Вот как контроллер NG12 фирмы MEA (но в шкафу Sodimas, а не KLM) отрабатывает режим пожарной опасности.
На вход POM (Pompier) поступает общий минус REF (поступает кратковременно либо постоянно).
Кабина закрывает двери (если они были открыты) и отправляется без остановок на первый этаж, открывает двери и в течение нескольких секунд стоит с открытыми дверями. На индикаторы выводится код OP.
Дальнейший алгоритм работы зависит от занесенных в EEPROM (93С66) настроек.
Над платой NG12 (MEA F17) вторым ярусом установлена плата MEA F18 индикации вызовов, приказов и табло. На плате MEA F18 есть шесть управляемых выходов AUX0 - AUX5.
В EEPROM кроме обязательных настроек (этажность, парность и т.д.) могут быть занесены параметрические уравнения, которые описывают, при выполнении каких логических условий на каком выходе AUX появляется REF. Выход AUX заранее соединен проводником с каким-либо входом платы NG12 (MEA F17).
В моем случае выход AUX2 заранее соединен с входом PCA (приоритет кабины). В уравнении записано, что при задействовании POM и нахождении кабины на первом этаже включается AUX2. То есть включается PCA (на индикаторе загорается 17), а это есть режим погрузки (или режим работы с проводником), при котором регистрируются и исполняются только приказы. Но это не ППП, потому что для ППП французами (также как и в России) предусмотрен ключ в приказном посту.
Теперь вопрос: как сделать, чтобы после открытия дверей кабина не принимала не только вызова но и приказы?
Проводник, идущий от AUX2, отключить от PCA и подключить к SUR (перегрузка). Получаем состояние перегрузка 110%, из которого можно выйти только переключив питание NG12.
В Вашем случае может быть все по другому: управляемые выходы подключены к другим входам, в EEPROM записаны другие уравнения. Кстати уравнения (как и другие параметры) пишутся сервисным прибором MEA F110. Раньше с этой же целью использовался "программируемый калькулятор" Sharp PCE 500.