Попробуйте для начала параметр 1-60 выставить на 200%, 1-24 номинальный ток двигателя завысить на 20% (после ААД можно снизить обратно, но не желательно), 1-71 до 1,0 с., 1-76 - 3А., 2-20 - 0,5А.
В книжках которые идут с лифтами, предложен вариант настроек рассчитанных теоретически, и проверенных практически в идеальных условиях. На практике многие параметры приходится завышать для корректной работы.
В новой версии руководства, должны быть немного другие примеры параметров.
З.Ы. Нет никакой проблемы в том, что мощность двигателя равна мощности ПЧ, двигатель будет выдавать все 100%, и никакой перегрузки на ПЧ не будет.