Всем привет. Не нашел подходящей темы, пишу сюда.
ШУЛК, ПКЛ32, 400 кг. Такой глюк вылез. Лифт остановился, на табло ошибка "56". Проверил контакт ВКЗ и ВКО, пускатели РОД и РЗД, все нормально. Перевел в режим "Авария", перезапустил- ошибка исчезла, табло показывает по нулям. Проехался на "Ревизии" по шахте, на всякий случай, проверил микрики ДШ, все нормально. Поднялся в МП, переключаю в режим "МП", вроде все нормально, но через 5 секунд(примерно) появляется опять ошибка "56". Ставлю в "Аварию", перегружаю, ошибка пропадает. При переключении в "Ревизию" все хорошо, только ставлю на "МП"- появляется опять ошибка "56". Плату переставил на другой лифт, там вообще табло не загорелось, и показывает охрану шахты, горит красный светодиод. Ставлю плату с рабочего лифта на лифт где проблема- плата работает аналогично первой. То есть выдает ошибку "56". Ставлю её на свой лифт, лифт работает как надо. Вернулся к первой плате. Несколько раз перезапускал, разъемы проверил. Не помогло. При переключении на "МП" иногда высвечивало 10С. При этом никакие кнопки не работали, даже при переключении в "Контроль". Табло так и показывало "10С". Попробывал с Аварии переключить на НР, все сразу заработало. Лифт поехал, работает до сих пор.
Пишу чисто для информации, может кто сталкивался с таким или подобным? Где какая бяка сидит?