Автор Тема: Магнус-21.00 Магнус-21.01  (Прочитано 109950 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 159
  • > Спасибо: 30
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #495 : Май 30, 2019, 10:49:11 »
При dist и первом ходе применяется скорость синхронизации П32 и усилия ускорений П16 и П19.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

спасибо


Оффлайн Дмитрий Федяев

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #496 : Июнь 16, 2019, 20:39:24 »
Доброго времени суток. ситуация такая. При закрытии створок дк, в момент, когда приходит в движение замок ДК, привод идет на реверс. Какой параметр нужно изменить. Станция УЛ, Магнус21.01.

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 159
  • > Спасибо: 30
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #497 : Июнь 18, 2019, 15:13:53 »
П 38   Конечное усилие закрывания увеличить
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн circon

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 56
  • > Спасибо: 2
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #498 : Июль 04, 2019, 12:45:20 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста прошивка serv543vb160616 соответствует

прошивке платы MAGN56L7  567ab170217. C уважением
« Последнее редактирование: Июль 04, 2019, 13:19:43 от circon »

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 159
  • > Спасибо: 30
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #499 : Июль 04, 2019, 14:39:25 »
Прошивка мк сервисного прибора serv5xxXXxxxxxx может работать с любой прошивкой мк основной платы magn5xxXXxxxxxx
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн adgjmm

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #500 : Июль 10, 2019, 14:48:21 »
Здравствуйте! Дайте пожалуйста кусок схемы с обвязкой разъема X2 вплоть до оптронов.
Магнус -21.01 смд MAGN56L7,УЛ.

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 159
  • > Спасибо: 30
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #501 : Июль 11, 2019, 13:15:06 »
В том месте, в основном, виновен ключ полевой транзистор STN1NK60Z
Блок-схема тут http://liftforum.ru/board/index.php?topic=2781.msg91301#msg91301
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

спасибо


Оффлайн Aswuz

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #502 : Сентябрь 15, 2019, 12:07:49 »
Здравствуйте, Магнус 21.01 (MAGN56L7) УКЛ, не видит внешних команд од зд, после грозы, подскажите пожалуйста куда посмотреть,заранее спасибо.

Оффлайн Gl. Sergey

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 59
  • > Спасибо: 5
    • Стенды для ремонта плат управления лифтами
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #503 : Сентябрь 15, 2019, 12:13:32 »
Добрый день.
Смотреть в сторону входных предохранителей на плате Магнуса и входных опторазвязок, там же. На фото видны не все предохранители и оптроны, смотреть нужно все которые были подключены. Ну а лучше вообще все)))

спасибо


Оффлайн Aswuz

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #504 : Сентябрь 16, 2019, 11:10:35 »
Gl. Sergey,  Спасибо, будем проверять :)

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 159
  • > Спасибо: 30
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #505 : Октябрь 29, 2019, 13:29:57 »
На фото обведены вко вкз рев. Оптопары ОД и ЗД чуть правее
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Gl. Sergey

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 59
  • > Спасибо: 5
    • Стенды для ремонта плат управления лифтами
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #506 : Октябрь 29, 2019, 13:46:00 »
Так я и написал в ответе, что на фото не все предохранители и соответственно не все оптопары видны. Фото было взято от другой темы.

Оффлайн Дениска Силаков

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 4
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #507 : Ноябрь 01, 2019, 12:34:29 »
Доброго времени суток.Магнус 21.01 Magn54l6.Нет реакции на внешнюю команду ОД.Предохранитель,сапрессор исправны.Светодиод v37 при подаче питания,светится.Помогите с поиском проблемы.Может у кого есть участок схемы внешних команд?Дип переключатель S1 в правильном положении.Команда ЗД работает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2019, 12:44:41 от Дениска Силаков »

Оффлайн Gl. Sergey

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 59
  • > Спасибо: 5
    • Стенды для ремонта плат управления лифтами
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #508 : Ноябрь 01, 2019, 13:20:13 »
Часть схемы нужно ждать ответа от техподдержки, она бывает на этом форуме, но не факт что поделятся, хотя там люди вменяемые и лояльные. Или самому перерисовывать схему от разъёма до микроконтроллера. Там сложностей больших нет, разъём-резистор-оптрон-микроконтроллер. На разъём подали напряжение, оно открыло оптрон через резистор, выход оптрона подал сигнал на микроконтроллер. Между оптроном и PICом может ещё что-то быть, точно не помню, пишу по памяти. Если интересно и актуально будет сегодня вечером, могу посмотреть.

Оффлайн Дениска Силаков

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 4
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #509 : Ноябрь 06, 2019, 22:33:39 »
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,если кто в курсе,где можно приобрести ОТДЕЛЬНО,готовый к установке микроконтроллер с прошивкой  serv543vbxxxxxx?Устанавливаем заведомо рабочий и все работает.В официальном сервисном центре в Подольске,предлагают "ремонт" за 6000 рублей,утверждают,что у них нет права торговли отдельными запчастями.Заводской номер привода 22051Б.Изготовлен 02.2014.Буду очень благодарен за помощь.