Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #255 : Декабря 04, 2016, 17:45:04 »
Е0 ошибка была из за того что отгорел контакт в разъеме на основной плате. Но потом началось еще и 40 ошибка, 30 - ая а в добавок еще и 01 и 90 после чего он вставал конкретно. По поводу 40 ошибки и 30 это так же не было контакта на основной плате верхний левый разъем (сам контакт пришлось проводком сзади довтыкать). А 01 и 90 ошибки были из за предохранителя 110 вольт - в нем то был контакт то не было впервые такое видел выявили осцилографом.
А в понедельник пришел лифт опять стоит - реле РКБ отходило оно не закреплено ничем просто стоит и по истечении времени уже стало само вываливаться. И все это за 1 неделю видимо время поломок пришло. А лифту еще лет 7 только после установки. Я в шоке вместе с начальством.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2016, 18:38:14 от slava1984 »

Оффлайн nikk54

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
    • Инженер-электронщик
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #256 : Февраля 03, 2017, 21:52:36 »
Добрый день. В процессе запуска НКУ-МППЛ-РС-15/10 появляется код неисправности 4С - "не получены данные от кабинного контроллера"  в режимах Ревизия и МП2. В режиме МП1 этой неисправности нет, а показывает режим монтажной ревизии. Документации с расшифровкой кода этой неисправности и мерами по ее устранению у нас нет. Поделитесь, пожалуйста,  документацией по кодам ошибок или объясните,  как исправить аварию 4С. Версия ПО 171215. Установлен режим монтажной ревизии. Проведен тюнинг ЧП. Установлены перемычки на ДВЭ и ДНЭ. ЦБ, ДШ и ДК замкнуты. К CAN шинам ничего не подключено.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 672
  • > Спасибо: 128
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #257 : Февраля 04, 2017, 05:49:01 »
1. Включить мозги
2. Вся документанция есть на сайте ПО Комплекс
3. "не получены данные от кабинного контроллера" что делать? А разве непонятно? Подключить кабинный контроллер.
Пульт по схеме к кабиннику подключен? А команды с него святой дух транслировать должен?
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

спасибо


Оффлайн nikk54

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
    • Инженер-электронщик
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #258 : Февраля 04, 2017, 08:48:42 »
1. SVKan, cпасибо за пожелание "включить мозги".
2. Именно того что мне нужно нет на сайте ПО Комплекс
3. Кабинный контроллер подключать нет никакой нужды. Требуется чтобы монтажники делали монтаж лифта и двигались в режиме монтажной ревизии. В этом режиме по документации нужно лишь подключить ДНЭ и ДВЭ.
 

Автоматическое объединение сообщений.

Действительно, нашел на сайте: Блок управления в режиме “Монтажная ревизия”
БУМеР. Впервые сталкиваюсь с таким решением на лифтах. Спасибо Сергею Кан что подсказал направление поиска!
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2017, 09:31:26 от nikk54 »

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 672
  • > Спасибо: 128
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #259 : Февраля 06, 2017, 05:23:08 »
Там, кстати, есть еще описание всех ошибок с рекомендациями что смотреть и что делать...

И программа Лифт-Студио. Рекомендую.
Существенно упрощает настройку и контроль станции. Наглядно и удобно все настройки, отображение в режиме реального времени состояния лифта и состояния всех датчиков.
Для подключения требуется только ноут/планшет с виндой и стандартный USB кабель.
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

спасибо


Оффлайн Константин Григоров

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
    • ИТР
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #260 : Февраля 10, 2017, 11:47:37 »
1. SVKan, cпасибо за пожелание "включить мозги".
2. Именно того что мне нужно нет на сайте ПО Комплекс
3. Кабинный контроллер подключать нет никакой нужды. Требуется чтобы монтажники делали монтаж лифта и двигались в режиме монтажной ревизии. В этом режиме по документации нужно лишь подключить ДНЭ и ДВЭ.
 

Автоматическое объединение сообщений.

Действительно, нашел на сайте: Блок управления в режиме “Монтажная ревизия”
БУМеР. Впервые сталкиваюсь с таким решением на лифтах. Спасибо Сергею Кан что подсказал направление поиска!

Подключать на распределенке обязательно надо или  заказывать Бумер.
yesterday is yesterday if we try to recapture it we will only lose tomorrow.

Оффлайн ReAnimator

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 136
  • > Спасибо: 5
  • Начинающий...
    • Электроник
    • Челябинск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #261 : Марта 28, 2017, 09:01:33 »
Здравствуйте, есть ли схема платы МОШКа ? Скиньте по возможности. На сайте ссылок нет.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 672
  • > Спасибо: 128
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #262 : Марта 28, 2017, 09:20:45 »
На МОШКу схем нет и не будет ибо патентовано и является объектом коммерческой тайны.
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн ReAnimator

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 136
  • > Спасибо: 5
  • Начинающий...
    • Электроник
    • Челябинск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #263 : Марта 29, 2017, 07:26:28 »
Параметры rc цепей хотя бы скажите на дш.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2017, 07:35:28 от ReAnimator »

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 489
  • > Спасибо: 65
    • Инженер-разработчик
    • Екатеринбург
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #264 : Марта 29, 2017, 07:53:59 »
Здравствуйте. Это не секрет.
Оригинальные элементы: резистор MF-0.5-100 Ом+-5%, конденсатор JFQ-0.1 мкФ-400VDC(250VAC)-G(+-2%)
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн Головняк

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 254
  • > Спасибо: 5
    • Наладчик лифтов
    • Барнаул
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #265 : Марта 30, 2017, 14:04:12 »
Парни, всем привет! У кого нибудь есть схема матричного табло местоположения с мигающими стрелками. Лифт с НКУ-МППЛ (100). Плата табло в SMD исполнении. Маркировки самого табло и платы нет. Если у кого есть не сочтите за труд, скиньте на kochergin.67@mail.ru

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 672
  • > Спасибо: 128
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #266 : Марта 30, 2017, 15:16:54 »
Что то мне подсказывает что такие вещи может быть более эффективно спрашивать в общих темах. И фото прикладывать. Чтобы можно было опознать.
Ибо табло частью станции не является. Производители лифтов их сами подбирают. А производители станции только состыковывают...
При этом разные производители с разными станциями могут ставить одинаковые табло...
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 129
  • > Спасибо: 0
    • Инженер-электроник
    • НСК
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #267 : Мая 07, 2017, 07:31:37 »
Здравствуйте. Проблема с лифтом, БПШ-1, ПО ХК.327.70.00 версия 3а. Если отключить П7-7 "Контроль фаз ДД" то лифт сам по себе открывает-закрывает двери в режиме "НОРМ". Также лифт может просто стоять с открытыми дверями без ошибок и при закрывании дверей после отключения ВКО дверь снова идет на открытие. Приказы  сбрасываются.
При включении режима "УПР МП" двери закрываются и появляется сигнал ВКЗ. На плате ключей дверей и тормоза пробиты симисторы дверей и отсутствует трансформатор Т1. Тоесть симисторы стоят как перемычки. Если включить П7-7 при открытии дверей выдает 11 ошибку.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2017, 09:55:17 от HzzzZ »
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 672
  • > Спасибо: 128
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #268 : Мая 10, 2017, 04:58:51 »
То есть мысль о том, что неисправные компоненты должны быть заменены или отремонтированы даже не рассматривается?
Или думаете разработчики в схемы закладывали пробитые симисторы и завод потом их специально собирал или пробивал?

Если сигнала ВКЗ нет, то ессно пойдет реверс. Станция будет пытаться по новой закрыть двери...
Отсутствие обоих сигналов ВКЗ и ВКО это повод для ошибки. Наличие обоих сигналов вместе тоже.
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 129
  • > Спасибо: 0
    • Инженер-электроник
    • НСК
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #269 : Мая 10, 2017, 06:23:20 »
Доброго времени суток.
Проблема в том что контроллер видит все датчики и не выдает ошибок.
Γνώθι σ 'αυτόν