Автор Тема: Проблемы с УЛ (ПУ-1)  (Прочитано 94614 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Денис Стороженко

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 4
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #270 : Февраль 10, 2021, 09:43:37 »
Поясните про конфигурацию на ПУ-1 одиночное,групповое и этажность.Имеются платы которые по коду обозначены как на 16 этажей,одиночное управление,хотя на них с завода распаяны 700,но опроса на 700 при этом нет.Прошивки ставили разных версий (28,30).И толку никакого.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 10:07:54 от Денис Стороженко »

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #271 : Февраль 10, 2021, 13:15:26 »
Денис Стороженко, Дип переключателями пробовали конфигурацию задавать ?

Оффлайн Денис Стороженко

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 4
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #272 : Февраль 10, 2021, 13:43:27 »
Это не то немного.
Основная конфигурация зашифрована в коде нанесённом на саму плату.
Например на плате про которую говорю написано FAID 469 135 005 - 02.1
Именно эти последние три цифры и задают конфигурацию всей платы.Жилое или административное,группа или одиночка,на 8/16/30 этажей.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 13:51:42 от Денис Стороженко »

спасибо


Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #273 : Февраль 10, 2021, 23:19:55 »
Напротив, это как раз то: DIP переключатель SW2.8 ВКЛ. - одиночное управление. На платах ПУ-1 для одиночного управления 700-е не были распаяны, вызов осуществлялся с 500-х на 80Х. Причиной отсутствия опроса может быть неисправность в матрице вызовов М1.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #274 : Февраль 20, 2021, 21:45:23 »

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #275 : Февраль 21, 2021, 08:58:52 »
Хочу добавить то, что не сказал автор ролика. В этой компоновке самое неприятное это положение платы ПТЗ. Резисторы 330 Ом греются очень сильно. Тепло, как известно, поднимается вверх и сушит электролитический конденсатор. Если светодиоды УБ начинают переключаться плавно - срочно менять конденсатор. При замене вместо положения "лёжа" я ставлю в положение "стоя" на ногах в 1 см. При расположении платы радиатором влево эта проблема проявляет себя реже. Ну и резисторы 330 Ом зачастую улетают в номинале. От их перегрева нарушается пайка и горит сама плата.
Первые лифты с ПУ-1 имели на дверях выключатели МП1101. В нём использовались обе группы контактов: одна для цепи дверей шахты, другая для УБ. Переключение выключателя происходит путём переброса металлической пластины с одной пары контактов на другую. Во время этого переброса иногда происходит мгновенный перекос этой пластины. Кто сталкивался с релейкой, где сброс вызова делается выключателями ДШ, тот знает как горят предохранители и сами выключатели. В последовательной цепи не имеет значения что стоит раньше, что позже: выключатель или резистор 24 кОм. Но не в случае с МП1101. Если общий для УБ подключен к выключателю, а цепь ДШ с нижнего этажа на диагонально противоположный контакт, на котором после открытия дверей остаётся 110В, то и здесь возможна такая ситуация как с релейкой. Если же общий для УБ подключен сначала к резистору, то таких проблем нет. Зато есть другая: искра, проскочившая с диагонально противоположного контакта попадает на 224-й провод, чем мгновенно уводит в пробой стабилитрон КС510А, стоящий по входу УБ на ПТЗ. Ездить на такие заявки надоело, выяснять из-за какого этажа это произошло - порой бесполезно и нет гарантии что он один такой этаж. Попытка сказать механику чтобы он развернул цепочку выключатель-резистор вызовет много тупых вопросов не только от механиков, но и от их начальников. Дабы не остаться в дураках и не латать Тришкин кафтан сделали так: 224-й провод, приходящий в станцию, пропустили через резистор 3,3 кОм. УБ проверили во всех вариантах. Работает штатно. Проблема с заменой стабилитрона снялась.

Оффлайн cpu3000

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #276 : Апрель 22, 2021, 18:25:59 »
Плата пу-1. Постоянно вылетает ошибка 41. Каждый день по 1-2 раза. Причем, если лифт не трогать, то она может исчезнуть и лифт будет работать в нормальной работе, как ни в чем ни бывало.  Плюс, раз  в 2-3 дня радует вылетом вверх и выбиванием безопасности с последующей посадкой на ловители. Также, со слов жителей, может путать направления, вместо низа , ехать вверх.  Что сделали – постоянно меряли напругу – всегда в норме, 24,4 в. На всякий случай перепояли обвязку на плате ПТЗ, чтобы исключить вариант с напряжением.
Поменяли  оба датчика – и верха и низа (поставили новые).
Осенью была проблема – сгорели 3 двигателя привода дверей, выяснили, благодаря этой ветке, что зависала плата из за неконтакта в подложке ПЗУ – припояли к самой плате, выкинув подложку.
Заменен датчик точной остановки.
Что делать дальше – никому не известно Остается вариант замены платы на пу-3. Ну если кто, чего посоветует, может быть.

Оффлайн Призрак

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 337
  • > Спасибо: 49
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #277 : Апрель 22, 2021, 18:36:41 »
В каком положении кабины возникает 41ош.?  Проверить размах импульсов на 508 выходе, надежность соединений проводки к ДНЭ,ДВЭ. Судя по проходу концевого вверх, неисправность в цепи ДНЭ.

Оффлайн cpu3000

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #278 : Апрель 22, 2021, 18:43:55 »
Насколько я знаю - всегда в точной остановке. Когда ДНЭ и ДВЭ меняли - и в в шахте в распредкоробках все протянули, и как бы заново датчики подсоединили. Если только в середине шахты есть соединение?

Удалено цитирование предыдущего сообщения
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2021, 19:19:26 от Мишаня »

Оффлайн Призрак

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 337
  • > Спасибо: 49
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #279 : Апрель 22, 2021, 18:49:53 »
Если в точной остановке- нужно смотреть общий провод ДНЭ и ДВЭ. Возможно неисправен оптрон в цепи 508 выхода. Попробуйте поднять напряжение 24в, переключив обмотку трансформатора. Если это поможет, то неисправна плата.

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #280 : Апрель 22, 2021, 19:43:31 »
cpu3000, Табло световое откинуть и в кабине и на этаже 508 конец.

Оффлайн cpu3000

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #281 : Апрель 22, 2021, 20:56:24 »
Возможно неисправен оптрон в цепи 508 выхода

Оптрон на плате пу-1?

Автоматическое объединение сообщений.

Табло световое откинуть и в кабине и на этаже 508 конец.

Табло световое - это панель приказов в кабине? И что делать? Прозвонить? Лифт то 99% времени работает нормально. Значит и прозвонка ничего не даст.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #282 : Апрель 22, 2021, 23:49:29 »
Проверяйте работу матрицы осциллографом.
Контроль исправности элементов матриц М0 и М1.
В отличие от ПУ-3, на плате ПУ-1 нет контроля исправности элементов матрицы соответствующего ошибкам b0 (60), 61, …, 68.

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #283 : Апрель 23, 2021, 03:38:08 »
cpu3000, Вы, извиняюсь, кто будете? Наладчик, электромеханик? Судя по тому как у Вас что-то "вылетает" и куда-то залетает, с электроникой не очень дружите. Что за обвязку на ПТЗ Вы "перепояли"? Подложкой, я так понял, Вы называете панельку. И как теперь будете менять ПЗУ? Если вы "меряли" "напругу", то сколько намерили на 501-508? На 501-м обычно 21,5, на остальных - 22В. Обратите внимание на разницу напряжений. Если напряжение на каком-то выше, то смотрите 5 ноги оптронов. На которых оптронах выше - менять такой оптрон. Если же ниже, то имеются утечки в диодах матрицы. На какой строке ниже, там и ищите среди замкнутых датчиков этой строки.

Оффлайн cpu3000

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #284 : Апрель 23, 2021, 09:38:53 »
Ответственный я за лифты. Сам ничего не паяю, так, совсем чуть чуть в теме.  Обвязка - транзисторы, конденсаторы, резисторы. Процессор впаяли, решив, что если заглючит еще, то сразу менять плату на пу-3, поэтому так и поступили.

Сегодня подняли напряжение на трансформаторе, следующий шаг 26 кажется - лифт засбоил пуще прежнего, даже на ревизии выдавал ошибку и в нормальной работе раза 4 за утро застревал. Это верный признак неисправности платы? Или пытаться проверить 508 ?