Автор Тема: KEB лифт F5  (Прочитано 71673 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #135 : Февраль 01, 2018, 17:03:43 »
Да, при LC18=1 проверяется перед стартом. Не пишите несколько сообщений подряд, есть возможность редактировать. Что-то неладное про 19 параметр написано. Если это LС19, то это начальные установки при адаптации двигателя, без чего не обойтись. В 1 переводить при следующей, если потребуется, адаптации. Даже нет большой необходимости LС18 переводить в 1. Один раз прописалось и никуда оно не денется пока кто-то не поменяет фазы или пока не сместится энкодер из-за плохой фиксации. Я этот параметр поставил в 1 временно с целью исключения возможного прокрута энкодера, чтобы отсеять одну из возможных причин. По большому счёту при нормальной механической установке энкодера не важно 0 там прописан или 1.

спасибо


Оффлайн Антон Кочкин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 11
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #136 : Февраль 12, 2018, 11:22:16 »
Всем знатокам кев поклон!!!!
Уэл, лебедка 13vtr-cr(щербинка-отис) подключил не я:-)
Подскажите в чем проблема:
- лифт в ревизии и мп2 едет на большой скорости( скорости заданы как надо)и в клемнике на двигателе только один вариант подключения.
- на старте скрип( точно не механический) а потом все норм.
- в параметре Li-7 при движении не отображается фактич.скорость.
Как бы исключить из уравнения или кев или лебедку ?
Кто лажает? :-)

Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 117
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #137 : Февраль 12, 2018, 14:32:33 »
а плату управления не проверял?может пробит выход..

Оффлайн Антон Кочкин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 11
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #138 : Февраль 12, 2018, 17:59:27 »
Плата норм - проверена

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #139 : Февраль 12, 2018, 18:02:36 »
Что у вас подключено к клеммам ЧП разъёма Х2А 10, 11, 12? Что в параметрах Lb 05, LF 20-26?

Оффлайн yakimovigor

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 4
Re: KEB лифт F5
« Ответ #140 : Февраль 12, 2018, 19:25:12 »
1. Должна стоять перемычка в КЕВ 20-12. Это скорость 0.
2. Согласно руководству работают скорости: LF23-скорость 0,LF24-скорость ревизии, LF25-скорость дотягивания, LF26-номинальная скорость. Нужно проверить значения установленные в этих параметрах.
3. Параметр LB 05-должен стоять в значении 7.
4. в параметре LI 17 можно увидеть в битовой комбинации значение входов 1-ST,2-RST,4-ВЕРХ,8-НИЗ,16-КЛЕММА10,32-КЛЕММА 11, 64-КЛЕММА 12.
Пример: при нажатии в станции управления кнопку вниз смотрим в ПЧ КЕВ в параметре LI 17 мы увидим число 89.
89=64+16+8+1 . Видим сигнал ST-1, скорсть 0-64, скорость ревизии-16, направление низ-8.

А вообще если не уверен, что преобразователь настроен корректно, я порекомендовал бы сбросить значения на заводские настройки и заново по руководству ввести корректные значения.

Оффлайн SkOi

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 287
  • > Спасибо: 14
Re: KEB лифт F5
« Ответ #141 : Февраль 12, 2018, 22:23:15 »
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=1948.msg93081#msg93081 мой вопрос из темы SEC
Дополню сумма состояний входных клемм:
при нажатии кнопки вниз  в режиме сервис 16->2069->2165( тормоз включен)->2069(тормоз выключается).
Выходные клеммы: без нажатия кнопки 7, после нажатия 135->143
На короткое время слышно что в шахте на двигатель подаётся питание (высокочастотный звук), но сразу снимается.
Лифты без мп, безредукторные, 3,5т. Параметры ЧП выставлены по Keb инструкции 2.2 для SEC
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2018, 22:33:31 от SkOi »

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: KEB лифт F5
« Ответ #142 : Февраль 12, 2018, 23:13:44 »
Микрики на тормозах.

Оффлайн SkOi

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 287
  • > Спасибо: 14
Re: KEB лифт F5
« Ответ #143 : Февраль 13, 2018, 07:26:41 »
микрики срабатывают - они включают 2 реле контроля тормоза в станции КВ1 и КВ2

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: KEB лифт F5
« Ответ #144 : Февраль 13, 2018, 22:14:07 »
Тогда прозванивайте все реле между платой и ЧП. По моему опыту были несколько раз проблемы с ними.

Оффлайн Денис Стороженко

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 4
Re: KEB лифт F5
« Ответ #145 : Апрель 26, 2018, 13:28:06 »
Вопрос такой.Если подключать КЕБ к ПК через 232 порт (позволяет вроде),то каков должен быть уровень сигнала на 232?Полный - 12 В или 5 В сигнал.Имеется преобразователь USB-COM с сигналами в 5 В.Прекрасно работает с АББ (нужно проверить ещё на Яскаве).Шнурок я спаяю сам.

Поясню для чего.
У нас зоопарк частотников которые на обслуживании расширяется и нужно показать руководству,что вот можем работать и настраивать,снимать характеристики,графики работы,чтобы оно закупило несколько частотников разных марок для создания рабочего места для экспериментов.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2018, 16:50:30 от Денис Стороженко »

Оффлайн sergun

  • Лифтфорум клуб
  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 37
  • > Спасибо: 8
    • KEB РУС
Re: KEB лифт F5
« Ответ #146 : Апрель 26, 2018, 13:51:34 »
КЕВ прекрасно программируется с помощью ПО Combivis при применении преобразователя USB-COM.

Оффлайн SkOi

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 287
  • > Спасибо: 14
Re: KEB лифт F5
« Ответ #147 : Апрель 26, 2018, 14:14:33 »
Частотник запустили. ошибка в заводской инструкции

Оффлайн sergun

  • Лифтфорум клуб
  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 37
  • > Спасибо: 8
    • KEB РУС
Re: KEB лифт F5
« Ответ #148 : Апрель 26, 2018, 14:36:21 »
Если Вас не затруднит, укажите пожалуйста на ошибку.

Оффлайн Galas_VA

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #149 : Июль 08, 2018, 17:51:37 »
Здравствуйте, у меня частотный преобразователь KEB F5 (23F5M1R94DA), 90 KW 2/4P 50/60Hz.

С частотным преобразователем возникла проблема. Не происходит торможение двигателя. При попытке торможения частный преобразователь выдает ошибку
 (E. OC).

Все остальные функции работают нормально.

Подскажите в чем может быть проблема и как ее возможно устранить?