Можно ли приколхозить лб для шулк к станции нку ? Купили по ошибке для НКУ станции ЛБ ШУЛК

Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4425
  • > Спасибо: 164
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #1 : Мая 06, 2015, 21:29:31 »
Можно любой ЛБ приспособить к любой станции-вопрос в объеме получаемой информации.
1. Если ничего не менять, то последовательный порт не подключается, а для диагностики можно использовать  5 пользовательских входов ЛБ-один потенциальный (ABL) и четыре  типа сухой контакт(USER1-4) и настроить их под свои нужды. Обычно  вход ABL подключается к выходу аварийной остановки лифта. Или можно его настроить как вход "напряжения цепи управления", а один и юзерских как вход аварийной остановки.
2. ЛБ можно модернизировать, заменив в нем интерфейсную плату на необходимую для платы управления НКУ и использовать полноценное подключение через последовательный порт. Для этого нужно заказать в ЛКДС необходимый комплект модернизации.(единственное исключение ЛБ-Шулк17)
тут п.4.7
Je suis Liftforum

Оффлайн mancubus

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 176
  • > Спасибо: 2
    • механик
    • Лупарас
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #2 : Мая 06, 2015, 22:23:09 »
Спасибо Неревит. Пока сделаю связь голосовую и наверно закажем комплект модернизации

Оффлайн 1998

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 38
  • > Спасибо: 5
  • Я люблю лифтфорум!
    • инженер
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #3 : Мая 06, 2015, 22:48:33 »
Можно ли приколхозить лб для шулк к станции нку ? Купили по ошибке для НКУ станции ЛБ ШУЛК

Если ЛБ для ШУЛК-32, а НКУ МППЛ БПШ-2 (или НКУ МППЛ Лира), то достаточно заменить в ЛБ микропрограмму - вместо ШУЛК-32 залить НКУ-МППЛ2.
Интерфейсная плата ЛБ для ШУЛК-32 и НКУ МППЛ - БПШ-2 (или НКУ МППЛ Лира) одна и та же (RS-485).

Если ЛБ для ШУЛК-17, либо НКУ МППЛ БПШ-1, то потребуется комплект модернизации.


Автоматическое объединение сообщений.

Можно любой ЛБ приспособить к любой станции-вопрос в объеме получаемой информации.
....(единственное исключение ЛБ-Шулк17)

Исключением является снятый с производства ЛБ6-Шулк-17.
Производимый в настоящее время ЛБ6CM3-Шулк-17 (CM3 - Cortex M3) может быть приспособлен к любой станции.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2015, 22:58:15 от 1998 »

спасибо


Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4425
  • > Спасибо: 164
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #4 : Мая 07, 2015, 09:14:11 »
Да, вполне вероятно что интерфейсная плата может быть одной модификации для плат управления ПКЛ-32 и БПШ-2. Только кроме нее есть еще кабель подключения и с ним тоже необходимо разобраться. Все эти моменты можно уточнить в техподдержке ЛКДС перед тем как заказывать комплект.
И кстати, mancubus, какая БПШ у вас? Если БПШ-1 то там нет последовательного порта и необходима еще плата сопряжения.

1998 По поводу взаимозаменяемости ЛБ6СМ3-Шулк17 я не знал. Это достоверная инфа?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 10:13:00 от Nerevit »
Je suis Liftforum

Оффлайн 1998

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 38
  • > Спасибо: 5
  • Я люблю лифтфорум!
    • инженер
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #5 : Мая 07, 2015, 11:01:11 »
1998 По поводу взаимозаменяемости ЛБ6СМ3-Шулк17 я не знал. Это достоверная инфа?
100% - проверено.В ЛБ6 требовалось перепаивать кварц и менять версию загрузчика (для переделки в ШУЛК-17 и обратно).
ЛБ6СМ3 по сравнению с ЛБ6 получил процессор с бОльшими вычислительными возможностями и универсальный загручик - теперь для варианта ШУЛК-17 не нужно менять кварц - используется эмуляция.

Кабели для подключения ЛБ6 к ПКЛ-32 и БПШ-2 (и ЛиРа) одинаковые. 100% )

спасибо


Оффлайн mancubus

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 176
  • > Спасибо: 2
    • механик
    • Лупарас
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #6 : Мая 08, 2015, 18:40:08 »
Nerevit,  похоже есть последовательный порт. Я впервые этого зверя увидел. На днях снова туда пойду, добью

Оффлайн mancubus

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 176
  • > Спасибо: 2
    • механик
    • Лупарас
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #7 : Мая 11, 2015, 21:14:39 »
Оказалось БПШ-2М

Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4425
  • > Спасибо: 164
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #8 : Мая 11, 2015, 21:40:21 »
Получилось перешили ЛБ?
Je suis Liftforum

спасибо


Оффлайн mancubus

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 176
  • > Спасибо: 2
    • механик
    • Лупарас
Re: Модернизация ЛБ-Шулк32 для НКУ-МППЛ
« Ответ #9 : Мая 14, 2015, 18:06:52 »
Да, получилось. Все работает, передаёт и голос и цифру. Всем спасибо.