16. Вопрос. При движении дверей лифта происходит дергание, что делать? Ответ. Одной из причин такого дергания может оказаться конденсатор С7 в плате фильтров. Выяснилось, что емкость С7 (вида, показанного на фотографии ниже) у ряда конденсаторов со временем (3-4 года) деградировала с 0.22мкф до 0.01-0.015мкф. На данный момент этот конденсатор заменен на конденсатор другой фирмы, нареканий пока нет. Данный конденсатор стоит в цепи определения наличия переменного напряжения ~220В (датчике питания ~220В) и при значительном уменьшении его емкости начинает часто срабатывать ошибка E220, при этом выходные каскады БУАД отключаются для экономии заряда силовых конденсаторов и, в результате, происходит дергание. Проверить, является ли причиной дергания емкость С7, можно, отключив датчик питания с помощью устройства настройки УСНА: в пункте меню DP нужно поставить OFF или, если УСНА старая, то в параметр TP.4D нужно записать 0. Если после отключения датчика питания дергание пропало, тогда причина в конденсаторе С7, необходимо заменить его. Можно использовать конденсатор номиналом 0.22мкф на напряжение 400-630 VDC (постоянное напряжение) или 300-350 VAC (переменное напряжение) (например, можно использовать конденсатор типа К73-17).