Звукоизоляция машинного отделения и лифтового оборудования

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн k33

  • -> Спасибо: 0
  • 2
У меня несколько вопросов:
1.Если например стены и пол в машинном отделении  обшить плитами Rockwool нужно ли их обштукатуривать, ведб они негорючие и зачем вообще требование об обязательной штукатурке и окраске стен в маш. отделении?
2.А не проще ли не звукоизолировать сам двигатель поставив на него "ящик" выполненный из звукоиоляуионных, негорючих материалов?
3.По моему убеждению если поверхность стен будет покрыта незащищенным волокнистым материалом, допустим Rockwool, то это будет способств. звукоизоляции, а гладкая твердая поверхность будет только отражать звук, но не поглащать его? насколько правильно я думаю.
4.Кто знает где найти проект звукоизоляциии маш. помещения или инф. в помощь разработки такого проекта.
  Заранее всем спасибо?

Оффлайн GROSS

  • -> Спасибо: 26
  • ****
  • 672
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
Подумайте есть ли смысл в звукоизоляциии машинного помещения, основной шум создает лебедка ,передача звуков идет прямо в плиту и далее по дому,по деньгам это выйдет как новая малошумная лебедка импортного производства, может есть смысл просто ее заменить или отремонтировать (заменить подшипники). 

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 337
Поищи ответы здесь:

http://www.acoustic.ru/

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Мы проводили подобный комплекс мероприятий на одном из объектов: 1) были добавлены дополнительные демпфирующие подушки под подлебёдочные рамы 2) пол машинного помещения был устлан пенопластом и поверх залита стяжка 3) установлены частотные регуляторы скорости. Работы финансировало ТСЖ - владелец лифтов.

Оффлайн k33

  • -> Спасибо: 0
  • 2
ВСЕ таки по сути вопросов кто-то может дать ответы?

Оффлайн Dimm_ka

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 24
  • Я люблю лифтфорум!
Мы проводили подобный комплекс мероприятий на одном из объектов: 1) были добавлены дополнительные демпфирующие подушки под подлебёдочные рамы 2) пол машинного помещения был устлан пенопластом и поверх залита стяжка 3) установлены частотные регуляторы скорости. Работы финансировало ТСЖ - владелец лифтов.

Как эффект ?

Оффлайн srf

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 58
Мы ставит модульные малошумящие контакторы, вместо обычных. Жильцы довольны.

Оффлайн vitia

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Мы ставит модульные малошумящие контакторы, вместо обычных. Жильцы довольны.
В смысле "пускатели"? Какой марки и сколько стоят?

Оффлайн папа

  • -> Спасибо: 1
  • **
  • 50
Мы ставит модульные малошумящие контакторы, вместо обычных. Жильцы довольны.
В смысле "пускатели"? Какой марки и сколько стоят?
у нас ставили OMRON'овские J7KN-10-10 230 и обклеивали шкаф,крышку тормоза и сам тормоз шумопоглощающим материалом,под подлебёдочную раму заказывали подушки из какого-то дорогущего материала,обшивалась стена со стороны жалующейся квартиры+ЖЭСовцы разбивали стяжку у стены-там что-то строители накосячили,какой-то воздушный зазор не сделали...вобщем эпопея была ещё та

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
у нас ставили OMRON'овские J7KN-10-10 230 и обклеивали шкаф,крышку тормоза и сам тормоз шумопоглощающим материалом,под подлебёдочную раму заказывали подушки из какого-то дорогущего материала,обшивалась стена со стороны жалующейся квартиры+ЖЭСовцы разбивали стяжку у стены-там что-то строители накосячили,какой-то воздушный зазор не сделали...вобщем эпопея была ещё та
Мне это напоминает покупку приоры или логана российской сборки и дальнейшее ее обклеивание шумкой.... все равно нормальной машиной не станет. Может все же  сразу частотник поставить, а лучше два, -на привод ДК тоже?

Оффлайн gli-ok

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 10
Мы ставит модульные малошумящие контакторы, вместо обычных. Жильцы довольны.
В смысле "пускатели"? Какой марки и сколько стоят?
у нас ставили OMRON'овские J7KN-10-10 230 и обклеивали шкаф,крышку тормоза и сам тормоз шумопоглощающим материалом,под подлебёдочную раму заказывали подушки из какого-то дорогущего материала,обшивалась стена со стороны жалующейся квартиры+ЖЭСовцы разбивали стяжку у стены-там что-то строители накосячили,какой-то воздушный зазор не сделали...вобщем эпопея была ещё та
На какой станции меняли контакторы и действительно они ощутимо тише тех что идут в комплекте изначально?

Оффлайн папа

  • -> Спасибо: 1
  • **
  • 50
Цитировать
На какой станции меняли контакторы и действительно они ощутимо тише тех что идут в комплекте изначально?
станция--УПЛ,эти контакторы работали тише чем к примеру ПМ 12-040 или пмл 4100... вкупе с обклееным шкафом оно заглушалось,а всё равно в нужные децибелы не влезали+у них клеммы мелковаты для силовых проводов,механик,который ставил,зело матюкался

Оффлайн gli-ok

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 10
Цитировать
На какой станции меняли контакторы и действительно они ощутимо тише тех что идут в комплекте изначально?
станция--УПЛ,эти контакторы работали тише чем к примеру ПМ 12-040 или пмл 4100... вкупе с обклееным шкафом оно заглушалось,а всё равно в нужные децибелы не влезали+у них клеммы мелковаты для силовых проводов,механик,который ставил,зело матюкался

Те все работы выполнялись по заявлению о превышении шума просто?

Оффлайн папа

  • -> Спасибо: 1
  • **
  • 50
Цитировать
Те все работы выполнялись по заявлению о превышении шума просто?
какая-то учительница типо нажаловалась,что ей слышно как лифт лязгает,что-то там стучит наверху,а ей нужОн отдых мол ну и понеслась...не скажу точно сколько длилась эта тягомотина,но ооооочень приличное время

Оффлайн Арнольд_Тараканов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
У меня в новостройке коридор будет граничить с лифтовой шахтой (этаж 16 из 20). Застройщик обещает, что шахта будет отделена монолитной стеной + пеноплекс 50мм + штукатурка. Хватит ли этого для шумоизоляции ЛП-1016-БГ Могилевлифтмаш?