Автор Тема: ABB ACS355lift  (Прочитано 22547 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 676
  • > Спасибо: 214
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #105 : Октябрь 09, 2020, 21:47:19 »
Да, есть.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 361
  • > Спасибо: 79
    • Сибоком
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #106 : Октябрь 12, 2020, 09:21:42 »
Здравствуйте.
В случае пропадания сигнала разрешения работы на DI5 остановка происходит выбегом (1601 параметр). При этом пускатель ГП включен.
Согласно инструкции параметр 2005-[0]. Контроль перенапряжения отключен.
Вопрос, какое напряжение разовьется на шине постоянного тока, в частности на лифте, при остановке выбегом?
В случае с асинхронным двигателем - при остановке его выбегом никакого напряжение двигатель не вырабатывает.
А регулятор максимального напряжения должен быть выключен потому, что если он будет включен - привод будет сам пытаться не допустить повышения напряжения в звене постоянного тока, что приведет к чрезмерному разгону двигателя и в итоге ошибке по превышению напряжения в звене постоянного тока.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 676
  • > Спасибо: 214
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #107 : Октябрь 12, 2020, 18:43:52 »
при остановке его выбегом никакого напряжение двигатель не вырабатывает.
Всякий двигатель, будь то АД или СД, отключенный от источника питания, развивает на выбеге ЭДС в обмотке статора.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2013
  • > Спасибо: 99
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #108 : Октябрь 12, 2020, 21:01:11 »

Асинхронная машина способна перейти в генераторный режим при выполнении двух условий: 1) частота вращения ротора fвр должна быть выше частоты вращающегося магнитного поля статора f2, при этом абсолютное скольжение ротора f2= f1 — fвр — отрицательная величина; 2) должно быть обеспечено поступление в обмотки статора реактивной составляющей тока, необходимой для создания магнитного потока.
Первое условие обычно выполняется с помощью автоматического регулятора частоты, который измеряет частоту вращения ротора fвр и осуществляет регулирование частоты статора в соотношении f2 = fвр ± f2уст, причем в режиме тяги регулятор суммирует заданную уставку абсолютного скольжения f2уст с частотой fвр. При переводе машины из тягового в тормозной режим регулятор частоты f2 необходимо перевести из режима суммирования значений fвр и f2уcт в режим вычитания.
Выполнение второго условия зависит от конкретного варианта питающей сети и схемы преобразователя.
WhatsApp: +79150803385
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 361
  • > Спасибо: 79
    • Сибоком
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #109 : Октябрь 13, 2020, 09:26:57 »
Всякий двигатель, будь то АД или СД, отключенный от источника питания, развивает на выбеге ЭДС в обмотке статора.
Я извиняюсь конечно, как вы себе представляете, за счет чего вырабатывается энергия у АД при остановке его выбегом?
СД естественно при замедлении выбегом будет вырабатывать ЭДС за счет своей своей конструкции, но у АД нет магнитов, при отключении питания нечем вырабатывать энергию...
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 676
  • > Спасибо: 214
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #110 : Октябрь 13, 2020, 10:43:49 »
Остаточное намагничивание...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 361
  • > Спасибо: 79
    • Сибоком
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #111 : Октябрь 13, 2020, 11:01:28 »
Я говорю про длительное время работы машины в генераторном режиме.
Замерьте мультиметром на клеммах АД при выбеге напряжение - вы ничего там не увидите.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"