Автор Тема: Проблема с системой управления дверным приводом DCD-230  (Прочитано 2240 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Stas777

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 62
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Южно-Сахалинск
 Sigma Di-1-PA13(1000). Лифт проработал 2 года, возникла проблема после эвакуации пассажира. Вместо открытия дверей-закрывает и наоборот. Сигнал идёт с платы DOC-130 c разъёма СА, инвертированный, на DOA показывает что двери закрываются, а сигнал идёт на открытие и наоборот. Менял обе платы DOC,DCD с исправного лифта, результат тот же. Есть идеи? Может кто сталкивался? Походу какая то мелочь, глубоко копаю...

Оффлайн Stas777

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 62
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Южно-Сахалинск
Поменял плату в кабине безрезультатно. Осталось проверить инкодер.

Оффлайн Stas777

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 62
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Южно-Сахалинск
Переправерил ещё раз. Сигналы все правильные. Единственно двигатель вращается в обратную сторону. Может кто знает как его переубедить? В настройках или переобучить? Процедура и коды.  Двери телескопы. За помощь буду благодарен.

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 111
  • > Спасибо: 2
    • Профессия не указана
Меняй фазировку двигателя и инкодера
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн Денис

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
    • Санкт петербург
Лифт сигма Dss при подключение сервис Тула просит пароль кто-нибудь знает как можно его убрать, стандартный не подходит.

Оффлайн Stas777

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 62
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Южно-Сахалинск
Меняй фазировку двигателя и инкодера

Менял фазировку на двигателе, вращение правильное, но открывает на полпроёма и блокируется, начинает быстро мерцать светодиод safe ok на dcd-230. По схеме не нашёл разъём JN2 (инкодер), как поменять фазировку?

Оффлайн Stas777

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 62
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Южно-Сахалинск
Меняй фазировку двигателя и инкодера

Менял фазировку на двигателе, вращение правильное, но открывает на полпроёма и блокируется, начинает быстро мерцать светодиод safe ok на dcd-230. По схеме не нашёл разъём JN2 (инкодер), как поменять фазировку?
Всё получилось, сделал перефазировку дверного двигателя и энкодера (разъём JN2 пины 2-3). Спасибо. Не понятна причина такого сбоя...

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 595
  • > Спасибо: 11
  • Истина где то в документации ;)
    • прораб
    • Кыргызстан Бишкек
    • Лифт Мастер
Покопался в документации нашел параметр F26 - direction order возможно он отвечает за выбор направления вращения, если у кого есть более детальная информация по этому параметру хотел бы узнать так ли это?


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн Stas777

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 62
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Южно-Сахалинск
Пытался войти в этот параметр F через DOA, не смог (А32Е). В другие вход есть D,S,M. Direction order (порядок направления) похоже он. Возможно должен быть параметр отвечающий за тип дверей (телескопы, центрально-раздвижные), как на OTIS.

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 595
  • > Спасибо: 11
  • Истина где то в документации ;)
    • прораб
    • Кыргызстан Бишкек
    • Лифт Мастер
Параметр F02- System type 0:SAV 1:SBD F50-54 типы моторов.


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн Stas777

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 62
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • Южно-Сахалинск
Параметр F02- System type 0:SAV 1:SBD F50-54 типы моторов.
А как войти в параметры F? Через какую команду? Через А32Е не получается...

Оффлайн Электроник

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 47
  • > Спасибо: 0
S   41   SAV, SED side open   
      SAV side open setting
0: Center open,   1: SAV side open
SED side open setting
02: Right direction opening
03 : Left direction opening
Как видно, 0- центрального открывания, 02 - правое открывание, 03 - левое
Бывает слетает этот параметр. Вход в программирование А22, сохранение параметров S39 - 01

Оффлайн tom

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 75
  • > Спасибо: 5
    • Инженер - наладчик
    • Днепропетровск

Группа F редко настраивается при запуске. Большинство регулировок выполняются в группах S и D. Таким образом, группа F должна регулироваться только по рекомендациям производителя.
F группа доступна только при [S40 = 55].
Не треба з цього робити трагедiю i кiнець свiту.

Оффлайн Ernesto Guevara

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
доброго времени суток. Подскажите в чём может быть дело. Sigma Di1.  Через раз, а то и каждый раз меряет (авто-калибрует)_ расстояние для открытия и закрытия дверей. Проявляется это в медленном открытии и закрытии. На ревизии при включеной кн."ONS" открывает двери, и через раз, да каждый раз после нажатия(отпуска) "Close" крутит привод дверей без остановки с лёгким ударом дверей(не снижая плавно частоты вращения). Герконовые микро датчики "ВКО" "ВКЗ" загараются т.е. отрабатывают как надо...  думал шкив привода проскальзывает в инкодере,  но нет.  https://youtu.be/1z--8IXSTus