Подскажите пожалуйста, что может быть не так. Станция управления УКЛ, привод магнус-21. Пришел на лифт - к мехам, он стоит на пол-этажа кабина открытая, а на частотнике индикация будто он думает что закрытый стоит. На МПУ горит ВКЗ в полностью открытом положении кабины. От ручного управления (State-Hand) по кнопкам на приводе всё работает наоборот (закрывает по кн. открытия, открывает по кн. закрытия). Перекинул 2 фазы на движке местами стал вроде норм открывать\ закрывать, но почему-то в закрытом положении не удерживает двери, залез в параметр Lift-П-21, там значение 0 (у меня вроде параметры по t11 стоят, там действительно 0 должно быть по-дефолту). Поставил П21=40. Стало удерживать. Но ВКЗ все равно не загорается (по-этому наверное удержание автоматом и не происходит). При этом, если лифт не в точной то в ревизии ВКЗ загорится при закрытых дверях кабины если переключить "Сеть", если переключать "Сеть" когда лифт в точной, то так и не загорается ВКЗ, пускатель ЗД втягивается и остается притянутым пока 50 ошибка (превышение времени закрытия) не выдаст. Проём с помощью DIST измерял - нормально промеряется без ошибок, таходатчик тестил пунктом "Encoder" - кажет зер "Good". Пробовал на разъёме энкодера каналы местами менять - ничего не дало, вернул назад как было. Такое ощущение что ВКЗ в нормальном режиме не выдает где положено почему-то. Почитал тут в параметрах есть "П23:зона привязки "закрыто"", может ей попробовать поиграть, или может "П28:время реакции на упор" уменьшить? Упор по которому срабатывает ВКЗ от усилия вроде нормально стоит, мехи его не двигали. Вообще, они сказали когда пришли и начали разбираться ошибка E-12 на нем была, но такой в руководстве нету. Ну и странно, почему фазы перескочили как-то сами собой (мехи г-рят не трогали). Пока устал, пойду завтра его дальше ковырять, вот хочу набраться хороших идей =).