Автор Тема: ABB ACS550  (Прочитано 54 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Егор Юлия

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
ABB ACS550
« : Октября 11, 2018, 06:55:54 »
День добрый! имеется частотник ACS 550 ABB , не запускается привод по удаленному доступу, в ручном режиме(с панели частотника) все работает. В чем может быть причина??? При переключении в удаленном доступе(REM)  направление вращение двигателя на экране отображает в каком положении он должен вращаться, а на деле нет((((((

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 299
  • > Спасибо: 56
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: ABB ACS550
« Ответ #1 : Октября 11, 2018, 08:55:07 »
По вашему вопросу надо проверять назначения сигналов, возможно, настроена функция запрета пуска при отсутствии внешнего сигнала. В режиме LOC он может при этом работать. Рекомендую загрузить нужный макрос заново и посмотреть схему подключения для него.