Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 32198 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 473
  • > Спасибо: 3
    • инженер...
    • Саратов
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #315 : Сентябрь 20, 2018, 14:44:12 »
O3-02 нужно выставить 1 - разрешение копирования, а потом в О3-01 выбрать откуда куда копировать!
К сожалению это не работает - дата эррор. Параметры забиты вручную. Пробуем автотюнинг, вылезла ошибка оРЕ08 ctrl func error. Как теперь выйти из режима тюнинга?
Есть на дисплее надпись ресет, но нажатие кнопки под ней ничего не даёт. Выяснилось, что таблица параметров в новом частотнике не полностью соответствует таблице с оф. сайта яскавы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2018, 16:47:35 от Evgeniy07 »

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 473
  • > Спасибо: 3
    • инженер...
    • Саратов
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #316 : Сентябрь 24, 2018, 19:06:23 »
"дело было не в бабине ..."  (переодически отваливался провод на лизе), в новом частотнике новое ПО не позволяющее переписывать параметры из старого. В новом добавлены некоторые пункты меню, а некоторые переназначены, документация с яскавы.ком не совсем подходит... 
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2018, 16:41:50 от Evgeniy07 »

Оффлайн viktor476

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 37
  • > Спасибо: 1
    • монтажник
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #317 : Октябрь 23, 2018, 14:17:57 »
Частотник L1000A, двигатель TopGear ITG 02/100N безредукторный(Италия), лифт без мп. Без тросов проходит адаптацию, без тросов со станция с кнопок работает, при накинутых тросах не может сдвинуться. Механически все в норме, тормоз работает, кабина и противовес не заклинены. Параметры частотника сейчас заводские. Нужно регулировать момент в параметрах? Как задать момент если известен максимальный - 324 Nm. Может ли быть причина в двигателе? К примеру вал двигатель не держит нагрузку  из-за большого веса кабины+противовеса..

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 89
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #318 : Октябрь 24, 2018, 11:50:19 »
А что происходит когда не может сдвинуться?
Аварии появляются какие-нибудь? Какой ток на ПЧ в этот момент и задание скорости?
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

Оффлайн viktor476

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 37
  • > Спасибо: 1
    • монтажник
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #319 : Октябрь 24, 2018, 17:01:19 »
При попытке движения ошибки dv4 и dv6. Адаптация инкодера проводилась, его снимали для проверки, вернули назад и провели адаптацию. Кабель инкодера в норме, экранирован. Вроде еще ошибка по превышению тока проскакивает.  Пока пытаемся запустить  ЧП-двигатель, без станции управления. Без тросов есть движение, с тросами почему то нет... Все скорости пока поставили 5%, ток не записали, узнаю позже.

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4536
  • > Спасибо: 510
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #320 : Октябрь 24, 2018, 18:35:47 »
Если превышение тока, а момента на валу нет (противовес падает под собственным весом) - это несоответствие угла энкодера оптимальному положению ротора и статора. Т.е. процедура автофазировки угла энкодера не выполнена, не путать с автотюнингом электродвигателя.

спасибо


Оффлайн Александр23

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 30
  • > Спасибо: 1
    • Начальник
    • москва
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #321 : Ноябрь 15, 2018, 20:02:59 »
Здравствуйте,можете ли подсказать что за ошибка Rol на ПЧ Yaskawa L1000V?

Оффлайн Мишаня

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 369
  • > Спасибо: 124
    • Инженер-электроник
    • Минск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #322 : Ноябрь 15, 2018, 20:38:15 »
Может все-таки boL, Braking Transistor Overload?

Оффлайн Александр23

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 30
  • > Спасибо: 1
    • Начальник
    • москва
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #323 : Ноябрь 15, 2018, 21:00:23 »
Нет именно rol.

Оффлайн Мишаня

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 369
  • > Спасибо: 124
    • Инженер-электроник
    • Минск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #324 : Ноябрь 15, 2018, 21:09:03 »
Здесь было обсуждение.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 692
  • > Спасибо: 138
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #325 : Ноябрь 16, 2018, 04:24:37 »
То бишь ошибка: обнаружен откат.
Предлагается эту проверку отключить.
А он там реально есть?
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн LisT

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
    • наладчик
    • Курск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #326 : Ноябрь 16, 2018, 22:20:08 »
Хорошего времени суток, L1000A 7,5кВт, двигатель синхронник 4,2кВт 5,8А 477об энкодер ERN1387 прошел обучения Т2-01, Т2-03, Т2-04 без ошибок, при запуске в ревизии "ОС", когда сделаешь несколько раз Т2-04  может поехать, но после 2,3,4 попытки опять ОС. Редко бывает ошибка "PGoH" после которой приходится распускать тормозник чтобы повернулся ротор двигателя, а иначе горит светодиод "АLM" и не сбрасывается. Если может помочь инфа параметры Е1-01, Е1-05 и ошибка U2-01 https://yadi.sk/d/PvOpGbnJwlpI1w в чем может быть проблема?

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 156
  • > Спасибо: 30
    • Инженер-электроник
    • Тольятти
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #327 : Ноябрь 16, 2018, 22:37:12 »
Неверная конфигурация чередования фаз и направления вращения энкодера приводит к возникновению ошибок при начале движения dEv, dv4, oC, PGo, хотя автонастройка без вращения выполняется без ошибок. Необходимо сконфигурировать параметры F1-05 и b1-14 в соответствии с таблицей 6.8 или поменять физическое подключение чередования фаз лебедки и выполнить автонастройку угла смещения энкодера заново. 26 страница инструкции, дерзайте!

Оффлайн LisT

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
    • наладчик
    • Курск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #328 : Ноябрь 16, 2018, 22:47:35 »
Но тогда почему он иногда начинает нормально работать ??? Это меня и приводит в тупик.