Автор Тема: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A  (Прочитано 895 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 6
    • инженер-электроник
    • г.Владимир
Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« : Августа 26, 2016, 16:44:42 »
Уважаемые коллеги,
Просим Вас обратить внимание на следующую информацию,
Копания KEB GmbH со второго квартала 2016г. начала выпуск преобразователей частоты с версией ПО 4.5. При использовании преобразователей частоты с данным ПО в составе с системой управления ШК 6000 могут возникнуть проблемы с запуском.
Поэтому при возникновении проблемы необходимо проверить версию математического обеспечения в параметре LI.34 и на основании указанной версии ввести в параметр LC.24 требуемое число. Таблица соответствия ниже.

Версия ПО, LI.34           LC.24 для скорости 1 м/с                       LC.24 для скорости 1,6 м/с

4.30                                                  96                                                      112

4.40, 4.50                                         111                                                     127

Телефон для получения тех. поддержки +7 929 029 04 21 Долгополов Алексей.

скачать в формате pdf
« Последнее редактирование: Августа 29, 2016, 10:10:41 от Lift-man »

спасибо


Оффлайн AHDPEi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 8
    • Начальник отвёртки
    • Ростовская область
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #1 : Января 08, 2018, 23:48:15 »
Доброе время суток!
Предыдущая запись подходит только для энкодера 1313.
Для энкодера ECN1325 (EnDat 2.2) вышли изменения.
Переход ЕПМ на поставку лебедок с энкодером ECN1325
Настройка количества выходных импульсов энкодера для адаптации к требованиям шкафа управления:
Значение LС.22 - 32
Всё хорошо, но после неоднократного сброса всех параметров LС.22 ниже 128 не опускается.
Осталось вменяймо перевести стр10-11 отсюда: DKF5Z1M-K021_rev1E
Из инструкции с сайта КЕВ - LC.11 Назначение канала 1 последнее значение 22, у меня 28 и не меняется.
                                            LC.30 Энкодер 1. Тип, у меня 53 тоже описания нет.
Мат № 15F5A1E-YR9A отсюда видно-xx9x 1-BISS_and_EnDat_2.2 2-TTL-выход.
в параметре LC.21 Назначение канала 2: у меня заводская настройка 30, но она меняестя со сбросом и входом в О.оР.1
После нажатия стрелки. По инструкции надо поставить или 2 Выход инкрементального энкодера TTL 5В,
или 10 Выход инкрементального энкодера TTL. Но это я ещё не пробовал только нашёл.
З.Ы. Большое спасибо ущербинцам за незабываймый праздничный квест.
89295727103-обслуживанние приостановленно, а предыдущий 29 до 12 часов уже не брали.
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 11:45:11 от AHDPEi »
У меня есть кубики с буквами "Б", "Л" и "Я". Скоро я составлю из них слово "СЧАСТЬЕ"

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 6
    • инженер-электроник
    • г.Владимир
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #2 : Января 09, 2018, 09:14:04 »
Добрый день.
предварительно задайте в пар-ре LC21 значение 29. Далее задайте в LC22 значение 32.
« Последнее редактирование: Января 09, 2018, 10:07:18 от AlexeySD »

Оффлайн AHDPEi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 8
    • Начальник отвёртки
    • Ростовская область
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #3 : Января 14, 2018, 17:20:28 »
Спасибо за помощь, но подведём итог.
При установке LC.21=29 слетают все параметры LC.
Видео установка LC21_29
но LC.22 действительно можно поставить 32.
LC.02=96. Далее по инструкции, но Ес.38 в 2 не ставиться. Ставим ноль.
Видео установка ЕС.38
Далее по инструкции. С 9 января работает, пока.
У меня есть кубики с буквами "Б", "Л" и "Я". Скоро я составлю из них слово "СЧАСТЬЕ"