Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 73908 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AlexS

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 290
  • > Спасибо: 49
  • Лень - двигатель НТП
    • наладчик
    • Ярославль
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #765 : Март 14, 2019, 17:19:35 »
Такое ощущение, что его тянет противовесом вниз и он не осиляет переход на малую.
Проблема когда пустая кабина вверх? Может время замедления увеличить? Такое ощущение, что он не в силах сбросить скорость.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 332
  • > Спасибо: 65
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #766 : Март 14, 2019, 19:13:10 »
Такой эффект иногда наблюдался на версиях ПО 1821. Если бы он был не в силах сбросить скорость, то в итоге на ПЧ появлялась бы ошибка "Перенапряжение в звене постоянного тока"
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Захаров А. Ю.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
    • прораб по лифтам
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #767 : Март 14, 2019, 20:15:07 »
Подскажите,  можно ли установить АВВ 18,5 кВт вместо КЕВ 18,5 кВт на двигатель АИР 180 М6 18,5 кВт. Лифт г/п 3200.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 332
  • > Спасибо: 65
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #768 : Март 14, 2019, 20:31:14 »
Теоретически можно, только нужно еще уточнить скорость кабины. Также напишите, какого сопротивления и мощности остался тормозной резистор.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн chelovek

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
    • механик
    • Рязань
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #769 : Март 14, 2019, 21:06:14 »
Andrew1987, спасибо за то, что ответили.
А чтобы поменять номинальную скорость кабины, например на 1 м/c, требуется только изменить номинальную скорость (83.01) в ЧП и поменять скорость в УБЛ-КПД? Или там есть какие нибудь нюансы (я такими делами не занимался никогда)?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 332
  • > Спасибо: 65
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #770 : Март 14, 2019, 21:17:37 »
Да, только в 83.01 уменьшить значение скорости.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Захаров А. Ю.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
    • прораб по лифтам
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #771 : Март 15, 2019, 08:59:40 »
Скорость 0,5 м/с. Резистор родной АВВ 14 Ом, 10,3 кВт.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 332
  • > Спасибо: 65
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #772 : Март 15, 2019, 09:09:09 »
Да, можно ставить привод ACSM1 или он же L1 на 18.5 кВт.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Захаров А. Ю.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
    • прораб по лифтам
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #773 : Март 15, 2019, 10:32:01 »
Андрей, спасибо большое.

спасибо


Оффлайн Захаров А. Ю.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
    • прораб по лифтам
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #774 : Апрель 07, 2019, 16:03:55 »
Андрей, подскажите, проблема с FEN-11. Не горит или горит красным светодиод ENC ST. Пробовали ставить и в слот 1 и 2. Такая проблема с несколькими лифтами. ШК 6272 с ЕПМ.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 332
  • > Спасибо: 65
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #775 : Апрель 08, 2019, 11:40:39 »
Добрый день!

Если горит красным ENC ST, это значит, что или не исправны кабели (их там два) подключения FEN-11 к энкодеру, или не верно указаны параметры энкодера. После изменения параметров энкодера не забывайте в 90.10 - Конфигурация.
Также, возможно, не исправен сам модуль FEN-11 или энкодер.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4635
  • > Спасибо: 588
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #776 : Май 05, 2019, 21:46:04 »
Обсуждение про бытовое применение оделено в отдельную тему