Автор Тема: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)  (Прочитано 130478 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ТАндрей

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 44
  • > Спасибо: 1
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #330 : Декабрь 06, 2018, 08:28:24 »
Спасибо.
Заменили емкости 47мкф на 35в в процессорной плате.Все пошло.Скажу больше помогла одна.Она стоит около четырех емкостей 150мкф на 35в.
Еще раз спасибо.

Оффлайн Денис Боташев

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #331 : Апрель 09, 2019, 16:58:02 »
Добрый день!Помогите разобраться с частотником Gefran Siei.Лифт BLT,безмашинник.Суть проблемы:разобраться с программируемыми входами DI,выходамиDO и скоростями.На какие входы/выходы,что назначается?Спасибо!

Оффлайн OldAntip

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #332 : Апрель 25, 2019, 14:58:01 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, что за ошибка на ArtDrive "Comm card fault"? И что за кард? Опциональная карта инкодера? Спасибо.

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 372
  • > Спасибо: 78
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #333 : Апрель 26, 2019, 08:56:46 »
Lan communication between drive and field bus optional card (LAN - связь между приводом и дополнительно картой связи). Ошибка выходит при попытке подключения ноута к частотнику?
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2019, 09:11:51 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн OldAntip

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #334 : Апрель 26, 2019, 15:57:45 »
Нет. Ошибка присутствует и без подключения к компу. На пульте частотника  горит красный светодиод "Alarm"  и  если посмотреть Alarm list (нажав Shift  Alarm), то можно увидеть "Comm Card fault"
   Расскажу все по-порядку,  сначала.
Лифт LM Jade безмашинник, двигатель синхронный, Brushless, ПЧ Gefran ARTDrive AVy2075/KBL BR4, который сгорел. Купили новый у китайцев. Со старого с помощью Conf99 считали и сохранили параметры на ноут.  Новый ПЧ не хотел коннектиться к ноуту, выяснилось, что он  версии 3.9, связались с китайцами, прислали новую конфигурацию, законнектились, закачали старые параметры. При попытке сдвинуть лифт в ревизии включаются последовательно пускатели К1 К2 главного привода, появляется Enable, но намагничивания нет, ток и частота не растут и происходит отключение пускателей.
   Стали разбираться с настройками. В этой ветке говорилось, что надо проверить Check Playground  В новом ПЧ "Playground area not loaded! (size: 16)"
Что это за такая "Игровая площадка"  В установленной программе (Conf99) в папке Playground есть только: ABSSpeed, PSequence, ShortFloor, ShortFloorConf, UpperLowerSwitch... И какой из файлов *.net  надо загрузить? Или как скачать его со старого ПЧ?
   

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 372
  • > Спасибо: 78
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #335 : Апрель 29, 2019, 09:04:58 »
Новый частотник, все включается и не работает, размер файла 16. Сталкивался с таким на БЛТ. Проблема была именно в Playground file.
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн OldAntip

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #336 : Май 13, 2019, 13:07:09 »
Вдогонку.
Нашли работающий лифт с похожим движком и частотником. Скопировали настройки с частотника. Залили в неработающий. Сделали автотюн и фазировку энкодера. Стали расти ток,  напряжение... и т.д. кроме частоты.
  DRIVE STATUS:
Output voltage      23 V
Output current      6.78 A
Output frequency  0.0 Hz
Output power        0.3 kVA
Torque ref         -143.2 Nm
Nom speed          -0  rpm
Speed ref           -19 rpm
Ramp ref            -19 rpm
Enable SM mon     1
Start SM mon        1
FastStop SM mon  0

Если в ревизии кнопку Down долго держать - это предел, ток выше не растет. Что его ограничивает? Если менять направление кабина шевелится на 2-3 см в обоих направлениях. Ошибок не дает.   Подскажите, пожалуйста, что посмотреть? Если нужно, могу выложить сохраненные
файлы с частотника. Спасибо.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5305
  • > Спасибо: 849
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #337 : Май 13, 2019, 21:08:32 »
OldAntip, с Playground file решили вопрос? Не пишите что с тормозом, он включается?
Старый частотный преобразователь так "сгорел" что нельзя отремонтировать?

Оффлайн OldAntip

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #338 : Май 15, 2019, 15:08:20 »
Расскажу еще подробнее.
Сгоревший частотник починили, но были сомнения, поэтому купили новый.  Параметры со сгоревшего ПЧ (версии 3.6) залить в новый (версии 3.9) не удалось. Чтобы проверить старую плату поставили ее на работающий лифт меньшей мощности (5,5 kW), изменив Size и скопировав параметры  и убедились, что все работает (даже не стали менять обратно). Так что плата исправная.
 
Параметры со сгоревшего частотника считывали, когда он уже сгорел, поэтому есть соображения, что они могли подпортиться. На данный момент юзаем новый (силовая часть) частотник  со старым (проверенным) контроллером версии 3.6. Пробовали заливать в него разные параметры: с работающего меньшей мощности (5.5 kW), потом нашли подобный нужной мощности (7,5 kW) - ноль эмоций.  Оба контактора ГП при пуске замыкаются, тормоз включается (в результате многочисленных попыток пуска загнали кабину под потолок под действием противовеса, так что все последующие пуски вниз происходят с загнаной вверх кабиной). Как писал выше - ток, напряжение растут (правда на смешную величину), а частота нет. Нет частоты - нет движения? Или она появится при движении?

С PlayGround файлом - не разобрался. Слишком много непонятно. Его можно проверить, стереть и записать, а прочитать - нет такой кнопки.  То что находится в папке PlayGround (если посмотреть текстовым редактором) - похоже на какие-то команды частотнику. Но поскольку взял старую рабочую, проверенную плату с загруженным PlayGround- не стал заморачиваться.
Еще есть  кнопка Load Tagset From Drive - куда-то, что-то загружается из Drive. А что-куда - непонятно. Много непоняток.
С firmware более менее понятно - это микропрограмма управления частотником.  В наличии в папке Firmware (прислали китайцы) есть различные версии 3.02_3.03_3.04_3.07_3.09 (кстати ни у кого нет версии  3.06 ? Чтобы попытаться перепрошить новую плату с 3.09 на 3.06, если это возможно).
Существует ли какое-нибудь описание на Conf99?
Короче,  делаю вывод: нужно было покупать Fuji...


Автоматическое объединение сообщений.

Короче запустили лифт.
В Reg параметрах, в Torque Config  если посмотреть Trq curr lim mon то там стоят эти пресловутые 6,78 А, выше которых ток не растет. Но это же мониторные параметры (1250, 1260), изменить их нельзя (read only). Значит они ссылаются на какой-то параметр, который нужно поменять (или он вычисляется из других параметров, которые надо правильно поменять).
Когда в T curr lim sel (1190) вместо T lim sym var поставили Off (отключили лимит тока) лифт поехал.
Но на рабочем лифте тоже стоит T lim sym var но там нормальный предел тока и все работает.
Правильно ли отключать ограничение тока? Не повредит ли это движку? Не подскажете, где задается лимит тока или как он вычисляется?
Спасибо.

Автоматическое объединение сообщений.

Не написал: в источнике предела тока (Trq carr lim src) (1195) стоит Pad15. Что это за Pad-ы и еще куча других, которые можно выбрать в качестве источника?
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 17:13:31 от OldAntip »

Оффлайн OldAntip

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #339 : Май 23, 2019, 09:16:06 »
Жалко, не получилось дискуссии... Наверное лето на дворе и все уже в отпусках...

Оффлайн Эд

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 13
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #340 : Сентябрь 10, 2019, 08:07:51 »
День добрый. ЧП не выдаёт сигнал с цифрового выхода № 2 (на 41 контакте) на контроллер о готовности к работе. Как запрограммировать  цифровой выход№3 (на 42 контакте)? ЧП исправен. Ставили перемычку, лифт ходит.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5305
  • > Спасибо: 849
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #341 : Сентябрь 10, 2019, 16:41:12 »
Во первых посмотреть через меню Monitor состояние данного выхода, подается ли сигнал на оптрон выхода. Если при пуске отображается 1, а выхода нет возможно спалили оптрон или диод по выходу. Переназначить в меню: I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out src
Руководство на русском языке в файловом архиве форума.

Оффлайн Alex58

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 59
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #342 : Ноябрь 14, 2019, 05:22:53 »
Здравствуйте всем. Проблема: Сгорел частотник SIEIDrive AVy-L v.3.6.0.0 асинхронный.Приобрели такой-же
но v. 3.9.0.0 Не получается залить данные со старого лифта. Читал в предыдущих постах,что попытки делались.
Получилось? Подскажите куда копать,где посмотреть.

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 372
  • > Спасибо: 78
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #343 : Ноябрь 14, 2019, 08:58:36 »
В одном из файлов параметров есть строка с версией программы. В текстовом редакторе просто меняешь ее на ту, что у тебя в частотнике и вуаля - все закачивается.
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

спасибо


Оффлайн Alex58

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 59
  • > Спасибо: 0
Re: GEFRAN SIEI Drive (ArtDrive)
« Ответ #344 : Ноябрь 14, 2019, 10:05:44 »
В файле параметров данных которые мы хотим прописать есть файлы с расширением RCP и DAT
RCP- просмотрел, не нашел. DAT - чем можно просмотреть. Можно в личку.Подскажите пожалуйста.