Автор Тема: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию  (Прочитано 47514 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн bakss

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 0
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #105 : Сентябрь 03, 2012, 10:30:11 »
введен в экспл. 2001, никаких работ не производилось.

Оффлайн VP

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 167
  • > Спасибо: 10
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #106 : Сентябрь 03, 2012, 10:50:10 »
введен в экспл. 2001, никаких работ не производилось.
Тогда готовьте деньги и заключайте договор с центром по сертификации.
Именно так написано в тех. регламенте. :(

Оффлайн bakss

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 0
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #107 : Сентябрь 03, 2012, 10:59:05 »
Хэх, спасибо на добром слове  :-\
Попутный вопрос - уведомление о вводе лифта в эксплуатацию составляется в двух экземплярах (один для РТН, другой для предприятия) с отметкой РТН на каждом из них?

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #108 : Сентябрь 03, 2012, 13:29:04 »
А я не вижу правовых основания для обязательной экспертизы. Судя по всему, лифт должен быть выпуска после 1992 года. Положенные 7 лет для него еще не истекли. Если лифт технически исправен, все время проходил периодическое техническое освидетельствование и должным образом организовано его техническое обслуживание, то я бы написал письмо в Ростехнадзор с просьбой поставить лифт на учет и приложил документы о снятии с учета в предыдущем надзорном органе и копию акта о периодическом техническом освидетельствовании. Письмо написать в двух экземплярах, отнести в канцелярию Ростехнадзора, зарегистрировать его там, один экземпляр оставить у них, а второй с отметкой о регистрации взять себе. Если Ростехнадзор не захочет регистрировать лифт, то должен написать официальное письмо с обоснованием отказа в регистрации. Лично я законных оснований для отказа в регистрации не вижу.

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #109 : Сентябрь 03, 2012, 14:17:16 »
введен в экспл. 2001, никаких работ не производилось.
В таком случае придется провести работы по доведению к соответствию тех. регламенту (там обычно мелочи вроде розетки в приямке, переговорки МП-кабина-приямок (очень часто ссылались при сдаче лифтов на то что у всех есть мобильные) и т.д.)

А вообще, по хорошему, для РТН это новый лифт, смонтированный в 2001 году. А с другой стороны никто ведь не требует декларировать лифты зарегистрированные в РТН до октября 2010.

Оффлайн VP

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 167
  • > Спасибо: 10
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #110 : Сентябрь 03, 2012, 14:30:21 »
А вообще, по хорошему, для РТН это новый лифт, смонтированный в 2001 году.
Не новый, а бывший в эксплуатации и меняющий собственника
Цитировать
А с другой стороны никто ведь не требует декларировать лифты зарегистрированные в РТН до октября 2010.
Декларация, если не ошибаюсь, составляется организацией, смонтировавшей лифт.
Лифт по ПУБЭЛу был сдан монтажниками законно, о чем должна быть запись в паспорте лифта.
Если лифт давно работает, то какая декларация нужна? И кто ее должен составлять????

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #111 : Сентябрь 03, 2012, 14:51:18 »
Не новый, а бывший в эксплуатации и меняющий собственника

А меняется ли собственник? Об этом информации не было, речь шла только о смене надзорного органа.

Оффлайн VP

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 167
  • > Спасибо: 10
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #112 : Сентябрь 03, 2012, 15:12:52 »
Не новый, а бывший в эксплуатации и меняющий собственника

А меняется ли собственник? Об этом информации не было, речь шла только о смене надзорного органа.
Виноват - точно! :)

Оффлайн bakss

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 0
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #113 : Сентябрь 03, 2012, 19:24:02 »
Примерно такой вердикт и был вынесен ))
Собственник не менялся, достаточно было предоставить паспорт и акт периодич.тех.освидет.
А вот с лифтом 1975 прошедшего модернизацию в 2002 возникли проблемы - есть акт приемки после модернизации, но в нем нет срока продления . Теперь требуют декларацию, а в следующем году собирались полностью менять лифт.  :'(  ))))

Ринат Карипов

  • Гость
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #114 : Сентябрь 03, 2012, 19:39:15 »
еще раз предлагаю проконсультироваться в РТН. подобные проблемы озвучивал. и решили полюбовно - иду так мол и так надо поставить на учет. "Инспектор - то бищь руководитель регионального отдела понимая что сам пропустил косяк просто открывает базу и вносит Вас в  реестр.  Технадзор не для того создан что наказывать а для того что б порядок был. И руководитель  ваш это поймет если правильно объяснить.  а то получается лифт 10- ку годков отъездил и счас я декларацию и все остальное предоставлять начну.  "А разрешения на применение в паспорте то и нету"
Сходите в РТН и не мучайтесь.

Оффлайн bakss

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 0
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #115 : Сентябрь 03, 2012, 19:55:54 »
Я ж и говорю "вердикт был вынесен" - сходил. Сказали: "Росжелдорконтроль для нас никто, предоставьте декларации на все лифты", после ссылки на пункт 19 ТР был отбракован один лифт т.к. не указан срок продления после модернизации,а то что он проработал 10лет с ежегодными осмотрами и проверками это не показатель )))

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #116 : Сентябрь 03, 2012, 20:08:01 »
Ты со вторым лифтом совсем всё запутал. Что с первым, Ростехнадзор настаивает на его декларировании или нет?

Ринат Карипов

  • Гость
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #117 : Сентябрь 03, 2012, 20:14:49 »
Тогда предлагаю следующее. Напишите официальный запрос на бланке "РЖД" ------- фирма Ваша серьезная и вряд ли кто ее проигнорирует. Подробно опишите ситуацию и "Прошу Вас в связи с вышеизложенным оказать консультационную помощь в решении указанной ситуации". Просто если Вы так описали ситуацию, без бумажки Вам уже вряд ли кто окажет помощь, - скорее всего в РТН просто затрудняются на  проблему ответить. Будет  переписка будет и ответ - чиновники официально по другому и не ответят.

Оффлайн bakss

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 0
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #118 : Сентябрь 03, 2012, 20:30:10 »
Скорее всего так и есть - затрудняются. Спасибо за совет - будем пробовать ))

Оффлайн VP

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 167
  • > Спасибо: 10
Re: Декларирование лифтов при вводе в эксплуатацию
« Ответ #119 : Сентябрь 03, 2012, 20:36:22 »
Я ж и говорю "вердикт был вынесен" - сходил. Сказали: "Росжелдорконтроль для нас никто, предоставьте декларации на все лифты", после ссылки на пункт 19 ТР был отбракован один лифт т.к. не указан срок продления после модернизации,а то что он проработал 10лет с ежегодными осмотрами и проверками это не показатель )))
Непонятно, почему РТН требует именно декларацию? Лифт не после монтажа.
Может они требуют соответствие требованиям тех. регламента?