Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #300 : Ноябрь 17, 2018, 17:35:31 »
Сначала СТОП. Нажимаете одновременно на посту вверх и вниз, а потом отпускаете одну из кнопок. Будете держать вверх - начнут открываться, вниз - закрываться. Разумеется кнопки не должны взаимно блокироваться. Другими словами, схема поста должна соответствовать проекту
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"

спасибо


Оффлайн Владимир Митроченков

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
    • Эл. Механик
    • Петрозаводск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #301 : Ноябрь 20, 2018, 19:23:36 »
Здравствуйте, обращаюсь с таким вопросом: лифт елм,  нку мппл с6 с кубом,  пч starvet iv5.  Возникает ошибка 85(нет снятия сигнала работа пч).  Данная ошибка возникает только по сигналу run на данной станции?  При его замыкании на 0v,  при отсутствии команды на движение?  Я откидываю провод run от станции ошибка не пропадает.  Ошибка выскакивает раз в два дня,  уходит сама после плясок с бубном вокруг станции).

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 720
  • > Спасибо: 147
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #302 : Ноябрь 20, 2018, 19:30:34 »
Частотник и контакторы доступны?
Когда встанет проверить состояние контактора kmf  и две релюшки на частотнике. На предмет залипания реле. На нижней плате в левом нижнем углу одно реле потолще и два потоньше. Надо посмотреть более тонкие. Левое можно проверить и со станции - если залипло, то будет приходить 0В на плату тормоза - сигнал Brk. Похоже залипает именно оно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2018, 19:55:17 от SVKan »
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 522
  • > Спасибо: 102
    • Инженер-разработчик
    • Екатеринбург
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #303 : Ноябрь 20, 2018, 19:44:40 »
Сигнал Run аппаратно связан с Brk на МС-1. Откините Brk и пропадет 85. Значит на Brk висит 0V.
В центре коричневой кросс платы находится разъем подключения кабеля управления ПЧ. Шелкографией обозначена цепь Brk. Или посмотрите что на ней в момент 85 или откините ее и все станет понятно, откуда ноги растут
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2018, 19:56:35 от Ural_2009 »
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн Motus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 1
    • Электромеханик
    • г.Железногорск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #304 : Декабрь 02, 2018, 14:12:48 »
Здравствуйте. Лифт со станцией НКУ-МППЛ БПШ-2М, ПЧ Starvert SV075iV5-4DB.  версия ПО 00В2070312.  В один прекрасный день перестал переключатся в "погрузка", МП1, МП2. Погрузку и МП1 видит как режим "норм", а МП2 -ревизией. Часть галетника переключения режимов в порядке. но почему то появляется  -33в на на разъеме 1х10 на ПГМ, а должно быть только +24 или 0. Неисправность ПГМ может так себя проявлять, ну и куда рыть дальше?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2018, 14:24:07 от Motus »

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 522
  • > Спасибо: 102
    • Инженер-разработчик
    • Екатеринбург
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #305 : Декабрь 02, 2018, 15:19:01 »
Скорее всего пробит один или несколько диодов формирования кода режима с галетного переключателя на плате ПГМ.
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн Motus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 1
    • Электромеханик
    • г.Железногорск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #306 : Декабрь 03, 2018, 16:11:48 »
Если я переставлю ПГМ на другой такой же лифт, но с меньшим кол-вом этажей, для проверки, надо как-то перепрограммировать? Ведь только режимы проверить

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 522
  • > Спасибо: 102
    • Инженер-разработчик
    • Екатеринбург
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #307 : Декабрь 04, 2018, 04:05:20 »
ПГМ - плата без мозгов. Не требуется ничего перепрограммировать.
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"