Вопросы по ПЧ iV5L

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн YAN

  • -> Спасибо: 7
  • *
  • 47
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #75 : Сентябрь 24, 2020, 14:28:16 »
 Здравствуйте !  При включении ПЧ выдает ошибку  Encoder Err, до этого лифт работал.
Требуется поменять дополнительную плату SinCos EnDat или энкодер ?

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #76 : Сентябрь 25, 2020, 05:40:46 »
YAN,
Скорее всего плату ендат ремонтировать/менять. Данная ошибка формируется по наличию сигналов на плате ввода-вывода. Если стоит плата ендат, то сигналы идут от нее. Чтобы ошибки не было достаточно просто наличия подключенной платы ендат, даже если энкодер не подключен вообще.
Проверить наличие 5В на разъеме энкодера на плате (левые два контакта синего клеммника). Если их нет, то причина в этом.
Для плат версии 1.0 для ремонта обычно достаточно поменять два конденсатора под радиатором (CP6 и СP7). Если это не поможет, то тогда искать что еще навернулось...

спасибо


Оффлайн ka.ren72

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Преобразователи частоты
« Ответ #77 : Июль 09, 2023, 17:52:46 »
ПЧ iv5 индикация 'lgis key pad soft testing' что это

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #78 : Июль 10, 2023, 06:07:20 »
Надпись "Keypad Self testing" появляется всегда при подключении панели к частотнику.
В том числе при подаче питания.
Если она не пропадает через пару секунд, то значит панель не может связаться с частотником... либо панель сдохла, либо интерфейс обмена с панелью на частотнике. Ну либо софт частотника...

P.S. Надписи "LGIS" я там не помню. Это какая то совсем древняя панель должна быть. Когда iV5 начали поставлять в Россию, то компания уже не называлась LG. Называлась LSIS. Но названия компании здесь не писалось...


Оффлайн telesh

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 16
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #79 : Март 20, 2024, 13:42:59 »
 Доброго времени суток,ЧП замучил "FAN ERROR", лифт останавливается по 80 ошибке, через 4с.ошибка пропадает.Что посоветуйте?
« Последнее редактирование: Март 20, 2024, 14:59:14 от telesh »

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #80 : Март 20, 2024, 13:47:56 »
Ругается на вентиляторы охлаждения снизу ПЧ. Смотреть не пробовали что с ними?
Иногда достаточно подтолкнуть чтобы камушек выпал, или почистить. Ну или менять...

Оффлайн telesh

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 16
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #81 : Март 20, 2024, 15:03:33 »
В том-то  и дело что вентиляторы нормально крутятся, перед появлением ошибки резко увеличивается скорость вращения.С перегревом это ни как связано быть не может?В шахте очень жарко градусов 40-45.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #82 : Март 20, 2024, 19:09:52 »
Скорость вращения двигателя или вентиляторов резко увеличивается?

Оффлайн telesh

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 16
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #83 : Март 21, 2024, 05:55:58 »
Вентилятора.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #84 : Март 21, 2024, 06:09:33 »
Ну, значит, вы сами написали, что проблемы с вентиляторами есть.

В этом частотнике нет регулировки оборотов вентилятора. Совсем нет. Только два положения включен или выключен...
Если вентилятор вращается сначала медленно, а потом ускоряется, то или есть проблемы с этими вентиляторами, или проблемы в частотнике в блоком питания/цепью управления вентиляторами.

Можно поменять настройки чтобы он не вставал колом, а просто писал предупреждение на экране (которое никто не увидит и не почешется). Но когда, в результате, что-то сдохнет окончательно (может и частотник)...
« Последнее редактирование: Март 21, 2024, 11:25:03 от SVKan »

спасибо


Оффлайн MihaNik

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 11
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #85 : Март 21, 2024, 11:14:29 »
Один раз меняли транзистор,управляющий включением вентиляторов-сгорел в хлам...

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #86 : Март 21, 2024, 11:29:30 »
В теории, могут стоять не родные вентиляторы со встроенным плавным разгоном. Китайцы подобные ваяют (если или нет в этом размере я не интересовался).
Тогда может ругаться потому что потребление не соответствует заложенному критерию "нормального" потребления.