Автор Тема: Повышенный шум от лифта  (Прочитано 356678 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1185 : Январь 15, 2020, 11:35:37 »
Проектировщик здания не проектирует конструкцию лебедки, в которую входит электродвигатель. редуктор и рама с подрамником. Соответственно, резинометаллические подушки между рамой и подрамником не входят в мероприятия по защите от шума, а является мерой компенсацией ударных нагрузок, возникающих при торможении кабины лифта (остановки), особенно если лебедка двухскоростная. Для примера можно привести то, что в современных лифтах с синхронной лебедкой и частотником часто начали отказываться от этих подушек. А мероприятия по снижению передачи шума должны выполняться для всех лифтов, установлены на них эти падушки или нет.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2020, 12:01:26 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн Ammendorf

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1186 : Январь 30, 2020, 16:47:15 »
Приветствую всех!

Помогите пожалуйста советом. Москва, 8-этажный кирпичный дом, лифт КМЗ начала 2000-х годов (не помню точно, установлен ~ в 2000-2001 году вместо КМЗ-58), машинное отделение на общей с квартирой плите перекрытия. В последнее время появился резкий удар в перекрытие при нажатии кнопки вызова, далее треск и вибрация. Но проблема проявляется не системно, иногда пустой лифт может идти нормально, а как только в него садятся пассажиры - опять удар, потом треск по перекрытию, и гул от двигателя.
По сути вопроса пробовали обратится в мослифт, они приезжали, но проблемы не обнаружили (Проявляется, напомню, несистемно). Техник из местного РЭУ сказал что надо менять пускатель, чего мослифт делать отказался, сославшись на то, что пускатель исправен, а "техник из РЭУ не разбирается".

Может дадите какие нибудь советы как решить проблему. Может есть однозначные рекомендации, на какую неисправность обратить внимание работников мослифта?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1187 : Январь 30, 2020, 17:20:52 »
Москва наш город. Портал мэра Москвы
Сообщить о проблеме -> Мой дом -> Лифты и подъёмные платформы -> Некачественное содержание/ неисправность лифта.
Для того что-бы дать какие-либо рекомендации, как минимум необходима аудиозапись шума работающего лифта, как можно ближе к машинному помещению, а по хорошему видео работы лебёдки в машинном помещении.

Оффлайн Ammendorf

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1188 : Январь 30, 2020, 17:44:42 »
Уточню, имеет ли это смысл? Пришлют скорее всего тот же мослифт, который традиционно "не увидит проблемы"

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1189 : Январь 30, 2020, 18:39:59 »
1. Провести измерение уровня шума в квартире с помощью Роспотребнадзора или СЭС.
Замеры будут на 100% соответствовать действующим правилам и нормам; результаты проверки примут официальные органы и суд; цена за услугу значительно ниже, чем сервис частных компаний.
2. Провести независимое техническое освидетельствование лифта.
3. Самое радикальное средство сменить лифтообслуживающую компанию, на ту которая будет заинтересована в решении проблемы.

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1190 : Январь 31, 2020, 07:24:49 »
Чтобы сменить обслуживающую компанию нужно чтобы управляющая компания провела тендер, который выиграет тот же мослифт

Оффлайн zfii

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 497
  • > Спасибо: 51
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1191 : Январь 31, 2020, 09:44:15 »
Не обязательно, зачастую достаточно желания инициативной группы..
Это не бюджетные деньги, что бы обязательно проводить тендер/аукцион

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1192 : Январь 31, 2020, 10:32:23 »
Да, да, если бы все было по тендерам в Москве из лифтообслуживающих компаний  остались бы только Практика и Мослифт, которые на тендерах опускают цену техобслуживания ниже себистоимости.

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1193 : Январь 31, 2020, 11:24:13 »
ГБУ Жилищник государственное бюджетное учреждение, обслуживающее большинство московских жилых домов. Следовательно только тендер.

cosmo

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1194 : Февраль 01, 2020, 14:44:28 »
1. Провести измерение уровня шума в квартире с помощью Роспотребнадзора или СЭС.
Замеры будут на 100% соответствовать действующим правилам и нормам; результаты проверки примут официальные органы и суд; цена за услугу значительно ниже, чем сервис частных компаний.
Замеры шума будут на 100% будут соответствовать нормам. Потому что делится на эквивалентный и максимальный. Гул в квартире шумомером практически не улавливается, поэтому эквивалентный шум низкий, хотя меня ночью будит именно гул. А когда происходит удар от пусковых механизмов, он фиксируется прибором как максимальный звук и сравнивается с нормой максимального звука, которая аж 40 Дцб.

Автоматическое объединение сообщений.

К сожалению, так и не получила комментариев от специалистов с форума, не смотря на размещение на стр. 79 фото машинного отделения и аудиофайлов. Я подозреваю, что акустический шов симитирован и по стенке, где пусковой шкафчик, это заметно: еле заметная полосочка наляпана вместо необходимых 5 см.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2020, 14:53:14 от cosmo »

Оффлайн лучший

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 764
  • > Спасибо: 102
  • Все врут!
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1195 : Февраль 01, 2020, 20:51:13 »
К сожалению, так и не получила комментариев от специалистов с форума, не смотря на размещение на стр. 79 фото машинного отделения и аудиофайлов.

А что вы хотите услышать? Вы серьезно думаете, что один лифтовик расскажет как нагнуть другого, что бы жителю хорошо было? Да не в жизнь.
А пути решения уже на 80 страниц не умещаются и каждый думает, что только ему какой то новый способ расскажут.
1. Даете заявку лифтовикам, ждете устранения.
2 не устранили. Пишите в свою УК, вы же им деньги платите. Можете через госуслуги даже из дома выходить не надо.
3. Не устранили. Пишите в жилинспекцию, они нагибают УК, те в свою очередь лифтовиков.
3. Во всякие приемные мэра, губернатора, депутатов и прочее, хоть в спортлото, они конечно ни чего не сделают, но вашу УК замучают запросам о устранении.
План примерно такой.

спасибо


Оффлайн Алексей Куприянов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1196 : Февраль 03, 2020, 17:07:50 »
У нас в Воронеже с 23 января отключают один из лифтов с 23.00 до 07.00 из-за повышеного шума. Подробнее тут: https://moe-online.ru/news/city/1055324

Оффлайн VVA

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 57
  • > Спасибо: 9
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1197 : Февраль 04, 2020, 11:48:44 »
   Алексей Куприянов. Вот у Вас есть  “Договор передачи жилого помещения …”.  Администрация города с Вами договорилась и передала Вам  помещение – метры в квадрате, даже не в кубе,  но  дом (МКД ) -“железобетонную, кирпичную  коробку”,  лифт  Вам не передавали. Откройте и прочтите. Так? Для сбора с Вас дани А. назначила управляющую компанию.
  Далее, Специалистов не передашь, суд их не назначит.  Хабаровск, специалистов нет, то же самое в Казани, Воронеже.  А в Москве есть? 
   Что - то напомнило мне 1237г -  нашествие орды на Русь. В те времена у  дикарей  Улу-Улуса  основная  идеология:  разграбление Земель, уничтожение народов, особенно ремесленников. Земли, каменные города стирали до небытия. Были полностью и безвозвратно уничтожены десятки ремесленных технологий и на целое столетие прекратилось каменное зодчество на всей территории Руси.
   Вот пример, Московский Кремль, уже  15 век, наш царь Иван III  два раза возводит храм, а на всю Русь не нашлось бригады строителей,  которые бы качественно заложили фундамент. Орда всех погубила.  “Этот демографический коллапс был настолько велик, что современники прямо писали о том, что “антихрист мог бы прослезиться от ужасов монгольского погрома”.
    Прежняя численность населения Руси была восстановлена только  через  500 лет. А после разгрома  орды?  Позорное на весь мир крепостное право… . Помните?   

Оффлайн zfii

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 497
  • > Спасибо: 51
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1198 : Февраль 04, 2020, 12:28:12 »
Каким боком тут вопрос передачи имущества администрацией?
Алексей Куприянов, Это решение проблемы 1 жильца, теперь мог бы появиться другой, на писать что УК нарушает его права в части ограничения пользования общим имуществом..

Оффлайн vlad.P

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1199 : Февраль 06, 2020, 00:33:11 »
А что вы хотите услышать? Вы серьезно думаете, что один лифтовик расскажет как нагнуть другого, что бы жителю хорошо было? Да не в жизнь.
Разве разговор шёл о том , чтоб "нагнуть" лифтовика ?? Ну по крайней мере про себя говорю. Когда договаривался о встрече-сразу сказал претензии не к ним, а к тем, кто монтировал лифт (в этой обслуживающей организации наш дом всего года три), и нужно просто посмотреть что можно сделать. Очень адекватно отреагировали. 
Сегодня  были в "лифтовой". Фотки прилагаю. Виброгасящие подушки такие,  в некоторых местах залиты бетоном. Но самое интересное- вот эти удары, которые слышит почти весь дом не от тормоза и не от двигателя, а от пускателей !!! Щиток с пускателями без всяких виброгасящих проставок вмонтирован сразу в пол. Сказали стоят самые шумные пускатели. У тех, кто живёт на 9 этаже рядом с лифтом-вообще очень громко хлопает.  Вот собственно подскажите пожалуйста по пунктам, кто в курсе. 
1. Какие пускатели лучше купить, чтоб их поменяли (все расходы за счёт дома, возможно даже за мой личный) ??
2 Как лучше изолировать существующий шкаф с пускателями, чтоб удары не передавались ?
3. Такая изоляция двигателя и лебёдки достаточная или есть возможность что то сделать?  При движении лифта  стоит  гул-я думал подшипник какой разлетелся в лебёдке или двигателе, но когда были в маш. отделении внутри слышно ничего не было. Может потому что лифт пустым гоняли..
4. Существует пока чисто теоретическая возможность замены части лифтового оборудования за счёт средств капремонта дома.  Возможен ли такой вариант-всё что внутри маш отделения заменить новым,а кабину и всё что по этажам оставить старое ? Это согласуемо ? Ставить придётся тоже Щербинское оборудование или можно любое другое ? Или это львиная доля стоимости и нет смысла оставлять старое и если менять- то уже всё ?
Аудиозапись тоже прикреплю  . Лифт  Щербинский .ПП-0601Щ . зав номер 11188 . 2004 год г/п 630 кг
https://www35.zippyshare.com/v/etpv83kd/file.html
https://soundcloud.com/user-851413753/10a