Автор Тема: YASKAWA L1000A  (Прочитано 13753 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1945
  • > Спасибо: 60
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #75 : Декабря 19, 2017, 11:12:50 »
При обрыве фазы может появиться пульсации в звене постоянного тока,
но если напряжение не проседает ниже нижнего порога то  проблем не будет.
Как правило выбирается реакцию привода на потерю питающей фазы (предупреждение).
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 215
  • > Спасибо: 4
  • За нетбуком с IMS
    • Наладчик по лифтам
    • Пермь
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #76 : Декабря 19, 2017, 17:35:17 »
Да, параметр выяснил - L5-08.
Причём на смонтированных лифтах в доме (2014 г.) на ЧП значение этого
параметра с завода равно 1 (Always Enable), отмечено на дисплее так: *1*
На ЧП, который был поставлен по замене доблестным сотрудником Вектора тех-ий
весной этого года, значение этого параметра равно 0 (Disabled).
Пришлось менять его на "1" (Enabled then run).

В вводном устр-ве сгорела одна вставка. Лифт (ШУЛМ с ПУ-3) ходил, как ни в чём не бывало.
И даже Yaskawa работала без ошибок.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 148
  • > Спасибо: 29
    • Инженер-электроник
    • Тольятти
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #77 : Декабря 19, 2017, 18:27:55 »
liftgeneer, на лифте со станцией ШУЛМ 2014 года уже не работает РКФ и лифт спокойно работает?? Повод задуматься...Частотный привод и правда способен работать от 2 фаз...но и его возможности не безграничны, особенно в нагруженном режиме.

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 215
  • > Спасибо: 4
  • За нетбуком с IMS
    • Наладчик по лифтам
    • Пермь
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #78 : Декабря 19, 2017, 20:27:28 »
Да, меня тоже смутило то, что РКФ не работает.
Частотник вставал вчера утром по oC, но это едва-ли связано с пропажей фазы.
Он-бы заорал, что мол у меня LF, но это если-бы L5 был ненулевым.
Ну а после обеда пришёл инспектор техцентра на освидетельствование и тут такое началось... :-)
Так что время работы от двух фаз остаётся неустановленым.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 83
  • > Спасибо: 27
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #79 : Декабря 29, 2017, 13:05:07 »
Вопросы: может-ли ЧП работать от двух фаз?
Есть-ли параметр, с помощью которого контролируется наличие всех трёх фаз?

Может работать от двух фаз но не на полную нагрузку!
L8-07- контроль выходных фаз, смотрит каждую фазу.
L8-05- контроль входных фаз, контролирует по алгоритму в мозгах исходя из UDC и др (аппаратного контроля каждой фазы на сколько помню нет)
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

Оффлайн Лифрем

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
    • Элэктронщик
    • г Жуковский
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #80 : Марта 07, 2018, 13:32:45 »
Подскажите как перенести данные с одного ПЧ на другой   YASKAWA  L1000A. Полный мануал не могу найти. Если так же как  YASKAWA  L7 то понятно.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1118
  • > Спасибо: 42
    • Электромеханик по лифтам
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #81 : Марта 07, 2018, 14:14:45 »
Плохо ищите.Лежит в инете спокойно.Также как и L7.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн AlexS

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 266
  • > Спасибо: 40
  • Лень - двигатель НТП
    • наладчик

Оффлайн безон

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 71
  • > Спасибо: 3
  • Специалист
    • механик
    • самара
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #83 : Апреля 06, 2018, 20:51:46 »
Какие параметры  YASKAWA L1000A подрегулировать, чтобы прекратилась вибрация лебедки.

Автоматическое объединение сообщений.

Асинхронный двигатель 6 полюсов, 380 вольт, частота 50 Гц, потребляемый ток 18.5 А. Лифт МЛЗ грузоподъёмностью 1000 Кг. Скорость лифта 1.6 м/с.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2018, 19:02:46 от Lift-man »

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 83
  • > Спасибо: 27
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #84 : Апреля 10, 2018, 16:55:09 »
проделайте автонастройку с вращением!
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

спасибо


Оффлайн безон

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 71
  • > Спасибо: 3
  • Специалист
    • механик
    • самара
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #85 : Апреля 10, 2018, 19:28:24 »
gromyko_a, За ответ спасибо ещё раз. Но хотелось бы  без тюнинга с вращением, просто на обслуге  много лифтов. Там  же можно параметрами снизить вибрацию.

Оффлайн AlexS

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 266
  • > Спасибо: 40
  • Лень - двигатель НТП
    • наладчик
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #86 : Апреля 10, 2018, 22:01:07 »
Когда эта вибрация происходит? На низкой скорости, высокой скорости, в момент изменения скорости?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4399
  • > Спасибо: 460
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #87 : Апреля 10, 2018, 22:07:30 »
Так специалист же спрашивает.
Цитата: Как правильно задать вопрос, написать сообщение
Если Вы хотите получить на форуме квалифицированный совет или помощь укажите в своём сообщении наиболее полную информацию в зависимости от темы вопроса: тип, марку и модель лифта, грузоподъёмность, скорость, тип/ марку лебедки, регулируемый/ нерегулируемый главный привод, марку и модель частотного преобразователя, регулируемый/ нерегулируемый привод дверей,  системы управления и другого оборудования.
Постарайтесь наиболее полно описать условия возникновения проблемы/ неисправности, чтобы не пришлось задавать по нескольку встречных вопросов. Подробно опишите свои действия по устранению проблемы/ неисправности.
Если необходима дополнительная информация и необходимо предпринять определенные действия на лифте для её получения - точно следуйте рекомендациям получаемым в ответах на ваш вопрос, приводите отчет о результатах. Дополнение ваших вопросов и отчетов личными версиями не основанными на знаниях и опыте по данной теме/ гаданием, невыполнение рекомендаций/ самодеятельность, затруднит решение проблемы для вас лично. А со стороны участников форума вызовет нежелание вам помогать.


Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 83
  • > Спасибо: 27
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #88 : Апреля 11, 2018, 08:49:11 »
gromyko_a, За ответ спасибо ещё раз. Но хотелось бы  без тюнинга с вращением, просто на обслуге  много лифтов. Там  же можно параметрами снизить вибрацию.
Я понимаю но без тюнинга будет сложно ( нужно вылавливать параметры E1, C5, N2), лучше проделайте  тюн с вращением на одной лебедке, посмотрите реакцию на вибрации(уменьшились исчезли ил т.п), если результат положительный выпишите параметры Е2-02,03,05,06,10 и пробуйте их в ручную забивать в остальные  ПЧ.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa

спасибо