Серьёзный повод сомневаться в квалификации подобных "электронщиков". Вот уж точно "зачем козе баян"? Люди пользуются осциллографом, при этом не понимают, что после установки конденсаторов завалятся фронты и длительность импульсов опроса. Глянул внимательнее "относительно земли", о МГ, все это видят?
Помехи могут влиять на работу матрицы вызовов, но тут следует понимать при каких условиях и как.
Такое может быть в случае, если проводка матрицы проложена в одном жгуте вместе с силовой проводкой и (или) цепью безопасности, плюс высокая этажность 24 этажа и выше. При этажности до 16-17, матрица и силовая в одном жгуте, проблемы из-за наводок на работу матрицы не встречались. При этом сама по себе группа работает, просто реже или чаще происходят сбои с ошибками А3, А4. Так-же могут возникать обратные утечки p-n переходов диодов или транзисторов на плате, что приводит к ошибке А1.
Где логика: если такая большая наводка на матрицу вызовов М1, то на основную матрицу М0, она так-же должна влиять.
Если уж помеха на матрицу действительно настолько велика, что мешает работе - следует ставить защитные диоды относительно "-L"