Автор Тема: SJEC. Контроллер NICE 3000  (Прочитано 108985 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #180 : Ноябрь 06, 2019, 15:01:35 »
SJec Nice3000 new.

Охрана шахты подключена через  кнопки вызова, параметр Fd-07 = 5. Если открыть дверь в ручную то лифт останавливается и уходит в ошибку по цепи безопасности(Err42), после закрытие двери цепь собирается и лифт снова в нормальной работе. Т.е. проникновение в шахту не регистрируется, хотя должен остаться в ошибке после закрытия дверей. Похоже проблема в настройках, как настроить охрану шахты?

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #181 : Ноябрь 07, 2019, 08:37:36 »
Если выходит ошибка 42, то у вас не включена функция охраны шахты для России (должна выходить ошибка 80 при срабатывании охраны шахты). Включение/отключение функции - бит 8 параметра F6-42. Подключение контактов выключателя ДШ - JP2 на LOP на каждом этаже (по стандарту, но есть варианты). И не забывайте: должно быть на каждом ДШ по два выключателя (один - в цепи безопасности, другой - цепи охраны шахты). Если это тот же лифт, что и в первом вашем сообщении, то тут надо смотреть, куда у вас подключены выключатели ДШ по охране шахты, так как JP2 у вас используется для замка паркинга (Fd-08=1). Другими словами, возможно необходима дополнительная плата HCB-B для сохранения функции паркинга, но могу ошибаться, так как не знаю вашу комплектацию платами.
Выключатели замков ДШ по цепи безопасности проводами доходят до MCB на назначенный вход контроля ДШ (F5-37 или F5-38 или F5-39 равный 5), сигналы выключателей ДШ по охране шахты через этажную плату (плату кнопок вызова) по CAN-шине в MCB. Соответственно, необходимо определиться, куда подается сигнал с выключателей охраны шахты и проверить назначение функции для данной этажной платы/платы вызова для данного входа.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 09:06:13 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

спасибо


Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #182 : Ноябрь 07, 2019, 15:11:45 »
Спасибо за ответ. Ошибка 42( или 43). Все выкл. охраны сидят на JP1 в кнопках, на JP2 сидит парковка на первом этаже(Fd07=5,Fd08=1). В бите 8 в F6-42 стоит 1, сразу стояла, пробовали менять на 0, реакции никакой. 

В теме есть сообщения, что может быть прошивка не та, похоже на такой случай...

Связались с китайцами, ждем ответа.

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #183 : Ноябрь 07, 2019, 15:20:12 »
Посмотрел свой новый Монарховский толмут: голова вскипела. JP1 - интерфейс для подключения замка лифта(2:3 пины) и индикатора прибытия вверх (1:4 пины). JP2 - интерфейс для подключения выключателя "Пожарная опасность" (2:3 пины) и индикатора прибытия вниз (1:4 пины). Походу совсем спецпрошивка идет заводская, так как переназначают функцию на JP.
В параметрах F6-40, F6-41, F6-42 есть резервные биты, которые по спецпрошивкам (скорее всего) используются для вкл/откл спецфункций.

Мне китайцы присылали такое уведомление (яндекс перевод):
"Функция бита bit 8 параметра F6-42 используется специально для российского рынка (активация).
1.   JP2 на LOP каждой точной остановки используется для проверки замка двери (изначально использовалась для противопожарной защиты).
Ошибка 80: когда лифт в нормальной работе, ошибка 80 сообщает об открытой двери шахты.
Если закрыты все двери шахты, за исключением двери этажа точной остановки кабины, контроллер автоматически сбрасывает ошибку Е80.
Примечание: сигналы JP2 от LOP без соединений будут автоматически исключены."

Но в книге бит 8 F6-42 связан с функцией определения ВКО/ВКЗ. Видно каждый завод по своему задает назначение битов данных параметров в прошивке. Возможно просто в другом параметре/бите нужно включать, а может и прошивка другая требуется.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 16:06:29 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

спасибо


Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #184 : Ноябрь 08, 2019, 14:15:10 »
Пришел ответ от китайцев:
 FD-08 = 10 и контакт охраны посадить на JP2
 A1-08 bit 2 = 1

Сделали, все заработало, только охрану оставили на JP1 как было, и изменили FD-07 на 10...

Такого нету ни в английском варианте мануала, ни в русском....

спасибо


Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #185 : Ноябрь 14, 2019, 09:07:38 »
По описанию Nice3000: китайский инженер сказал, что есть две инструкции: одна - для простых наладчиков/инженеров лифтовых заводов, другая - для разработчиков. Поэтому в нашей не все параметры указаны. Так же завод запретил оставлять "балалайку" на объекте: для обслуги достаточно тех кнопок, которые стоят на MCB, а с пульта легко привести лифт " в негодность".
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2019, 10:23:17 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #186 : Декабрь 10, 2019, 15:00:52 »
Nice 300 new. При снятии сигнала пожарной опасности лифт возвращается в режим нормальной работы, как настроить чтобы лифт оставался в пожарном режиме? Пока механик не сбросить...

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #187 : Декабрь 11, 2019, 18:16:55 »
Зачем Вам это? Или вы путаете режим "Пожарная опасность" с режимом "Перевозка пожарных подразделений". Это совершенно разные режимы.
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #188 : Декабрь 12, 2019, 13:42:56 »
Может и путаю... :) У нас два лифта-близнеца. У обоих пожарка сидит на 23 входе(F5-23), у обоих одинаковые параметры, оба по сигналу на 23 вход уходят на первый этаж, но один после снятия сигнала продолжает стоять, а другой возвращается в нормальную работу. Специально так не настраивали, возможно с завода где-то биты разные стоят... А с начала оба лифта не выходили из режима при снятии сигнала, просто один лифт чудным образом стал выходить в нормальный режим, хотя никаких настроек не меняли. Режима ППП в лифте нет, т.е. нет кнопки или ключа в кабине для его активации...

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #189 : Декабрь 12, 2019, 13:49:00 »
Нет, значит не путаете. По правилам (если память не подводит), из режима "Пожарная опасность" допускается возврат в "Автоматический режим" после снятия сигнала на входе от пожарной сигнализации, а вот после режима "Перевозка пожарных подразделений" электромеханик обязан проверить лифт на отсутствие повреждений.
Глянул толмут - в описании нет бита автоматического возврата. Значит только звонок на завод: других вариантов не вижу
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

спасибо


Оффлайн Рудокоп

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #190 : Декабрь 14, 2019, 09:43:06 »
Nice 300 new. При снятии сигнала пожарной опасности лифт возвращается в режим нормальной работы, как настроить чтобы лифт оставался в пожарном режиме? Пока механик не сбросить...
Вколхозить релюшку на крайний случай с самоподпиткой. Если решений грамотней не найдется :)

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #191 : Декабрь 16, 2019, 10:35:50 »
"Вколхозить релюшку" - подсудно. Монтаж систем противопожарной сигнализации и автоматики имеют право осуществлять только организации, имеющие лицензию МЧС.
P.S.: не так страшен дурак как дурак с инициативой (народная мудрость)
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 153
  • > Спасибо: 18
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #192 : Декабрь 16, 2019, 21:09:27 »
Если есть MDKE6 можно скачать параметры и закачать
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #193 : Декабрь 17, 2019, 09:36:14 »
Сервис-тул есть. Откуда параметры скачать, обращаться к китайцам?

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 153
  • > Спасибо: 18
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #194 : Декабрь 17, 2019, 21:42:12 »
Ну если MDKE6 есть, нажми одновременно кнопки вверх и вниз на несколько секунд войдёшь в дополнительные параметры U. Дальше вроде U05- 01скачат с MCU и  U05-02 закачать в MCU
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.