Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 29466 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 676
  • > Спасибо: 129
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #300 : Мая 29, 2018, 19:10:59 »
Упс, потенциометр не можно... Это к общепрому.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2018, 22:02:09 от SVKan »
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн Саня Гущин

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
    • ПО ВТиАС
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #301 : Мая 29, 2018, 20:14:03 »
Можно.
А инструкцию почитать религия не позволяет?
Как я понял из мануала контакты AC, RP это подключение резистора?

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 676
  • > Спасибо: 129
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #302 : Мая 29, 2018, 20:27:06 »
А вообще здесь это оффтоп. Можете на форуме АВОК спросить. Ну или в личку.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2018, 22:03:27 от SVKan »
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 86
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #303 : Мая 30, 2018, 08:36:23 »
Как я понял из мануала контакты AC, RP это подключение резистора?
Это контакты для подключения энкодера!

Автоматическое объединение сообщений.

Скажите пожалуйста, на l1000v используется не на лифте, а на станке можно реализовать регулировку оборотов двигателя?
Регулировку оборотов двигателя в L1000V можно реализовать только ступенчато по средствам дискретных входов, регулировать с помощью потенциометра  невозможно в пч это не предусмотрено- отсутствуют аналоговые входы в пч. Для вашей задачи необходим преобразователь серии V1000.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

Оффлайн Саняchel

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 27
  • > Спасибо: 0
    • Инженер
    • Челябинск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #304 : Июня 14, 2018, 14:54:46 »
Добрый день.У нас на обслуживании лифты без МП(Могилев,19 ост, 630 кг,1,6 м/с)с чатотником Yaskawa L1000A,11 КВт, с синхр. лебедкой. Всего 20 лифтов таких, в эксплуатации 2,5 года. Заменили уже 4 частотника (Yaskawa) в прошлом году (по гарантии). И уже второй сдох в этом году(Получается 6  из 20 ед. вышли из строя). Выходят из строя частотники выпущенные в 2015 году. Неужели партия бракованная была?  Как правило выгорает часть платы и выходной модуль. Я так понимаю данные частотники имеют защиты по вх.питанию и по выходу. Может слабоват частотник для данной синхр.лебедки Lancor MSYP-160-40-16?
« Последнее редактирование: Июня 14, 2018, 15:39:54 от Саняchel »

Оффлайн viktor476

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 32
  • > Спасибо: 1
    • монтажник
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #305 : Июля 29, 2018, 14:11:36 »
Добрый день!
 Лифт больничный, могилевский, с внутренним управлением, чп L1000v. В посте приказов есть кнопка "стоп", при ее нажатии лифт резко останавливается и на чп появляется ошибка SE1. Как настроить параметр S1-10? Пускателями управляет частотник... Так же после такого останова и сброса ошибки на пч, при дальнейшем движении плата ПУ-3 иногда выдает ошибку датчика скорости, хотя датчик исправен(УКСЛ).

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 86
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #306 : Июля 31, 2018, 17:23:40 »
Да никак, по всем графикам в книжке все остальные задержки начинают работать после окончания времени в S1-10!
Проще всего если вам мешает ошибка отключить ее или поставить на автоматический сброс в параметре S6-01 ( 2-ошибка SE1 не отслеживается)
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

спасибо


Оффлайн Сергей Денисов

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #307 : Августа 21, 2018, 15:42:46 »
Здравствуйте. Имеется проблема : - Лифт УКЛ, частотник Yaskawa l1000v. Регулярно выдает 45 ошибку. Частотник в U2-1 прочерки,  U2-2 и дальше oL2. Адаптация проведена с вращением. Ошибка возникает при старте, на этапе разгона. Ток при мониторинге превышает 20А (номинал двигателя 13.10). Прараметры разгона в c1 менял в обе стороны. C4-01 снижал. Что ещё подскажите.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 86
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #308 : Августа 21, 2018, 16:42:59 »
Добрый день! А сколько стоит несущая частота С6-02? Попробуйте понизить ее!
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

Оффлайн Bartenev

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
    • Нач.уч.
    • новосибирск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #309 : Сентября 05, 2018, 06:44:47 »
Добрый день, коллеги!
Лифт 10 этажей без м/п, Canny KLW 630 1 м/с, двиг. er1-61POB 4.5 kW,
ЧП yaskawa CIMR 7.5kW PRG 7015
проблема:
при движении вниз/вверх с 5 по 7 этажи на двигателе появляется резонанс (выражается вибрацией и гулом)
сразу оговорюсь что это не механика; направляющие, башмаки и ловители ходят хорошо, компенсац. цепь есть.

подскажите пожалуйста в чём можно покопаться?

и ещё кто знает или у кого есть библиотека для Drive Wizard Plus для Yaskawa L1000A_PRG 0250

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 476
  • > Спасибо: 3
    • наладчик-инженер...
    • Саратов
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #310 : Сентября 06, 2018, 14:14:56 »
Прошу подсказки. Два клемана на лизе 10 в паре, безмашинники яскава L1000A, конфигурации лифтов полностью идентичны. Заменили один из частотников. С рабочего считал параметры, хотел записать в новый, пробовал и старым и новым пультом управления - не получается. Пишет NDATE date error. Новый пульт считывает и записывает заводские настройки с нового частотника без проблем.  Вероятно я чего то делаю не так? ???

Оффлайн vlad

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4334
  • > Спасибо: 199
  • Кина не будет
    • Киномеханик
    • СПб
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #311 : Сентября 06, 2018, 14:35:26 »
 Прошивки в частотниках могут быть разные

Оффлайн vlat

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 23
  • > Спасибо: 4
    • эл.механик по лифтам
    • Чебоксары
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #312 : Сентября 06, 2018, 20:26:11 »
Могу ошибаться.но похоже ругается на энкодер.логично его надо адаптировать

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5261
  • > Спасибо: 145
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Лифтовод, -вед, -фил
    • Москва
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #313 : Сентября 08, 2018, 17:38:57 »
А по моему там где то разрешить это  надо в параметрах..
Цитировать
о3-01

установка 0: выбор копирования (нет функции).
 установка 1: INV → OP READ.
Все параметры будут скопированы из памяти инвертора в память цифрового оператора.
Примечание. По умолчанию установлена защита от копирования параметров в память цифрового оператора. Для того, чтобы
снять защиту, следует установить о3-01=1.
установка 2: OP → INV WRITE
Все параметры будут скопированы из памяти цифрового оператора в память инвертора.
 установка 3: OP → INV VERIFY
Сравниваются значения, хранящиеся в памяти инвертора, со значениями, хранящимися в памяти цифрового опе-
ратора, чтобы выяснит совпадают ли они.
то есть в новом надо сначала разрешить запись, возможно новым пультом, а потом уж заливать параметры с пульта.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2018, 17:47:43 от Наладчик »

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 86
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #314 : Сентября 10, 2018, 09:02:09 »
O3-02 нужно выставить 1 - разрешение копирования, а потом в О3-01 выбрать откуда куда копировать!
 

Автоматическое объединение сообщений.

Добрый день, коллеги!
Лифт 10 этажей без м/п, Canny KLW 630 1 м/с, двиг. er1-61POB 4.5 kW,
ЧП yaskawa CIMR 7.5kW PRG 7015
проблема:
при движении вниз/вверх с 5 по 7 этажи на двигателе появляется резонанс (выражается вибрацией и гулом)
сразу оговорюсь что это не механика; направляющие, башмаки и ловители ходят хорошо, компенсац. цепь есть.

подскажите пожалуйста в чём можно покопаться?

и ещё кто знает или у кого есть библиотека для Drive Wizard Plus для Yaskawa L1000A_PRG 0250
Первым делом необходимо проверить крепление энкодера и сделать автонастройки. Как я понимаю двигатель у вас синхронный, поэтому у него банально мог уйти угол смещения энкодера и от этого и появляется вибрация и тп.
После замены ПЧ и копирования параметров также необходимо делать автонастройки! 
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa