Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 100215 раз)

Alex58 и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2006
  • > Спасибо: 96
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #810 : Январь 28, 2020, 19:21:20 »
Новый  кабелеь энкодера лебедки ЕПМ_Hohner.

https://yadi.sk/i/iOnW6IgkUbjXJw



Подключение кабеля к плате АКС (Адаптер Кабеля Сигнального).

https://yadi.sk/i/6S95INRCozMbFQ

« Последнее редактирование: Январь 29, 2020, 11:16:22 от Bulaev »
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

спасибо


Оффлайн smolyanin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 5
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #811 : Март 25, 2020, 12:52:14 »
Здравствуйте. Примерно через год эксплуатации лифт ШК6272 с ЧП ACSM1-UO4AL-016A вер. ПО 1825 с лебёдкой ЕПМ 5,9кВт стал останавливаться с ошибкой ЧП 0026 (автофазировка) 2-3 раза в день. Замечено, что ошибка возникает всегда при пуске кабины в верх. Шлейф энкодера заземлён. Пускатель главного привода не отключается. Проведение автофазировки по пункту 4.2 инструкции не проходит, т.к. после сообщения 2038 и перемещения кабины в верх  сантиметров на 10-15 при управлении от МП на МС также возникает ошибка 0026. Кабина при этом находится НЕ на крайнем этаже, и НЕ уравновешена. За балансировку правда не поручусь, но при ручном растормаживании кабина перемещается в верх свободно. Манипуляция с параметрами 99.16 и 90.06, как описано в инструкции  вер 4.4, результатов не даёт. Параметры энкодера  установлены согласно инструкции. Остальные параметры не менялись с момента запуска лифта. Правда некоторое время ранее этот ЧП вставал из-за плохого контакта в выходном силовом разъёме, кстати забавно, что при мощности 7,5 кВт используются разъёмы наподобие тех, что стоят на ПУ1- ПУ3, только большего размера, но может это и не имеет отношения к делу. Буду благодарен, если ответите. Спасибо.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 354
  • > Спасибо: 78
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #812 : Март 25, 2020, 14:51:01 »
Здравствуйте!

Нужно проверить следующее:
1. Надежно ли зажат винт внутри вала энкодера и крепежный винт энкодера.
2. Проверить, заземлен ли энкодер, кабель энкодера, кабель преобразователь-двигатель, преобразователь и мотор.
3. Убедиться, что цепь СТО (013 - 013-1) подключена к пускателям главного привода.

Перед проведением lift autopha поставьте "0" в параметре 9720 и после проведения lift autopha посмотрите, поменялось ли угловое смещение в параметре 9720, даже если сработала ошибка 0026 (в некоторых непонятных нам случаях, данная ошибка может возникать в конце приведения автофазировки).
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн smolyanin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 5
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #813 : Март 26, 2020, 17:43:53 »
Здравствуйте. Все условия по пунктам 1,2,3 Вашего сообщения выполнены неукоснительно и в первую очередь. Правда в пункте 2 несколько смутило: двигатель и мотор это что разные объекты? После установки в параметре 9720 значения "0" и проведения процедуры автофазировки согласно раздела 4.2 инструкции, которая была неоднократно прервана событием с кодом 0026 после перемещения кабины на 3-5 см., значение параметра 9720 осталось равным нулю. Ранее было уст. значение 86 град. видимо найденное  эмпирическим путём. Сейчас по рекомендации Bulaev, спасибо ему за участие, снял полностью шлейф энкодера и буду его прозванивать, при этом попробую  укоротить, он почему-то имеет длину 6 или даже 7 метров вместо нужных двух. Это пожалуй последнее действо из мне доступных без замены оборудования. Спасибо. 

Оффлайн smolyanin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 5
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #814 : Март 30, 2020, 08:19:34 »
Автофазировка так и не прошла, но путём подбора было найдено такое значение параметра 9720, при котором ЧП работает пока без сбоев. Спасибо.

спасибо


Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 354
  • > Спасибо: 78
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #815 : Март 30, 2020, 08:54:09 »
Конечно странно, что автофазировка не прошла, но на крайний случай пользуются и таким методом запуска в НР.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн smolyanin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 5
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #816 : Апрель 02, 2020, 20:00:13 »
Здравствуйте. Возможно кому-нибудь пригодится. При активной поддержке Bulaev ситуация с ошибкой 0026 похоже разрешилась после замены модуля FEN11. Сразу-же совершенно без проблем прошла автофазировка, определился угол коррекции и лифт уже некоторое время работает без сбоев. Все предыдущие надежды оказывается были ложными. Однако будем посмотреть что будет дальше, но  надеюсь, что всё завершилось, всё-таки хлопотно в провинции разбираться с такими не совсем очевидными неисправностями. Хорошо ещё что есть к кому обратиться за консультацией. В данном случае это Bulaev и Andrew1987. Спасибо.

спасибо


Оффлайн Виктор Степанов

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #817 : Июнь 03, 2020, 11:17:48 »
Andrew1987, День добрый!
Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: ЧП ABB ACSM1-04AL-016A-4, станция ШУЛМ, 16 этажей грузопассажирский лифт, 630 кг, 1 м/c, лебедка Отис (вертикальная) с двигателем ДАЛ-5,0  Встает по ошибке 0001 "Перегрузка по току". Не доезжая до точной остановки.
Если скорость лифта в 80.01 ставить 1м/с то останавливается намного чаще, ловили такое на калибровке шахты с пустой кабиной, ошибка обычно в начале замедления выскакивает. Если в 80.01 понизить скорость до 0.6 м/с то ошибка может появиться как раз в пару дней так и пару раз в день. Лифт перешел к нам от другой обслуживающей организации с 0.6 м/с.
Проверили настройки параметров, делали автотюнинг, уменьшали ускорение замедления 25.82, переносили настройки с соседнего такого же лифта с последующим автотюнингом… результат тот же. Для окончательной проверки, вдруг все таки не в частотнике дело заменили с соседним лифтом, неисправность ушла за приводом на соседний,а даннй лифт с другим приводом нормально заработал.)
Прочитал о такой же проблеме у chelovek, там на прошивку подозрения были высказаны. На наших приводах, на рабочем и на сбоящем в 09.04 1510 hex, что тоже вызывает сомнения что в ней дело.
Стоит ли еще чтото проверять или однозначно в ремонт?
Где ближайший к Ростову-на-Дону сервисный центр где могут это протестировать и отремонтировать? В документации только Минск указан)

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 354
  • > Спасибо: 78
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #818 : Июнь 03, 2020, 11:37:35 »
Добрый день!

Сервисные центры по АВВ вам ничем точно не помогут. Вопросы по данным моделям преобразователей сможем решить или мы (Минск) или ТДС (Москва).
Странно, что такой эффект наблюдается на 1501 - обычно это было связано с версией ПО 1821.
Рекомендую обратиться к ТДС по вопросу замены флешки с 1510 на 1822.
Антон Валерьевич Стариков +7915-080-33-90.
Эта версия наиболее близкая к 1510 и 1821. Можно, конечно, порекомендовать поставить 1825, но там придется настраивать все с 0.
Скопируйте параметры с 1510 в панель управления, а затем восстановите настройки с панели управления на 1822.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Виктор Степанов

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #819 : Июнь 03, 2020, 12:00:52 »
Рекомендую обратиться к ТДС по вопросу замены флешки с 1510 на 1822.

Спасибо за быстрый ответ. В ТДС могут только с ПО помочь или им в ремонт можно отправить?
Насчет версии ПО, механик пробежался по остальным таким же лифтам, везде такая же версия и проблем с ними нет)

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 354
  • > Спасибо: 78
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #820 : Июнь 03, 2020, 12:15:10 »
Начните с ПО, тем более,что замена была бесплатной.
Диагностировать и починить вы всегда успеете, но у ТДС ремонт производят модульно, т.е. путем замены целиком или силового модуля, или платы управления... Это всегда надежнее, чем ремонтировать поэлементно, но и дороже...
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Денис 2542643

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #821 : Вчера в 22:10:26 »
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста станция шк 6××××.ABB L1,забили все параметры, начинаем проходить адд.а он начинает вращадся может быть и нечего страшного но у нас уже запасован.и еще не меняет язык на русский.Может что то в расключке ?