Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 64858 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 304
  • > Спасибо: 57
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #705 : Октябрь 09, 2018, 12:57:39 »
Если лебедка коричневая и собрана на СЛЗ, то это Wittur, собранный на СЛЗ! Ищите паспорт на лебедку.
Это 100% не Европейские подъемные машины.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мария Мещерякова-Шин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
    • начинающий наладчик
    • Кызылорда
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #706 : Октябрь 09, 2018, 13:12:53 »
Спасибо большое, мы тоже предполагали что это Witur. только смутило что написано что сделано у нас. а по поводу документов, они почти все были утеряны монтажниками которые работали до нас. у нас 3 лифта производства СЛЗ, два по 400 кг и один 1000 кг. паспорт электрических схем только один. Вот и собираем лифт практически на ощупь. завода больше нет. копии документов взять неоткуда. Да и находимся мы далеко не в России.

Оффлайн vlad

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4414
  • > Спасибо: 231
  • Кина не будет
    • Киномеханик
    • СПб
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #707 : Октябрь 09, 2018, 13:30:20 »
Скорее всего, это сделанная в России по лицензии лебедка Wittur, как-то попадалась такая:



Оффлайн Мария Мещерякова-Шин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
    • начинающий наладчик
    • Кызылорда
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #708 : Октябрь 09, 2018, 13:37:03 »
да, именно такая у нас и установлена. а у Вас не осталось документов от неё?

Оффлайн vlad

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4414
  • > Спасибо: 231
  • Кина не будет
    • Киномеханик
    • СПб
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #709 : Октябрь 09, 2018, 14:00:21 »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 304
  • > Спасибо: 57
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #710 : Октябрь 09, 2018, 14:39:08 »
Если у Вас действительно лебедка на 6.2кВт, то берите параметры привода для лебедки 6.2 кВт, естетственно!
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мария Мещерякова-Шин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
    • начинающий наладчик
    • Кызылорда
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #711 : Октябрь 10, 2018, 15:43:49 »
Уважаемый Андрей, спасибо, с параметрами которые Вы дали, автоопределение двигателя прошло на Ура. Теперь ещё вопрос, в чём может быть причина, что лифт едет только в одну сторону (вверх)??команды подаём со станции управления (ШК6272). То есть при нажатии кнопки "вверх" кабина едет вверх, при нажатии кнопки "вниз" кабина едет всё равно вверх
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2018, 05:56:04 от Мария Мещерякова-Шин »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 304
  • > Спасибо: 57
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #712 : Октябрь 11, 2018, 08:49:11 »
Мария, автофазировку энкодера проводили? Если нет и лифт еще на стадии монтажа, то, если версия ПО до 1822 включительно в параметре 22.01 ставите вычисленное, если версия ПО 1825, то в параметре 88.01 - вычисленное.
Версию ПО смотрите в параметре 09.04.
Также, когда обратная связь по скорости выбрана как вычисленное, если версия ПО до 1822 включительно:
28.02 - 3
28.03 - 0.5
28.14 - 1
28.15 - 1
если версия ПО 1825, то:
88.05 - 3
88.06 - 0.5
88.09 - 1
88.10 - 1

Данные параметры (28 и 88 группы) - это настройки ПИ-регулятора.
После того, как монтаж по шахте будет завершен, нужно будет вернуть вышеуказанные параметры на установке по-умолчанию и сделайте автофазировку.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 542
  • > Спасибо: 9
  • Инженегр-наладчик
    • Наладчик
    • Владивосток
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #713 : Октябрь 16, 2018, 11:20:57 »
Возникла неожиданная проблема с запуском в ревизию. (не раз запускал, проблем до сих, небыло) Щербинка, метровик, 400кг, станция УЭЛ.
Тюнинг проходит нормально. Параметры соответствуют инструкции по быстрому запуску. STO перемкнут, готовность привода (014) - есть, скорость ревизии и направления приходят, о чём говорит слово состояния входов. Привод на команды не реагирует. Ошибок нет. Лифтов таких три, и два уже проверенных преобразователя ведут себя идентично. Поставка свежая. Настройки, на заводские для асинхронных двигателей, сбрасывались.
Фото ярлыков с ч.п. могу скинуть.
Полагаю, проблема программная, но куда конкретно копать?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1961
  • > Спасибо: 67
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #714 : Октябрь 16, 2018, 11:46:17 »
1. Перемычка на DI5 (9-11).
2. Режим LOC-REM.
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 542
  • > Спасибо: 9
  • Инженегр-наладчик
    • Наладчик
    • Владивосток
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #715 : Октябрь 16, 2018, 12:30:34 »
REM само собой.
9-11 в схеме нет и не припомню, чтобы раньше ставил, но попробую завтра.

Автоматическое объединение сообщений.

В книге по быстрому запуску от сибком, действительно 9-11 есть. УИРФ рисуют клинические идиоты? Может в прошлые разы, действительно расключал по книге, а не по схеме. :(

Автоматическое объединение сообщений.

Поправка. Есть в старой книжке ABB ACSM1 ver. 4.3. для лифтов ЩЛЗ
93 страницы.
В новой ACSM1-U04AL ver. 4.4, 45 страниц, вариантов\схем расключения под разные станции нет вообще.  >:( Тех-поддержка ABB не прокомментирует изменения?
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2018, 12:50:00 от ViktorVL »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1961
  • > Спасибо: 67
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #716 : Октябрь 16, 2018, 21:40:12 »
Описание Версии 4.4 универсально для всех шкафов.
Схема подключения поставляется отдельно с документация.
Ставьте перемычку 9-11.
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

спасибо


Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 304
  • > Спасибо: 57
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #717 : Октябрь 16, 2018, 22:08:41 »
Перемычка +24VD (X3:9) - DI5 (X3:11) была всегда после 2014 года, когда был введен сигнал Enable через вход STO привода.
Новая схема подключения была согласована и передана всем разработчикам станций управления - УЭЛ, ШУЛМ, ШК6000.
Я, конечно, извиняюсь, но мы не следим за изменениями в схемах станций управления, поэтому чтобы к нам не было вопросов, мы включаем подключение наших приводов к станциям управления в нашу инструкцию (до версии инструкции 4.3).
Однако, в связи с большим количеством заводов и типов станций управления, мы сделали универсальную инструкцию (версия 4.4), а схемы подключения мы делаем на вкладышах, которыми дополняем инструкцию.
В Вашем случае документация Сибоком была частично утеряна...
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2018, 22:18:31 от Andrew1987 »
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1961
  • > Спасибо: 67
  • Технический специалист.
    • Москва
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн andrewww

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 0
    • Механикус
    • Ростов-на-Дону
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #719 : Октябрь 24, 2018, 19:06:42 »
Мужики, может тут кто подскажет...
Случаем не в курсе какой IGBT-модуль используется в частотнике ABB ACSM1-04Al-016A-4?