Автор Тема: Вопросы по НКУ-МППЛ  (Прочитано 66158 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Drong

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
    • наладчик
    • Курган
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #315 : Декабрь 23, 2019, 10:14:04 »
Здравствуйте! Имеется проблема с МППЛ-С6. Недавно запущены в эксплуатацию 2 спарки лифтов с кабинными дисплеями Интелкрафт. С завидной регулярностью ( 1-5 дней) пропадает связь дисплея и станции по CAN на всех четырех лифтах, соответственно имеем надпись на дисплее "аварийное освещение". Помогает только сброс станции, сброс самих дисплеев к результату не приводит. В момент ошибки проверили CAN осциллом - обмена нет.  Монтажники утверждают, что пока работал 1 лифт из спарки таких проблем не было.
Подскажите, что можно предпринять?

Оффлайн так надо

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 18
  • > Спасибо: 0
  • Не зная броду,не лезь в воду.
    • механик
    • шахтау
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #316 : Январь 15, 2020, 12:41:06 »
Нку полное наименование не помню,выходила ошибка 6b,на одном этаже,проверил не было пружины на дш и отводка дк задевала ролики замка дш.

Оффлайн wityaz

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
    • Механик по лифтам
    • Барнаул
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #317 : Февраль 07, 2020, 15:22:45 »
привод : StarvertiV5 при наложении тормоза откат происходит.(FUN 54 Время удержания двигателя на нулевой скорости после останова =0.5с). а вот параметра (FUN 69 Время наложения тормоза ) вообще нет.  как лечить?

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 799
  • > Спасибо: 174
    • инженер техподдержки
    • Новосибирск
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #318 : Февраль 07, 2020, 16:30:53 »
iV5 или iV5L? Hold time немного увеличить - 0.6 обычно нормально.
В параметрах станции проверить время "время торможение со скорости выравнивания до удержания". Если станция со вторым контроллером, то п3-03. Его увеличить
Нормальное время обычно 1.5-2.0с.