Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #450 : Июнь 25, 2020, 07:24:42 »
Параметры 3-00, 3-01 и 3-02 на самом деле суть массивы из четырех параметров
На самом деле есть 4 полных набора параметров (setup).
Каждый набор содержит ВСЕ параметры.
Спойлер
[свернуть]
13 группа (смарт-лоджик) едина для всех наборов всегда. Все значения параметров этой группы для всех наборов всегда идентичны.
В первом сетапе (где отключена проверка фаз) частотник работает 200мс на старте, все остальное время он работает в сетапе 3 (имеется в виду время именно работы, а не простоя).

Я первоначально изменил только 3-00[0], 3-01[0], 3-02[0]
А на кой ляд вам вообще понадобилось менять 3-00, 3-01 и 3-02?
Там вполне нормально стоят заводские значения и их не требуется менять. От слова совсем.
Эти параметры задают как именно формируется задание. Как проценты задания скорости интерпретировать.

Для корректной работы надо аналогично запрограммировать в группах [2]  и [3].
Сетап 2 вообще никогда не работает. Что-то в нем менять не имеет смысла.
Сетап 1 редактировать тоже смысла мало. Только параметры двигателя настроить, входы/выходы, ну и работу на старте. Параметры заданий скорости в нем практически не работают. За 200мс до них просто не доходит, еще отрабатывается стартовая функция (параметры 1-7*).
После первоначальной забивки параметров (а это все можно сделать и в первом) и копирования в третий набор, можно спокойно переключиться на этот третий набор и с ним и работать в плане подстройки...

В любом случае, значения параметров 3-00, 3-01, 3-02 никак не могли повлиять на успешность старта и срабатывание проверки фаз.
Скорее всего работать все начало в результате того, что вы попрыгали по сетапам. Меняя номер редактируемого/активного (0-10, 0-11)... ну или изначально смарт лоджик не включили (13-00 - 13-02) или не задали ему условия работы. Не происходило у вас нормального переключения наборов как предусмотрено.
Причина в том, что вы на каком-то этапе что-то сделали не верно. Не так как написано в инструкции...


p.s. практика показала, что именно параметры группы 13 гораздо удобнее вводить с панели LCP-101 (по сравнению с LCP-102)
Практика показывает, что удобнее всего пользоваться ноутбуком... :)  там сразу все четыре набора видишь.
При использовании графической панели параметры смарт-лоджика группируются по другому. Под графическую панель табличку параметров надо рисовать немного не так. Тогда все будет вполне удобно. Как показано под спойлером (значения параметров тут другие, это просто пример как должна выглядеть табличка, данный смарт-лоджик писался не под Могилев)
Спойлер
[свернуть]
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 07:42:12 от SVKan »

Оффлайн hugo_boss_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 10
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #451 : Июнь 25, 2020, 12:57:40 »
Прошу прощения у всех, зарапортовался. В моем предыдущем ответе следует все цифры 3 (номер группы) поменять на 13.
Вот ведь коварная группа с номером 13. Вначале 3 часа провозился с программированием, затем еще и выставил себя в неприглядном свете.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 13:06:52 от hugo_boss_m »

Оффлайн Денис Стороженко

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 36
  • > Спасибо: 1
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #452 : Июнь 25, 2020, 13:30:20 »
Подскажите,есть ли в природе схема расключки 302 Данфоса и ШУЛМ-06 (мелкая квадратная плата).
Стоял нормальные АББ,полетел,привезли Данфос и пляши механик теперь как хочешь.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 809
  • > Спасибо: 177
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #453 : Июнь 25, 2020, 14:19:07 »
Прошу прощения у всех, зарапортовался. В моем предыдущем ответе следует все цифры 3 (номер группы) поменять на 13.
Вот ведь коварная группа с номером 13. Вначале 3 часа провозился с программированием, затем еще и выставил себя в неприглядном свете.
Дополнительные подпараметры типа 13-00[0] и т.п. появились начиная с прошивки 8.41. Когда писалась могилевская инструкция их еще не было. Поэтому и упоминаний нет.
Если все было вбито правильно, то вам надо было поменять только для первого смарт-лоджика (у которых на конце [ноль]). И все должно было работать.

В новых прошивках сделали 4 смарт-лоджика. Каждый из которых может работать сам по себе. Свое условие запуска, свое условие останова, своя последовательность действий.
При этом, компараторы, булева логика, таймеры у них одни и те же - работать могут в любом (количество их увеличено).
Сами действия в каждом из смарт-лоджиков (при каких условиях какие действия будут выполнены) задаются "состояниями"/"действиями" (Event/action) - и вот они для каждого смарт-лоджика свои.
Для первого смарт-лоджика, который и должен был быть использован, они выставляются параметрами 13-51/13-52. В инструкции эти параметры и указаны для вбивания.
Для второго (13-00[1] и т.д.) это параметры 13-53/13-54
Для третьего смарт-лоджика (13-00[2] и т.д.) это параметры 13-55/13-56
Для четвертого (13-00[3] и т.д.) это параметры 13-57/13-58
Как видите никаких пересечений нет. Если вы забили только как положено 13-51/13-52, то остальные смарт-лоджики пустые. Включать/отключать их и выставлять условия запуска/останова бессмысленно. Никакие действия при этом производиться не будут.

Так что, скорее всего, это все-таки невнимательность при вводе...
Особенно, если забивали графической панелью. Там эти события сгруппированы вместе. Заходим в 13-5* Состояния (Events), видим там Состояние 1, заходим в него и там подряд идут параметры события/действия (Events/Action) для всех четырех смарт-лоджиков. В наименовании параметра указано к какому смарт-лоджику сие относится (имена типа SL Controller 1 Event - номера меняются, как порядковый, так и номер параметра).
В 8.41 может и мог быть глюк какой, но на 8.43/8.53/8.60 я проверял как работают до трех смарт-лоджиков одновременно. Никаких глюков с нумерацией и самостоятельной работой каждого из смарт-лоджиков не наблюдалось.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2020, 11:28:45 от SVKan »

Оффлайн hugo_boss_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 10
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #454 : Июль 08, 2020, 17:28:36 »
Вот, может кому пригодится. Файл конфигурации ЧП danfoss для программы МСТ-10.
https://yadi.sk/d/4Gibjl-6mrdzHw
В данной конфигурации включен логический контроллер (группа 13) в соответствии с документом ШПЖИ 3.211.034 ИС.
Допущено некоторое своеволие: время работы таймера в параметре 13-20-0 увеличил с рекомендуемых 0.5с до 1.1с, поскольку на некоторых лифтах было отмечено появление ошибки А30, А31 при старте. Возможно, пускатель главного привода не успевает корректно включиться.
Конфигурация рабочая, проверено на нескольких ЧП. После записи параметров из проекта в ЧП необходимо вручную кнопками на ЧП установить значение параметра 0-11 равное 3.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 625
  • > Спасибо: 200
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #455 : Июль 08, 2020, 20:44:42 »
Добавил в файловый архив форума.