Автор Тема: "Спящий режим" отключение линейного пускателя KM1  (Прочитано 3856 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Алексей-

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 240
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • воронеж
Простое совпадение вызова с этажа, с активацией режима экономии электронов. Поэтому и отключается.  Плата управления включает режим экономии электронов в ЧП данфосс.
Повторное нажатие вызова активирует потребление электронов данфосс.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2013, 18:21:28 от Алексей- »

Оффлайн Silverlite

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
    • Павлодар
а я ещё подумал что это похоже на режим экономии энергии, тока не был уверен. А можно как-нибудь отключить этот режим?

Оффлайн Алексей-

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 240
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
    • воронеж
Да возможно, заменой программного обеспечения. Ибо производитель не заложил  программное отключение.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4531
  • > Спасибо: 510
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Программное отключение линейного пускателя после 3 мин. простоя, а не после 30 мин., как в прежних версиях ПО реализовано в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
А вот то, что не выходит из "спящего режима" при вызове, с этим нужно разбираться, возможно обратится к разработчику ПО. Невнятно ситуация описана, с какого этажа не вызывается в "спящем режиме", системно, бессистемно. 


Оффлайн Silverlite

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
    • Павлодар
Спасибо за отзыв. Терь хоть что то стало ясно.
На лифту просидел максимум час, надо будет побольше посидеть и посмотреть подробно ситуацию. Ведь для науки главное "наблюдение". Единственное что тревожит, почему он переходит в спящий режим при поступлении вызова (иногда), в основном что успел заметить вызовы поступали с первого этажа. Завтра посмотрю ещё.

Оффлайн Silverlite

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
    • Павлодар
Виной этому процессор. Поставил его на другой рабочий лифт и такие же симптомы. Благо лифт новый и еще на гарантии.

Оффлайн Людмила Харина

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Добрый вечер! у нас лифт пассажирский с 2014 года.  уходит частотник в спящий режим и после этого сам в работу не включается,приходиться перезапускать с машинного отделения.в чем причина?

Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4457
  • > Спасибо: 165
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Вообще то  нужно тип платы управления, версию ее ПО знать, модель ЧП да и лифт чей.... чтобы что-то предположить..
Je suis Liftforum