если забиваешь в b2 отсутствие подпольника 15Кг - зачем париться с остальными?
а вот их описания не видел....
Есть вот такая интересная неисправность. УЛ-3, жилье, 7 эт., без подпольника, нет даже недели после запуска. Если кабина на верху, то вызов вниз не отрабатывает, играет К3 (освещение каб.), на первый этаж вызывается всегда, даже если висит другой вызов (с которым щелкает К3), но этот не первый этаж не отрабатывает. Т.е. на вызов ниже кабины не идет. Вызова выше кабины – без проблем, приказы работают всегда. .
с прошивкой B10 не програмируется параметр B3(наличие датчика 110%)его в етой прошивке ваще нельзя изменить платы отправил на гарантию может кто нить еще встречался с такой неисправностью?
Вчера был свидетелем глюков с вызовами в 10-й версии. Поменяли на 11-ю - заработало нормально