Переключатель JP1 ОС-LD подключает выходные схемы повторителя энкодера?
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 797
  • > Спасибо: 174
    • инженер техподдержки
    • Новосибирск
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #31 : Январь 29, 2020, 08:06:30 »
Нет
Задает тип (интерфейс) инкрементального энкодера
OC - Open Collector, открытый коллектор (ну или еще обозначают как HTL)
LD - LineDrive (TTL)

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 135
  • > Спасибо: 0
    • Инженер-электроник
    • НСК
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #32 : Февраль 02, 2020, 06:33:17 »
Переключатель jp1 в таблице 3.4.3 "Описание клемм на плате ввода вывода"называется как тип выхода энкодера, а не тип входа энкодера. На следующей странице нарисована схема подключения выхода энкодера к входу плк. Выше в таблице описаны входы энкодера и про jp1 там ни слова.
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 797
  • > Спасибо: 174
    • инженер техподдержки
    • Новосибирск
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #33 : Февраль 02, 2020, 07:17:06 »
HzzzZ,
Вы про какое именно руководство сейчас рассказываете? Их у корейцев много разных было...
В русском руководстве для лифтов ничего подобного нет.

По сути, я вам уже ответил.
Джамперами задается тип и напряжение питания подключаемого инкрементального энкодера.
Для выхода повторителя никакой тип не задается и не может задаваться. Это просто транзисторные выходы. Никакое напряжение там не формируется. И есть только по одному выходу на каждый канал (для лайндрайва надо два сигнала на канал - прямой и инверсный).

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 135
  • > Спасибо: 0
    • Инженер-электроник
    • НСК
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 797
  • > Спасибо: 174
    • инженер техподдержки
    • Новосибирск
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #35 : Февраль 03, 2020, 10:01:18 »
А, эта... перевод инструкции 11 года. Последняя прошивка, которая ему полностью соответствует это 2.41. Где-то года с 11 наверное уже пошла 2.71 (в параметрах отличия минимальны, но есть), а с 2012 плата мозгов была переделана и пошли прошивки 3.хх (кроме прошивки для асинхронника, появилась еще прошивка для синхронника, для асинхронника добавили режимы без энкодера). Я даже знаю кто ее переводил, но никогда толком ее не читал. К моменту перевода это руководство уже было не актуальным.

Во-первых, там куча опечаток. Просто посмотрите номера джамперов в описании входов энкодера.
А, во-вторых, там очень неудачные формулировки... Смешаны в кучу выходы энкодера (отдельного физического устройства на двигателе) и выходы повторителя энкодера на плате, также названные как выходы энкодера.
Корейцы чуток накосячили. А при переводе человек не очень задумывался над тем, что в итоге получается... все равно никто не читает.

В общем, по таблице, везде, кроме единственного пункта, где описаны выходы повторителя (RA/RB), под выходами энкодера следует понимать не выходы платы, а выходы энкодера как отдельного устройства за пределами ПЧ. Тот, который на двигателе стоит. Это его выходы. А на плате это входы.
Там где нарисовано подключение ПЛК, там это выходы повторителя энкодера на плате. Просто два транзисторных выхода - подключаться соблюдая полярность.