Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 196597 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн vasabi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 45
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #660 : Июль 16, 2018, 20:17:55 »
3. Если у Вас старая версия ПО, например, 1510 или 1821, то можно бесплатно ее заменить в ООО "ТДС" на версию 1822. Начиная с 1822 в параметре 46.13 есть возможность задавать режим работы вентилятора охлаждения. Нужно будет выбрать режим "Автоматический", это значит, что вентилятор будет включаться только по достижению определенной температуры инвертора или чоппера. Как правило, на жилье вентилятор вообще не будет включаться.
Вентилятор не клинит и радиатор чистый. Там уже штук пять разных вентиляторов лежит, даже два параллельно подключали
Плата питания не съемная.
Параметра 46,13 нет. Но вентилятор и так работает в автоматическом режиме. Т.е. он включается при движении кабины и через какое то время выключается.
Что означает "Обычный" режим работы вентилятора в параметре 46.13? Он будет включен постоянно? Что значит заменить ПО? Необходимо отправлять в ООО "ТДС" какой то элемент или все возможно сделать на месте не останавливая лифт на продолжительное время? Как происходит замена ПО?
Обращаюсь за помощью уже куда только могу, т.к. лифт находится в мед. учреждении с очень специфичным уклоном. Останавливать его запрещают даже на 3-4 часа. А подобные сбои начали происходить всё чаще и чаще.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #661 : Июль 16, 2018, 21:27:12 »
Обычный режим работы вентилятора - это при каждом запуске двигателя запускается вентилятор
Автоматический режим работы вентилятора - запускается по достижении определенной температуры инвертора или тормозного прерывателя.
ПО записано на флеш-карту, которая в этом приводе съемная. Она располагается возле разъема RJ45 (туда подключается пульт управления или ПК). При необходимости, можно новую флешку получить вперед с версией 1822, а после копирования параметров со старой флешки и записи параметров на новую флешку (через пульт управления) - вернете старую флешку на ООО "ТДС".
Таким образом возможно простой лифта свести к минимуму.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн vasabi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 45
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #662 : Июль 17, 2018, 16:41:09 »
Вот огромное вам Andrew1987 человеческое спасибо!!! Буду работать в этом направлении.

Оффлайн Виктор Цевин

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #663 : Август 01, 2018, 18:54:41 »
Стою на бетоне в красовки обутый, Толи лифт не едет, Толи я .... Авв, новый энкодер, провод с маркировкой Сибоком, с ключом в нужном месте, сдвинут от центра, модуль энкодера версии 12300, а автофазинг не проходит. Троса сняты, все варианты фазировки двигателя проверил.... А ошибка 0026каждый раз, единственное что при старте есть небольшое калебание квш в разные стороны, коэффициент усиления стоит 1.00.

Автоматическое объединение сообщений.

И таких 2лифта, под нагрузкой лифтавтофаз не проходит, едит порядка 40-50секунд пока в лебедки не упрутся, после чего в режиме "вычесленная" переродически не накладывает тормоза при остановке, после таких полетов запускать в ревизию без энкодеры страшно.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #664 : Август 02, 2018, 10:17:40 »
Добрый день, Виктор!

1. Проверить правильность ввода всех параметров, касающихся энкодера, т.е. 90, 91 группы
2. Проверить правильность параметров мотора в 99 группе, т.е. иногда встречается, что не верно указано противоЭДС или частота.
3. Проверить правильность распайки кабеля.
4. Провести автофазировку:
4.1 в 99.13 - Автофазировка. Канаты должны быть ослаблены, тормоз отпущен - без нагрузки с вращением. Ротор провернется влево/вправо на 15-20 градусов и остановится.
4.2 в 99.13 - Lift autopha. Канаты наброшены, кабина в середине шахты, кабина пустая, противовес номинально загружен, направляющие не затирают. В МП2 даете команду на движение - привод потянет кабину в легкую сторону. Через 2-3 секунда автофазировка должна закончится и ПЧ даст команду на наложение тормоза.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #665 : Август 02, 2018, 10:56:28 »

Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #666 : Август 03, 2018, 08:42:52 »
Добрый день, уважаемые пользователи форума и администраторы!

Становится как-то не очень приятно, что задается вопрос, опытные пользователи отвечают как могут на данный вопрос, на изнанку выворачиваются, а в ответ - не "спасибо", и никакой информации - помогло, не помогло... Короче, стоят на бетоне, в кроссовки обутые и никакой обратной связи...
Также пользователи, которые тоже могут столкнуться с похожей проблемой, не получат информации, и мы будем еще раз отвечать на один и тот же вопрос , как попугаи!

Становится обидно за техподдержку всех продуктов и администраторов форума за такое отношение господ, задающих вопросы >:(
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Алена Марышкова

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #667 : Август 08, 2018, 21:58:04 »
Добрый день! После нескольких лет работы частотник встал в ошибку 0027 - ПОТЕРЯ СВЯЗИ С PU - "Потеря связи между блоком управления JCU и блоком питания привода. Возникает при подаче сигнала на запуск привода. "
Прочат замену ЧП((((((
Кто-то сталкивался с такой проблемо, ее можно решить или замена?
« Последнее редактирование: Август 08, 2018, 22:14:35 от Алена Марышкова »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #668 : Август 08, 2018, 22:33:05 »
Здравствуйте, Алена!

Ошибка 0027 при подаче сигналов управления может формироваться только в одном случае - КЗ в сигналах управления (например, перепутаны + и - реле и т.д.). По каким причинам это могло произойти после нескольких лет работы, не понятно, но факт в том, что замена на новый ПЧ результата не принесет.
Пусть наладчики обслуживающей организации прозвонят все сигналы, приходящие и выходящие с ПЧ.
Прошу, отпишитесь по результату!
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Алена Марышкова

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #669 : Август 08, 2018, 22:39:10 »
Спасибо за оперативный ответ. Завтра отпишусь.

Автоматическое объединение сообщений.

Наладчики говорят, что подключали ЧП по 3-м перемычкам и ошибка сохранялась.
И все равно прочат покупку нового ЧП((((((((((
« Последнее редактирование: Август 09, 2018, 21:45:34 от Алена Марышкова »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #670 : Август 10, 2018, 21:44:01 »
Сразу покупать новый ПЧ не рекомендую - лучше сразу его продиагностировать, а затем заменить неисправные части...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #671 : Август 15, 2018, 23:51:45 »
Пожалуюсь ещё на свою тяжкую жизнь, 13 лифтов за 2дня- итог 2флешки из 13 у частотниках дохлые... Е9111,е9016... И так постоянно, то одно, то другое.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #672 : Август 16, 2018, 00:09:05 »
Спасибо за участие и обратную связь!
Мы стараемся быстро (по Москве в течении дня) бесплатно менять вне неисправное оборудование или части оборудования!
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн ToT

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 19
  • > Спасибо: 4
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #673 : Август 30, 2018, 07:53:05 »
Добрый день! Ситуация следующая. Двигатель асинхронный. Сделали идентификацию двигателя с вращением. Все завершилось успешно. При попытке вращать двигатель от станции пускатели включаются, частотник молчит. Значения  тока,оборотов,частоты на панели 0. Сигналы надвижение на частотник приходят. Если крутить двигатель в режиме LOC  двигатель вращается с заданными оборотами.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #674 : Август 30, 2018, 08:02:21 »
Проверьте наличие перемычки на 9-11 контактах преобразователя.
Посмотрите в параметре 0201 статус входных сигналов.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"