Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #30 : Июнь 04, 2007, 19:59:11 »
Как я понял EFO-это алгоритм (не сигнал), формируется в плате, но что его пораждает?  ???

Не понял!
   насколько я помню, внешний сигнал "Пожар" включает реле FOR, которое своими контактами посылает сигнал (через RS с адресом 63 или 64) на LCB. Это есть на схеме.
   Иногда стирать этот сигнал можно через входа/выхода, а не просто установкой 255 в обозначение пожарного этажа.
    На крайний случай можно проинвертировать сигнал.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 207
  • *****
  • 4623
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #31 : Июнь 04, 2007, 20:02:25 »
  Еще раз повторяю, когда нехорошие переходные сопротивления, особенно по BUSу, то до конца верить SVT нельзя. Проверь то, что тебе говорят.
Понял, спасибо :)
А в Emergency всё так. EFO все в 0.

FOR формирует EFK и оно отрабатывается на туле. Отключал и его и другие, и EFO как бит ни к чему не приписан т.е. rs01 p0
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2007, 20:05:34 от Nerevit »

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2356
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #32 : Июнь 04, 2007, 20:06:44 »

Цитировать
Понял, спасибо :)
А в Emergency всё так. EFO все в 0.

EFO-P  НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 0. Для отключения он должен быть больше 31 (обычно 255)
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2007, 09:58:59 от naladchik2006 »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 207
  • *****
  • 4623
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #33 : Июнь 04, 2007, 20:54:11 »
Врде так, но еще раз проверю.

Оффлайн Evgeniy07

  • -> Спасибо: 6
  • *****
  • 513
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #34 : Июнь 05, 2007, 17:19:04 »
В меню TOOL тип дверей забивал ?  Для DO 2000  значение этого параметра – 5.
Какой тип привода  (какой DCSS ?)

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 207
  • *****
  • 4623
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #35 : Июнь 05, 2007, 17:47:19 »
В меню TOOL тип дверей забивал ?  Для DO 2000  значение этого параметра – 5.
Какой тип привода  (какой DCSS ?)
Меню DOOR ->12. 5 это с реле DO

Оффлайн Evgeniy07

  • -> Спасибо: 6
  • *****
  • 513
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #36 : Июнь 05, 2007, 19:13:56 »
Ну , верно в меню INSTAL   DOOR – 12 , а в меню TOOL,  DOOR – 5.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 207
  • *****
  • 4623
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #37 : Июнь 05, 2007, 20:03:09 »
Ну , верно в меню INSTAL   DOOR – 12 , а в меню TOOL,  DOOR – 5.
Я так  понимаю это надо делать только если Door=11 (generic)? И опять же 5 для DO2000 с реле DO! А для DCSS-DO2000 -12!

Оффлайн Evgeniy07

  • -> Спасибо: 6
  • *****
  • 513
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #38 : Июнь 05, 2007, 20:26:54 »
Какая версия программного обеспечения  документации и какая версия ПЗУ на LCB2
И какой тип DCSS  (они бывают 3,4,5)
См. личку.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 207
  • *****
  • 4623
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #39 : Июнь 05, 2007, 22:43:41 »
DCSS5, версию надо смотреть.

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #40 : Июнь 06, 2007, 19:05:44 »
 Ещё требуется уточнение:какой двигатель применён на DO-2000?Синий,или чёрный(100 или 200 Вт)?

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 207
  • *****
  • 4623
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #41 : Июнь 06, 2007, 19:09:09 »
Ещё требуется уточнение:какой двигатель применён на DO-2000?Синий,или чёрный(100 или 200 Вт)?
Черный, как я понял это DCSS4. А DCSS 5 это at120

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #42 : Июнь 06, 2007, 19:30:44 »
 Нет,чёрный - это DCSS 5,мощность 200 Вт.Для них у меня есть корректирующая инструкция годичной давности.Отсканирую - скину Наладчику2006.А пока есть мысль по поводу DOB.Поковыряйся в установочных параметрах DO-2000.


Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2356
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #43 : Июнь 08, 2007, 12:36:45 »
Ну и чем все дело кончилось?
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 176
  • *****
  • 5334
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #44 : Июнь 29, 2007, 22:28:16 »
Довелось воевать с OTIS 2000R, блин умеют они всё таки делать лифты... Если учесть чтио до этого только обслуживал подобные, то это был первый опыт сборки и запуска. Очень порадовала простота расключения и запуска, но это сейчас я понимаю, а вот пока не разобрался было тяжко....  Жалко что наши заводы ещё много лет не будут производить подобного....
 Вопросов конечно осталось много, но они пока не насущьны (возможно позднее). Единственный вопрос что такое модуль "С" на кабине (просто любопытство гложет)?