Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 32134 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 691
  • > Спасибо: 137
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #45 : Февраля 26, 2016, 09:43:17 »
Вероятность сгорания реле коммутирующего линию 24В с мизерной нагрузкой (катушку другого реле) стремится к нулю...
Скорее всего чегой-то в параметрах накосячено.
Типа скорости/тока открытия тормоза, прихода сигнала скорости и т.п.
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 120
  • > Спасибо: 3
    • Профессия не указана
    • челябинск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #46 : Апреля 27, 2016, 18:52:12 »
gromyko_a Yascawa L1000V 7.5кВт на лифтах МЛЗ 630кг двигатель 7.5кВт невозможно убрать ритмичные колебания при движении вверх на скорости дотягивания (4-5Гц) и затрудненный старт пустой кабины с верхних этажей (убирается только С4-01 в 1.1) что посоветуете (ААД с вращением и разгрузку противовеса не предлагать-проходили) И еще заметил что последнее время стали приходить другие движки на 7кВт может оттуда проблема в них такого вроде нет. Из-за загруженности и разницы во времени не могу пока с заводом связаться может кто уже столкнулся с подобным явлением?

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 89
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #47 : Апреля 29, 2016, 10:24:21 »
нужно понять откуда колебания берутся (двигатель или лебедка). Предлагаю механически разтормозить лебедку и придерживая штурвал медленно сделать несколько оборотов дабы убедиться что нет закусывания в лебедке, если в какой-то момент штурвал подклинит то это плохо. Сгладить эти колебания можно только увеличением скорости дотягивания, других вариантов нету.
И вообще на движок 7,5 кВт без энкодера завод должен был поставить 11 кВт-ный ПЧ! При котором проблем с троганием в крайних точках небыло-бы, и возможно пульсаций на скорости дотягивания тоже.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

спасибо

jgogirs

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 120
  • > Спасибо: 3
    • Профессия не указана
    • челябинск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #48 : Мая 04, 2016, 20:34:33 »
Механических потерь в двигателе и редукторе нет, про неподходящий ПЧ Могилевскому сервис-центру озвучили, ждем реакции.

Оффлайн Иван

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 3
    • И печник, и плотник ...
    • Омск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #49 : Мая 17, 2016, 21:40:45 »
Добрый день. Есть частотный преобразователь Yaskawa L1000 V, в цепи управления IGBT крякнул транзистор в корпусе sot-89  с маркировкой N314Y. Помогите пожалуйста понять что это за зверь и чем его можно заменить.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 89
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #50 : Мая 18, 2016, 08:43:34 »
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/s/2sa1213_galaxy.pdf

Автоматическое объединение сообщений.

KTA1666 - ближайший из аналогов.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

Оффлайн Иван

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 3
    • И печник, и плотник ...
    • Омск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #51 : Мая 18, 2016, 18:10:10 »
У нас не цитируют предыдущее сообщение!

Спасибо, на него и думал, но были сомнения.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2016, 22:45:28 от Lift-man »

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4531
  • > Спасибо: 510
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #52 : Июня 28, 2016, 22:27:20 »
Обсуждение о экономии электроэнергии перенесено в тему:
Целесообразность частотного привода, экономия электроэнергии


Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 115
  • > Спасибо: 0
    • инженер-наладчик
    • Москва
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #53 : Июня 30, 2016, 09:11:51 »
Здравствуйте,для L7 не поделитесь ссылкой на мануал ,спасибо!не могу найти,и существует ли оно на русском?

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 89
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #54 : Июня 30, 2016, 10:48:47 »
Здравствуйте! По ссылкам скачаете полную инструкцию на русском языке и маленькую для лифта.
Полная инструкция Yaskawa L7 на русском языке
Инструкция по настройке Yaskawa L7 в составе лифта

Отредактированы ссылки URL
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 18:03:26 от Lift-man »
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

спасибо


Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 115
  • > Спасибо: 0
    • инженер-наладчик
    • Москва
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #55 : Июля 04, 2016, 08:36:15 »
Спасибо огромное!очень выручили!

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 89
  • > Спасибо: 28
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #56 : Июля 05, 2016, 09:31:13 »
Незачто!
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4457
  • > Спасибо: 165
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #57 : Июля 05, 2016, 11:09:14 »
mgsu не нужно благодарить отдельным сообщением. Есть кнопочка "спасибо" в правом верхнем углу сообщения.
Je suis Liftforum

Оффлайн vlad

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4412
  • > Спасибо: 230
  • Кина не будет
    • Киномеханик
    • СПб
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #58 : Июля 12, 2016, 20:48:32 »
Коллеги, подскажите, плиз, что такое параметр Т2-17 «Смещение энкодера», в чем это смещение измеряется и где его брать.



Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 691
  • > Спасибо: 137
    • ведущий инженер
    • Новосибирск
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #59 : Июля 12, 2016, 21:09:16 »
А инструкцию открыть?
Раздел с рисунком 4.4...
Называется "Автонастройка смещения энкодера для синхронного двигателя", там процедура расписана

Если говорить о том что это и для чего, то в двух словах примерно так:
- для правильного регулирования синхронного двигателя необходимо точно знать положение вала (магнитов относительно полюсов)
- чтобы зафиксировать положение вала используется понятие "нулевой точки". Для самого ротора, и для энкодера. А смещение это как раз и есть разница между двумя этими точками.
- энкодер типа EnDat может в любой момент времени сообщить текущее свое положение. На какую величину относительно своей нулевой точки он повернут. Добавляем смещение и получаем значение как повернут вал относительно нулевой точки. То есть его точное положение.

Ну а процедура автонастройки как раз и заключается в замере положения вала и прописывании в энкодер этого смещения.
В случае синус-косинус энкодера прописывать в энкодер нельзя. И положение свое он сообщить не может. Поэтому данные сохраняются в частотнике, а в дальнейшем поворот вала просто пересчитывается по ходу движения самим частотником.
техподдержка по частотникам LS Starvert iV5