Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 68443 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 315
  • > Спасибо: 61
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #660 : Июнь 26, 2018, 12:21:00 »
Alex58, устанавливайте реальное передаточное число редуктора и диаметр КВШ, иначе будет большая погрешность определения скорости.
Как я глянул ошибка в станции 52 - это превышено время движения на скорости дотягивания - смотрите в эту сторону, а вот 0032 ошибка - это следствие отключения пускателя главного привода во время работы ПЧ, т.к. ПЧ еще работает, а пускатель уже отключился (а вот контроля пускателя главного привода наверняка нет).

Вывод: смотрите первый этаж - что с сигналами на ПЧ и почему лифт долго идет на скорости дотягивания. Ошибка 0032 тут следствие!

Отредактировано в связи с удалением предыдущего поста.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2018, 16:12:14 от Lift-man »
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн vasabi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 45
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Ростовская обл.
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #661 : Июль 12, 2018, 15:47:35 »
Здравствуйте господа! Очень давно мучает проблемка с  данным ПЧ на одном из лифтов. ПЧ выключает сигнал готовности по ошибке 0007 ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА (FAN FAULT). Сам вентилятор уже меняли неоднократно, хотя ни на одном не было замечено ни механического заедания, ни хруста подшипника, в общем вполне себе рабочие вентиляторы. Причем подобный сбой происходит какими то наплывами, т.е. начав останавливаться от 1 до 3 раз в сутки, может продолжаться от недели до двух и потом в течении 3-6 месяцев работает без проблем. А нельзя ли вообще отключить контроль вентилятора в параметрах? Или подскажите, что ещё можно предпринять, чтобы решить данную проблему?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 315
  • > Спасибо: 61
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #662 : Июль 13, 2018, 08:33:08 »
Здравствуйте, vasabi!

По этому вопросы Вы уже обращались в службу техподдержки!
Пишу Вам еще раз, в чем может быть причина отказа, если не клинит вентилятор и радиатор находится в не загрязненном состоянии - скорее всего есть неисправность в цепи контроля тока вентилятора на плату блока питания ПЧ. Тут можно поступить 3-мя способами:
1. Заменить плату блока питания (если она съемная) или целиком силовой модуль (если она не съемная)
2. Отремонтировать цепь контроля тока вентилятора - я думаю, тут никто гарантии не даст, что ошибка не появится еще раз.
3. Если у Вас старая версия ПО, например, 1510 или 1821, то можно бесплатно ее заменить в ООО "ТДС" на версию 1822. Начиная с 1822 в параметре 46.13 есть возможность задавать режим работы вентилятора охлаждения. Нужно будет выбрать режим "Автоматический", это значит, что вентилятор будет включаться только по достижению определенной температуры инвертора или чоппера. Как правило, на жилье вентилятор вообще не будет включаться.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2018, 12:34:52 от Andrew1987 »
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн vasabi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 45
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Ростовская обл.
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #663 : Июль 16, 2018, 20:17:55 »
3. Если у Вас старая версия ПО, например, 1510 или 1821, то можно бесплатно ее заменить в ООО "ТДС" на версию 1822. Начиная с 1822 в параметре 46.13 есть возможность задавать режим работы вентилятора охлаждения. Нужно будет выбрать режим "Автоматический", это значит, что вентилятор будет включаться только по достижению определенной температуры инвертора или чоппера. Как правило, на жилье вентилятор вообще не будет включаться.
Вентилятор не клинит и радиатор чистый. Там уже штук пять разных вентиляторов лежит, даже два параллельно подключали
Плата питания не съемная.
Параметра 46,13 нет. Но вентилятор и так работает в автоматическом режиме. Т.е. он включается при движении кабины и через какое то время выключается.
Что означает "Обычный" режим работы вентилятора в параметре 46.13? Он будет включен постоянно? Что значит заменить ПО? Необходимо отправлять в ООО "ТДС" какой то элемент или все возможно сделать на месте не останавливая лифт на продолжительное время? Как происходит замена ПО?
Обращаюсь за помощью уже куда только могу, т.к. лифт находится в мед. учреждении с очень специфичным уклоном. Останавливать его запрещают даже на 3-4 часа. А подобные сбои начали происходить всё чаще и чаще.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 315
  • > Спасибо: 61
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #664 : Июль 16, 2018, 21:27:12 »
Обычный режим работы вентилятора - это при каждом запуске двигателя запускается вентилятор
Автоматический режим работы вентилятора - запускается по достижении определенной температуры инвертора или тормозного прерывателя.
ПО записано на флеш-карту, которая в этом приводе съемная. Она располагается возле разъема RJ45 (туда подключается пульт управления или ПК). При необходимости, можно новую флешку получить вперед с версией 1822, а после копирования параметров со старой флешки и записи параметров на новую флешку (через пульт управления) - вернете старую флешку на ООО "ТДС".
Таким образом возможно простой лифта свести к минимуму.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн vasabi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 45
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Ростовская обл.
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #665 : Июль 17, 2018, 16:41:09 »
Вот огромное вам Andrew1987 человеческое спасибо!!! Буду работать в этом направлении.

Оффлайн Виктор Цевин

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #666 : Август 01, 2018, 18:54:41 »
Стою на бетоне в красовки обутый, Толи лифт не едет, Толи я .... Авв, новый энкодер, провод с маркировкой Сибоком, с ключом в нужном месте, сдвинут от центра, модуль энкодера версии 12300, а автофазинг не проходит. Троса сняты, все варианты фазировки двигателя проверил.... А ошибка 0026каждый раз, единственное что при старте есть небольшое калебание квш в разные стороны, коэффициент усиления стоит 1.00.

Автоматическое объединение сообщений.

И таких 2лифта, под нагрузкой лифтавтофаз не проходит, едит порядка 40-50секунд пока в лебедки не упрутся, после чего в режиме "вычесленная" переродически не накладывает тормоза при остановке, после таких полетов запускать в ревизию без энкодеры страшно.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 315
  • > Спасибо: 61
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #667 : Август 02, 2018, 10:17:40 »
Добрый день, Виктор!

1. Проверить правильность ввода всех параметров, касающихся энкодера, т.е. 90, 91 группы
2. Проверить правильность параметров мотора в 99 группе, т.е. иногда встречается, что не верно указано противоЭДС или частота.
3. Проверить правильность распайки кабеля.
4. Провести автофазировку:
4.1 в 99.13 - Автофазировка. Канаты должны быть ослаблены, тормоз отпущен - без нагрузки с вращением. Ротор провернется влево/вправо на 15-20 градусов и остановится.
4.2 в 99.13 - Lift autopha. Канаты наброшены, кабина в середине шахты, кабина пустая, противовес номинально загружен, направляющие не затирают. В МП2 даете команду на движение - привод потянет кабину в легкую сторону. Через 2-3 секунда автофазировка должна закончится и ПЧ даст команду на наложение тормоза.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1961
  • > Спасибо: 71
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #668 : Август 02, 2018, 10:56:28 »

Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

спасибо


Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 315
  • > Спасибо: 61
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #669 : Август 03, 2018, 08:42:52 »
Добрый день, уважаемые пользователи форума и администраторы!

Становится как-то не очень приятно, что задается вопрос, опытные пользователи отвечают как могут на данный вопрос, на изнанку выворачиваются, а в ответ - не "спасибо", и никакой информации - помогло, не помогло... Короче, стоят на бетоне, в кроссовки обутые и никакой обратной связи...
Также пользователи, которые тоже могут столкнуться с похожей проблемой, не получат информации, и мы будем еще раз отвечать на один и тот же вопрос , как попугаи!

Становится обидно за техподдержку всех продуктов и администраторов форума за такое отношение господ, задающих вопросы >:(
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Алена Марышкова

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #670 : Август 08, 2018, 21:58:04 »
Добрый день! После нескольких лет работы частотник встал в ошибку 0027 - ПОТЕРЯ СВЯЗИ С PU - "Потеря связи между блоком управления JCU и блоком питания привода. Возникает при подаче сигнала на запуск привода. "
Прочат замену ЧП((((((
Кто-то сталкивался с такой проблемо, ее можно решить или замена?
« Последнее редактирование: Август 08, 2018, 22:14:35 от Алена Марышкова »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 315
  • > Спасибо: 61
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #671 : Август 08, 2018, 22:33:05 »
Здравствуйте, Алена!

Ошибка 0027 при подаче сигналов управления может формироваться только в одном случае - КЗ в сигналах управления (например, перепутаны + и - реле и т.д.). По каким причинам это могло произойти после нескольких лет работы, не понятно, но факт в том, что замена на новый ПЧ результата не принесет.
Пусть наладчики обслуживающей организации прозвонят все сигналы, приходящие и выходящие с ПЧ.
Прошу, отпишитесь по результату!
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Алена Марышкова

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #672 : Август 08, 2018, 22:39:10 »
Спасибо за оперативный ответ. Завтра отпишусь.

Автоматическое объединение сообщений.

Наладчики говорят, что подключали ЧП по 3-м перемычкам и ошибка сохранялась.
И все равно прочат покупку нового ЧП((((((((((
« Последнее редактирование: Август 09, 2018, 21:45:34 от Алена Марышкова »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 315
  • > Спасибо: 61
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #673 : Август 10, 2018, 21:44:01 »
Сразу покупать новый ПЧ не рекомендую - лучше сразу его продиагностировать, а затем заменить неисправные части...
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5293
  • > Спасибо: 158
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Лифтовод, -вед, -фил
    • Москва
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #674 : Август 15, 2018, 23:51:45 »
Пожалуюсь ещё на свою тяжкую жизнь, 13 лифтов за 2дня- итог 2флешки из 13 у частотниках дохлые... Е9111,е9016... И так постоянно, то одно, то другое.