Доброго времени суток!
Итак: сигнал "30B" формируется инвертором, когда ему всё "нравится".
В моем случае пропадает он на выходе инвертора...
В логе ошибок инвертора:
UV FAULT - Under Voltage - По описанию ошибка формируется если постоянное напряжение в ПЧ опустится ниже 410В.
SPD DISAGR - Speed Disagree - формируется если разница фактической скорости (FBK) и заданной (REF) превышает опред. установочное значение.
UV Fault - в логе больше...
Входное напряжение (R, S, T) мониторил - в норме.
Все разъемные соединения на платах инвертора - нормальные (что тут сказать).
Напряжение на блоке SMPS мерил (510 ... 560)В; Сервисный прибор показывает DC LINK VOLT более 600В.
Решил поменять и поменял блок SMPS и так называемую "sensing board" (взял с соседнего лифта).
В ПЧ по прежнему часто пропадает "30B", но в логе теперь появилась (не однократно, с остановкой лифта) - PG BREAK (насколько я понял нет сигнала/сигналов от энкодера) и прежняя SPD DISAGR. UV Fault теперь, либо нет / либо почти нет...
1) - может быть авария UV FAULT в логе ПЧ появляется всякий раз когда выключают вводной автомат? И основная проблема была с SPD DISAGR, а UV - ложный след?
2) - как можно проверить исправность энкодера, не меняя его?
3) - На что ещё посоветуете обратить внимание, что проверить?
Автоматическое объединение сообщений.
... также был заменен контактор, подающий питание на инвертор (с донора, не имеющего проблем в работе).