Автор Тема: Вопросы по платам ключей ПК, ПСК (УЛ, УКЛ)  (Прочитано 27118 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Цитировать
В некоторых станциях УЛ сейчас применяют платы ПСК-3, в которых используются твердотельные реле 59П19Т1 Орловского завода "Протон" или импортные аналоги. Такая замена значительно уменьшила количество отказов ПСК. Поэтому при возникновении данной неисправности следует списывать платы ПСК и менять их на ПСК-3.
Цитата отсюда http://old.ptm.com.ua/articles.php?id=8
Кто нибудь видел такое вживую?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2008, 13:39:30 от Lift-man »

VGokh

  • Гость
Цитировать
Цитата отсюда http://old.ptm.com.ua/articles.php?id=8
Кто нибудь видел такое вживую?

Уважаемый коллега. Это фраза из моей статьи  от 2001 г. Правда перепечатано с  ошибками, но суть верна и по сей день. Правда 5П19Т1  уже несколько лет как заменены на К294КП7 и КП8 которые более надежны.
Как только к нам поступает ПСК - мы сразу  выбрасываем ее в ящик ( там уже  за сотню таких) и меняем на ПСК-3 или ПК. И  проблем значительно  убавляется.  Дело в том, что  многолетний опыт убедил в том, что новые симисторы и оптроны ПСК настолько некачественны что от их замены польза недолгая - теряют свои параметры неожиданно. Да и о самой идее этой платы уже много  переговорено, а сколько погорело катушек? Дешевле один раз сменить плату, чем контактор.


Что не так?

« Последнее редактирование: Июнь 23, 2006, 14:22:01 от VGokh »

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Ясно.. Смутила фраза "твердотельные реле "- подумал, что перешли на реле вместо оптопар...
Наверное спать надо больше, а то торможу...

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Цитировать
Уважаемый коллега. Это фраза из моей статьи  от 2001 г. Правда перепечатано с  ошибками, но суть верна и по сей день. Правда 5П19Т1  уже несколько лет как заменены на К294КП7 и КП8 которые более надежны.
Как только к нам поступает ПСК - мы сразу  выбрасываем ее в ящик ( там уже  за сотню таких) и меняем на ПСК-3 или ПК. И  проблем значительно  убавляется.  Дело в том, что  многолетний опыт убедил в том, что новые симисторы и оптроны ПСК настолько некачественны что от их замены польза недолгая - теряют свои параметры неожиданно. Да и о самой идее этой платы уже много  переговорено, а сколько погорело катушек? Дешевле один раз сменить плату, чем контактор.
Что не так?
Абсолютно верно. Я полностью поддерживаю это мнение. Но и ПСК-3 с К294КП7 и КП8 тоже не радуют надежностью. Вот иногда попадаются ПСК-3 с импортными оптопарами -очень надежные. Один раз пришлось менять и то про причине короткозамкнутой катушки.

Cubinos

  • Гость
ПСК на КУ208Д1,которые постоянно пробивает.Пожалуйса подскажите аналог. Денег на ПСК-3 нет.Лифтов больше 40.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Ну если денег на замену нет, то остьаётся только паять-в принципе на мой територии их (так что бы не соврать) порядка 150 и ничего-паять их приходится не чаще раза в месяц...
« Последнее редактирование: Июль 23, 2006, 12:53:47 от naladchik2006 »

Cubinos

  • Гость
Пщпробую ТС106 или MAC9. О результатах как-нибуть сообщю

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Ну если по параметрам MAC9 подходит как аналог 208-му, то можно и попаять. А вообще я бы выкидывал всю обвеску и ставил бы на их место что нибудь из TLP-3566, TLP-3560, TLP-3526(DIP) или уж
К294КП7, 8. Ноги только проводами пришлось бы паять. И плюс  варистор для защиты.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Когда работы нет, я ПСК-3 делаю вручную... травлю, ставлю старые разъёмы, К294КП7В заказываю на "Синтеке" по 60 руб и четыре варистора по 8 рублей. Механики с УМЛ-ов задалбывают... лучше решить проблему один раз.  

Ferret

  • Гость
Выскажу свое мнение без относительно систем управления.
Полупроводниковая структура, подобная тиристору не может нормально работать на индуктивную нагрузку. Как бы Вы не боролись с dU/dT, подбирая тиристоры , ставя R-C цепочки, он или откроется (не закроется) когда не надо, или сгорит при превышении нагрузки. Не даром весь мир перешёл на IGBT модули. Открыл – открылся, закрыл -закрылся. Фронты, время рассасывания и насыщения – что хочешь то и получишь. Не зависишь от импульсной помехи и перехода через ноль.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2008, 13:24:37 от Lift-man »

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по платам ключей ПК, ПСК (УЛ, УКЛ)
« Ответ #10 : Январь 30, 2007, 23:21:13 »
На Зенитовских ПСК не раз сталкивался с какими-то левыми конденсаторами, которые не выдерживают рабочих напряжений и пробиваются на КЗ, далее напрочь выгорает резистор, а с ключем – как повезет. Вообще здесь разработчики лопухнулись. Защиту коммутаторов с выходным МОП транзистором (К294КП7В) нужно делать варистором, а они поставили RC цепочку как для симмисторных коммутаторов. http://www.syntec.orel.ru/publish/drive_m_p.pdf
« Последнее редактирование: Январь 18, 2008, 22:01:09 от Lift-man »

Оффлайн Evgeniy

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 225
  • > Спасибо: 2
  • Я люблю лифтфорум!
Re: Вопросы по платам ключей ПК, ПСК (УЛ, УКЛ)
« Ответ #11 : Февраль 01, 2007, 21:54:55 »
 Проблема в том, что пускатели иногда плохого качества. Летят в паре - оптосимистор и катушка пускателя. Два раза менял светодиоды питающие ПСК. Светодиоды, в общем, работали, но иногда сбоили. Первый раз искал причину долго. На светодиод грешил в последнюю очередь.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2008, 21:51:58 от Lift-man »

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по платам ключей ПК, ПСК (УЛ, УКЛ)
« Ответ #12 : Февраль 03, 2007, 12:07:33 »
С варисторами тоже отдельная тема, ставят не те что положено, а какие есть - на большее напряжение (330 -470 В) и (или) меньшей мощности (мелкие такие). Необходимо ставить: по мощности не мение 70Дж, на напряжение 270 - максимум 300 В.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по платам ключей ПК, ПСК (УЛ, УКЛ)
« Ответ #13 : Февраль 03, 2007, 12:44:30 »
Цитировать
Необходимо ставить: по мощности не мение 70Дж, на напряжение 270 - максимум 300 В.

Конкретный тип назови, а то я в них совсем не разбираюсь.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по платам ключей ПК, ПСК (УЛ, УКЛ)
« Ответ #14 : Февраль 03, 2007, 16:28:16 »
vlad
TVR14271 (S14K175)варист.270В, 70Дж
CNR14D301(S14K195)варист.300В, 73Дж
http://www.chip-dip.ru/catalog/1707.aspx?page=7