Расскажу еще подробнее.
Сгоревший частотник починили, но были сомнения, поэтому купили новый. Параметры со сгоревшего ПЧ (версии 3.6) залить в новый (версии 3.9) не удалось. Чтобы проверить старую плату поставили ее на работающий лифт меньшей мощности (5,5 kW), изменив Size и скопировав параметры и убедились, что все работает (даже не стали менять обратно). Так что плата исправная.
Параметры со сгоревшего частотника считывали, когда он уже сгорел, поэтому есть соображения, что они могли подпортиться. На данный момент юзаем новый (силовая часть) частотник со старым (проверенным) контроллером версии 3.6. Пробовали заливать в него разные параметры: с работающего меньшей мощности (5.5 kW), потом нашли подобный нужной мощности (7,5 kW) - ноль эмоций. Оба контактора ГП при пуске замыкаются, тормоз включается (в результате многочисленных попыток пуска загнали кабину под потолок под действием противовеса, так что все последующие пуски вниз происходят с загнаной вверх кабиной). Как писал выше - ток, напряжение растут (правда на смешную величину), а частота нет. Нет частоты - нет движения? Или она появится при движении?
С PlayGround файлом - не разобрался. Слишком много непонятно. Его можно проверить, стереть и записать, а прочитать - нет такой кнопки. То что находится в папке PlayGround (если посмотреть текстовым редактором) - похоже на какие-то команды частотнику. Но поскольку взял старую рабочую, проверенную плату с загруженным PlayGround- не стал заморачиваться.
Еще есть кнопка Load Tagset From Drive - куда-то, что-то загружается из Drive. А что-куда - непонятно. Много непоняток.
С firmware более менее понятно - это микропрограмма управления частотником. В наличии в папке Firmware (прислали китайцы) есть различные версии 3.02_3.03_3.04_3.07_3.09 (кстати ни у кого нет версии 3.06 ? Чтобы попытаться перепрошить новую плату с 3.09 на 3.06, если это возможно).
Существует ли какое-нибудь описание на Conf99?
Короче, делаю вывод: нужно было покупать Fuji...
Автоматическое объединение сообщений.
Короче запустили лифт.
В Reg параметрах, в Torque Config если посмотреть Trq curr lim mon то там стоят эти пресловутые 6,78 А, выше которых ток не растет. Но это же мониторные параметры (1250, 1260), изменить их нельзя (read only). Значит они ссылаются на какой-то параметр, который нужно поменять (или он вычисляется из других параметров, которые надо правильно поменять).
Когда в T curr lim sel (1190) вместо T lim sym var поставили Off (отключили лимит тока) лифт поехал.
Но на рабочем лифте тоже стоит T lim sym var но там нормальный предел тока и все работает.
Правильно ли отключать ограничение тока? Не повредит ли это движку? Не подскажете, где задается лимит тока или как он вычисляется?
Спасибо.
Автоматическое объединение сообщений.
Не написал: в источнике предела тока (Trq carr lim src) (1195) стоит Pad15. Что это за Pad-ы и еще куча других, которые можно выбрать в качестве источника?