А если шахта все же жёстко завязана с конструкциями здания, то влияние усадки почти не устранить? Только переделка шахты поможет?
Если есть усадки, влияющие на нормальную эксплуатацию оборудования, то устранять их в любом случае нужно и возможно независимо от конструктива шахты.
В первую очередь, я бы получил обратную связь от обслуживающей организации - каково состояние шахты, имеются ли на их взгляд какие-то несоответствия.
Дальше пошел к специалистам ИЦ, которые проводят у вас ежегодные ТО.
Если с их стороны никаких замечаний по строительной части шахты не будет, то тогда бы искал организацию, занимающуюся обследованием подобного рода зданий.
Для них понадобится проект здания (геология, устройство фундаментов, КЖ, АР) по которому будет проведена оценка принятых в проекте решений. И параллельно, по ситуации - дополнительные обследования на наличие повреждений конструкций здания, новая геология - она тоже может меняться с течением времени. Ну и уже рекомендации по усилению несущих конструкций, фундаментов, узлов сопряжения.