Здравствуйте. Вернусь к разговору выше, о движении на малой и ош. 42. Я сам то не инженер, просто электромеханик и тонкости схемы не все понятны. Ошибка то говорит что лифт переходит в режим UPS, работа от батареи, которая и находится в том самом UPS. Но у нас ИБП то давно накрылся, работаем нарямую от сети. Разве что есть маленький аккумулятор 1.3 а/ч 12 В. Допускаю что конденсаторная емкость частотного преобразователя может формировать какое то питание для кратковременной тяги Допустим перешол на малую, идёт, но до точной недошёл, встал, застряли. Перевключили Нрма - Сервис - Норма, пошёл на 1 этаж ищет своё положение в шахте. Встал в готовность и какое то время работает без сбоев (может несколько часов а то и дней) Предлагаемые Вами цепочки я осмотрел только физически. Может какие то параметры можно пробовать изменить? Вот на КТ4, КТ5 есть регуляторы, что должно быть номинально, и что допустимо? Вопрос - как понимать выражение "неспособлено", "онеспособлено". Имеют ли на данную ситуаццию параметры Р21, Р22, Р23.
Р21 TRAVEL TIME – TEST SPEED (время движения – сервисная скорость)
0 – 450 сек.
Защитный таймер. Таймер работает, если лифт находится в сервисной поездке. Лифт должен
остановиться, прежде чем таймер покажет ноль. Если таймер покажет ноль во время сервисной
поездки, все выходы онеспособлены. «Reset» возможен только при отключении на несколько
секунд и повторном включении. Таймер онеспосабливается, если установлена характеристика
«00»
P22 SWITCH DE-BOUNCE TIME (выключатели счета) 0.0 – 9.0 сек.
Таймер отключения двойного счета, как результата слабых контактов на выключателях счета
или позиционирования. Этот таймер активизируется на входах 12, 13, 14, 15 in 16 в главном
модуле. После изменения состояния на этих входах, вход онеспособлен на время действия этого
таймера. Таймер работает на каждый вход в отдельности.
P23 STABILIZATION TIME (время стабилизации) 0.0 – 9.0 сек.
Таймер начнет отсчет после окончания движения. В период работы этого таймера, все
активности онеспособлены. Когда время работы этого таймера истечет, действует следующий
указ (открытие дверей, поездка на большой или малой скорости, и т.д.)
Объединены сообщения.