OTIS ACD4MRL

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 344
  • *****
  • 1204
OTIS ACD4MRL
« : Декабрь 10, 2023, 21:12:16 »
Всем доброго вечера. Процесс пусконаладки XIZI с контроллером ACD4MRL. Состав оборудования: плата управления GECB-APIO2, привод LRU403, плата кабины CSPB, плата сервисной панели SPB. После запуска пяти лифтов в нормальную работу из монтажного режима на всех пяти лифтах появилась проблема: во время движения на плате SPB прерывисто пищит зуммер. Также с началом движения появляется мигающее сообщение "SPB-Comm", а в логе предупреждение "0011 SpbCommErr". В монтажном режиме такой проблемы не было. Параметр SPB-TYP=2. Если кто-то сталкивался, подскажите.