Пара глупых вопросов

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AAE_01

  • -> Спасибо: 5
  • *
  • 49
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #60 : Апрель 24, 2020, 10:01:12 »
А если шахта все же жёстко завязана с конструкциями здания, то влияние усадки почти не устранить? Только переделка шахты поможет?
Если есть усадки, влияющие на нормальную эксплуатацию оборудования, то устранять их в любом случае нужно и возможно независимо от конструктива шахты.
В первую очередь, я бы получил обратную связь от обслуживающей организации - каково состояние шахты, имеются ли на их взгляд какие-то несоответствия.
Дальше пошел к специалистам ИЦ, которые проводят у вас ежегодные ТО.
Если с их стороны никаких замечаний по строительной части шахты не будет, то тогда бы искал организацию, занимающуюся обследованием подобного рода зданий.
Для них понадобится проект здания (геология, устройство фундаментов, КЖ, АР) по которому будет проведена оценка принятых в проекте решений. И параллельно, по ситуации - дополнительные обследования на наличие повреждений конструкций здания, новая геология - она тоже может меняться с течением времени. Ну и уже рекомендации по усилению несущих конструкций, фундаментов, узлов сопряжения.

спасибо


Оффлайн 194354asdf

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #61 : Апрель 25, 2020, 16:33:18 »
AAE_01, спасибо большое за подробную инструкцию!

Оффлайн DmitryMV

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #62 : Сентябрь 01, 2020, 11:16:46 »
Здравствуйте.
Так как новичкам нельзя создавать темы то задам вопрос тут.
У нас в доме стоят лифты с фотореверсом на дверях. На сколько я знаю производитель ЩЛЗ Евромаш, но в лифте нет никаких обозначений. Соседи постоянно ругают уборщицу за то что она ставит ведро или швабру в проём чтобы перекрыть датчик фотореверса во время уборки лифта мол от этого лифт ломается. Я понимаю что без точной модели лифта нельзя сказать что-то конкретное, но может кто-то в своей практики встречал что-то подобное? Меня заинтересовала техническая сторона вопроса, разве может перекрытие датчика минут на 15-20 вывести лифт из строя? Может у него там в мозгах какая то ошибка возникает если датчик закрыт длительное время? Когда я переезжал, я закрывал датчик при погрузке вещей и лифт вёл себя вполне адекватно - ждал пока я загружу вещи и потом закрывал двери.

Спасибо.

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #63 : Сентябрь 01, 2020, 19:23:48 »
Да,может.Всё,конечно зависит от системы управления и возможностей настройки.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

спасибо


Оффлайн sapper

  • -> Спасибо: 27
  • **
  • 115
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #64 : Сентябрь 01, 2020, 21:23:48 »
И что может сломаться в лифте при перекрытии фотоэлемента??? Ну может через какое-то время перейти в режим подталкивания, опрокинуть ведро уборщицы и залить всё водой :) Я считаю, что в правильно настроенном и отрегулированном лифте перекрытие фотоэлемента не должно приводить к остановке по ошибке или выходу из строя чего-либо. И абсолютное большинство лифтов нормально работает после перекрытия фотоэлемента на несколько минут. И привод целее и створки.
Друзья,будьте добрее!Ведь общее дело делаем!

спасибо


Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #65 : Сентябрь 01, 2020, 22:16:32 »
ШУЛМ- ошибки 55,60(в зависимости от версии ПО)
УЛ,УЭЛ- ошибка А2( доп.А7 для УЭЛ)
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

спасибо


Оффлайн sapper

  • -> Спасибо: 27
  • **
  • 115
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #66 : Сентябрь 02, 2020, 03:13:09 »
Да, встречал у ШУЛМа ущербную версию, где лифт после двух минут перекрытия вставал по ошибке. А в основном или переходит в имитацию погрузки или сразу идёт в работу. А уж УЛы, УКЛы всегда сразу - проём освободился, А2 пропадает и лифт в работе.
Друзья,будьте добрее!Ведь общее дело делаем!

спасибо


Оффлайн Рустам

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #67 : Декабрь 18, 2020, 12:27:12 »
Всем, привет! Т.к. новичок задам тут вопрос. Сдался дом, лифты в постоянный рабочий режим не ввели. Некоторые собственники начинают ходить по этажам и безумно тыкать на кнопки вызова лифта(вверх вниз). Простая фраза о том, что если не знаешь почему не работает, ни чего не трогай! Не действует( требуют ткнуть носом в пункт инструкции, что так нельзя делать). Подскажите, какую оф информацию можно довести до таких "пользователей", может действительно есть инструкции, где описано, к каким сбоям это может привести?

Оффлайн Dr_fenon

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 21
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #68 : Декабрь 18, 2020, 12:34:43 »
так если лифты стоят отключенные то в чем они могут навредить? максимум кнопку выдавить . но если кооператив то будут всеми хатами скидываться на новые кнопки вызовов

Оффлайн Рустам

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #69 : Декабрь 18, 2020, 13:20:49 »
Суть, в том, что такие жильцы и дальше будут тыкать на все кнопки подряд, что возможно приведет к каким то последствиям.
P.S. лифты как бы включены. Но если нажать вызов, они не едут)
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2020, 14:31:36 от Рустам »

Оффлайн Dr_fenon

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 21
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #70 : Декабрь 18, 2020, 14:51:43 »
повесьте таблички на каждом этаже "Лифт не работает , вызов не нажимать".

Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #71 : Декабрь 18, 2020, 15:30:28 »
Рустам, что-то я не видел в жилом доме двух кнопок на этаже. Или это административное здание?

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #72 : Декабрь 18, 2020, 16:42:39 »
Если дом с подземной парковкой,то на 1 этаже может быть 2 кнопки.
И были у меня на обслуживании Климаны в жилом доме с двумя кнопками.То ли заказчик по незнанию заказал,то ли манагеры впарили.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #73 : Декабрь 19, 2020, 00:17:55 »
Лифты иномарки нередко попадаются в жилом секторе с полным собирательным управлением.

Оффлайн kdar

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 10
Re: Пара глупых вопросов
« Ответ #74 : Июнь 04, 2021, 16:58:15 »
Здравствуйте.  Я живу в доме с Могилевским лифтом. На 5 этаже слишком много жильцов. Поэтому лифт постоянно стоит на 5 этаже. И приходится каждый раз ждать, пока он приедет на первый. Я придумал, как решить проблемку.  Необходимо установить реле к кнопке, расположенной либо на 1 этаже, либо в лифте.  Чтобы реле один раз в пять минут имитировало нажатие кнопки.  Но я не технический специалист.  Может быть, кто нибудь заинтересуется такой творческой задачкой?  Сколькиконтактная кнопка? Какое на ней напряжение? Как добраться к ее контактам?