Перенастройка БУАД-4-25 при удалении пружины на двери кабины. Приложение № 2
Необходимо записать 0 в ячейку Fpcl=tP.31 и 130 в ячейку Fallc=tP.12, а также уменьшить силу удержания при открытии Farro= tP.03 на 30-50 Н (это уменьшит разогрев двигателя).
Указанные параметры вводятся заново при каждом изменении данных в БУАД-4-25 (двигатель, длина проема, тип дверей).
Параметры вводятся с помощью устройства настройки УСНА. Мигающий разряд указывает на текущую редактируемую цифру и в тексте обозначается подчерком. Нажимая кнопки "+" или "–" ("+" - увеличивает цифру, "–" - уменьшает цифру) изменяют текущую цифру до нужной величины, после этого нажимают кнопку 'В', мигать начинает следующий разряд, который в данный момент редактируется, цифру в этом разряде также изменяют до нужной величины и т.д.
Для этого сделайте следующее:
1. Введите пароль пользователя 0E00.
Нажмите кнопку "В" на устройстве настройки УСНА. Появится надпись PASS – это приглашение ввести пароль. При нажатии еще раз на кнопку 'В', происходит переход в режим ввода пароля и на индикаторе отображается "0000" (подчерком обозначается мигающий разряд). Нажмите ещё раз кнопку "В". На индикаторе появится "0000". Нажмите 2 раза "–". Появится "0Е00". Нажмите 2 раза "В". Появится "0Е00". Нажмите ещё раз кнопку "В". Появится "tP.00".
2. Введите 0 в ячейку Fpcl=tP.31.
1) Введите номер нужной ячейки tP.31.
Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.30". Нажмите "В". Появится "tP.30". Нажмите "+". Появится "tP.31".
2) Введите значение параметра 0 в ячейку tP.31.
Нажмите "В". Появится текущее значение "XXXX". Введите "0000". После нажатия на "В" после ввода 0 в последнем разряде появится "0000.". Вы записали "0000" в ячейку "tP.31".
3. Введите 130 в ячейку Fallc=tP.12.
1) Введите номер нужной ячейки tP.21.
Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "С" пока не появится "tP.30". Нажмите "–" 2 раза. Появится "tP.10". Нажмите "В". Появится "tP.10". Нажмите 2 раза "+". Появится "tP.12".
2) Введите значение параметра 130 в ячейку tP.21.
Нажмите "В". Появится текущее значение "XXXX". Введите "0130". После нажатия на "В" после ввода 0 в последнем разряде появится "0130.". Вы записали "0130" в ячейку "tP.12".
4. Уменьшите значение в ячейке Farro=tP.03 на 30-50Н (значение в ячейке в Н).
1) Введите номер нужной ячейки tP.03.
Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "С" пока не появится "tP.10". Нажмите "–". Появится "tP.00". Нажмите "В". Появится "tP.00". Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.03".
2) Введите значение параметра в ячейку tP.03.
Нажмите "В". Появится текущее значение "XXXX". Введите необходимое значение "YYYY". После нажатия на "В" после редактирования цифры в последнем разряде появится "YYYY.". Вы записали "YYYY" в ячейку "tP.03".
5. Выйдите из режима программирования.
Из предыдущего состояния нажмите 5 раз кнопку "С". При этом пропадет tP.XX и появятся показания таходатчика. Перепрограммирование закончено.
После этого откройте и закройте дверь кабины с помощью пульта ревизии. Дверь должна полностью открыться и закрыться. Если дверь закрывается неуверенно, то увеличьте значение в ячейке "Fallc=tP.12". Если дверь плохо удерживается в открытом состоянии, то увеличьте значение в ячейке "Farro=tP.03" (это значение следует увеличивать осторожно, т.к. чем оно больше, тем выше разогрев двигателя).
Перенастройка БУАД-4-20, 24, 27, 29 при удалении пружины на двери кабины. Приложение №1
Необходимо записать 0 в ячейку Fpcl=tP.31 и 130 в ячейку Fallc=tP.12, а также уменьшить силу удержания при открытии Farro= tP.03 на 30-50 Н (это уменьшит разогрев двигателя).
Параметры вводятся с помощью клавиатуры БУАД.
Для этого сделайте следующее:
1. Введите 0 в ячейку Fpcl=tP.31.
Нажмите кнопку "ВВОД" на клавиатуре БУАД. Появится надпись PASS – это приглашение ввести пароль. Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". На индикаторе появится "0---". Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". На индикаторе появится "00--". Нажмите 2 раза "–". Появится "0Е --". Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "0Е00". Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". Появится "tP.0-". Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.3-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.30". Нажмите "+".Появится "tP.31". Нажмите "ВВОД". Появится текущее значение. Нажмите "ВВОД" 5 раз. Появится "0000.". Вы записали "0000" в ячейку "tP.31".
2. Введите 130 в ячейку Fallc=tP.12.
Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "СБРОС" пока не появится "tP.3-". Нажмите "–" 2 раза. Появится "tP.1-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.10". Нажмите 2 раза "+". Появится "tP.12". Нажмите "ВВОД". Появится текущее значение. Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "00--". Нажмите "+". Появится "01--". Нажмите "ВВОД". Появится "010-". Нажмите 3 раза "+". Появится "013-". Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "0130.". Вы записали "0130" в ячейку "tP.12".
3. Уменьшите значение в ячейке Farro=tP.03 на 30-50Н (значение в ячейке в Н).
Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "СБРОС" пока не появится "tP.1-". Нажмите "–". Появится "tP.0-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.00". Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.03". Нажмите "ВВОД". Появится текущее значение. Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "00--". Действуя дальше аналогичным способом, введите необходимое значение. Нажмите "ВВОД". Появится точка. Вы записали "0ХХХ" в ячейку "tP.03".
4. Выйдите из режима программирования.
Из предыдущего состояния нажмите 5 раз "СБРОС". При этом пропадет tP.XX и появятся показания таходатчика. Перепрограммирование закончено.
После этого откройте и закройте дверь кабины с помощью пульта ревизии. Дверь должна полностью открыться и закрыться. Если дверь закрывается неуверенно, то увеличьте значение в ячейке "Fallc=tP.12". Если дверь плохо удерживается в открытом состоянии, то увеличьте значение в ячейке "Farro=tP.03" (это значение следует увеличивать осторожно, т.к. чем оно больше, тем выше разогрев двигателя).