Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 48731 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 113
  • > Спасибо: 9
    • Начальник
    • Саратов
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #405 : Декабрь 22, 2019, 11:40:56 »
vlat, Там уже может чисто физика действует на этот контакт так как все зависит от нагрева и остывания . Я бы наверно проверил пускатель не стал лезть сразу в энкодер и в ПЧ. Особенно контакт hbb который включает фазы.

Оффлайн Sevas

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 55
  • > Спасибо: 3
    • Наладчик
    • Севастополь
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #406 : Декабрь 22, 2019, 21:14:15 »
Всем спасибо за помощь. Причина нашлась. В частотнике , плата расширения энкодера PG-3 , была плохо вставлена в разъём и не закреплена винтами.

спасибо


Оффлайн Владимир Кирсанов

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Yaskawa A1000, ошибка SHorT
« Ответ #407 : Январь 10, 2020, 03:32:54 »
Здравствуйте. Такая проблема, во время перезапуска ПЧ вылезла ошибка "SHorT", пропадает при отключении нулевого провода с выхода монитора (клемма АС). В чем причина? Ноль нормальный, переменной составляющей нет. Ток в разрыве 1,67 мА.

Оффлайн AlexS

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 327
  • > Спасибо: 57
  • Лень - двигатель НТП
    • наладчик
    • Ярославль
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #408 : Январь 10, 2020, 16:52:37 »
Если провода, идущие к двигателю, не перепутаны, если в клеммнике двигателя проблем нет, если нет пробоя обмотки, то стоит проверить не попало ли что металлическое внутрь преобразователя.