понял, при первом включении в ошибку впал. Забрал в лабораторию для детального анализа.

Оффлайн Виталий976

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #111 : Июнь 03, 2020, 10:47:11 »
Добрый день. Не могу подобрать PUK код для контроллера arl 300 sn 30-4426 v.3.13. не могли бы мне помочь в данной ситуации, лифт встал не могу зайти в меню, кто то заблокировал лифт до меня. Надеюсь на вашу поддержку, спасибо.

Оффлайн gmorchiladze

  • Георгий
  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 1
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #112 : Июнь 19, 2020, 20:42:18 »
А зачем подбирать? Пишите письмо по адресу support@arkel.com.tr на английском приблизительно такого текста:
Can you please send me the PUK for Arkel 300, sn 30-4426. Thank you in advance. Regards, Имя, Фамилия
и получаете ответ в течении одного рабочего дня.
Никогда не сдавайся.

Оффлайн Виталий976

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #113 : Июнь 22, 2020, 16:06:57 »
Добрый день. Не могу подобрать PUK код для контроллера arl 300 sn 30-4426 v.3.13. не могли бы мне помочь в данной ситуации, лифт встал не могу зайти в меню, кто то заблокировал лифт до меня. Надеюсь на вашу поддержку, спасибо.

Все большое спасибо за поддержку. Все получилось. Особенная благодарность Ивану vakhter.

Оффлайн Виталий.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 2
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #114 : Август 14, 2020, 18:57:44 »
Подскажите пожалуйста, за что отвечают провода S1A, S1B идущие с крыши кабины (плата FX-SERI V3.61) в станцию. Плата ARL-300. Не CAN шина случаем по которой приказы отправляются?
« Последнее редактирование: Август 15, 2020, 17:07:52 от Виталий. »

Оффлайн parvizus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 1
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #115 : Ноябрь 13, 2020, 16:48:51 »
 Добрый день, пожалуйста помогите советом. Турецкий лифт YUKSELIS ARL-300+Adrive 7,5kw (безмашинка), при торможении на вызванном этаже, например 6, за несколько секунд до открытия дверей внезапно отображает 7,8 и показание остается таким пока не вернется на первый этаж. При вызове с других этажей например с 5го, лифт открывается на 3 этаже соответственно. Замена модуля Encabit plus не помогла. ARL-300 при этом ошибок не выдает. При поездки от первого до последнего этажей все этажи читаются нормально. Проблема возникает при торможении на некоторых этажах. Буду рад если посоветуете где искать неисправность...

спасибо


Оффлайн Виталий.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 2
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #116 : Ноябрь 13, 2020, 22:23:17 »
Была похожая проблема именно при торможении. Решилось подключением заземления

спасибо


Оффлайн parvizus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 1
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #117 : Ноябрь 14, 2020, 09:02:25 »
Спаисбо, Виталий. Сегодня буду проверять подключив заземление и отпишусь. Есть еще подозрение на тормозной резистор, до начала проблемы в резистор попал мусор из-за чего он сильно нагрелся и сработало отключение автомата электричества. Резистор почистили, контакты перепроверили, работает нормально. Может ли он создавать помехи/короткие замыкания и вызвать мою проблему?

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2020, 09:31:51 от Мишаня »

Оффлайн parvizus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 1
Re: ARL-200/300/500
« Ответ #118 : Ноябрь 16, 2020, 14:18:38 »
Была похожая проблема именно при торможении. Решилось подключением заземления
Добрый день, заземление не помогло... Где еще искать проблему?