В доме установлено 2 могилевских лифта - пассажирский и грузовой
Грузовой лифт может работать почему то только в двух режимах:
1, Пассажирский режим/ То есть он вызывается с любого этажа и при погрузке в него груза , чтобы двери не закрывались - приходится нажимать и держать кнопку "Отмена" что не удобно
2/ Пожарный режим или как его там. Лифт стоит на первом этаже с открытыми дверями и пока нет команды из кабины - никуда не едет. После выгрузки груза на любом этаже - лифт так и остается там стоять с открытыми дверями, что опять таки не удобно - потому как с этажа кнопкой он не вызывается/
Поэтому подняв груз надо всегда нажимать кнопку 1 этажа чтобы лифт всегда был на первом этаже. Многие этого не делают в результатет в доме фактически 1 пассажирский лифт.
Мы хотим сделать так, чтобы грузовой лифт работал как пассажирский но когда в него кто то заходит - он не закрывал бы двери а ждал команды из кабины лифта.
Мы обратились в обслуживающую организацию - нам сказали, что в нашем лифте отсутствует система " подвижного пола" и датчик +15 кг. в нашем лифте всего 2 датчика +90 и +110
Мы написали запрос на могилевский завод - возможно ли доработать наш лифт на что с завода пришло такое сообщение:
Программное обеспечение ПО (микросхема с программой) с номером ФАИД.00101-52 (нерегулируемый главный привод) или ФАИД.00501-52 (регулируемый главный привод) обеспечивает описанный ранее режим работы при отсутствии датчика 15 кг (параметр "в2" при программировании должен быть установлен в "0")
Если в устройстве управления установлено ПО УИРФ.467361.007( или
УИРФ.467361.008), то описанный ранее режим не обеспечивается. Для обеспечения данного режима
требуется замена ПО.
Ска;ите пожалуйста где и как узнать какое ПО у нас установлено? В паспорте на лифт это написано?
Далее " параметр "в2" при программировании должен быть установлен в "0" - как узнать был ли этот параметр при программировании установлен в 0? Кто это все программирует - лифтер в шахте или на заводе изготовителе?
Может тут есть механик, обслуживающий наш дом? Большевиков 47 в СПб
АУ
Сделайте нам лифт пожалуйста