DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
611 Ответов
198654 Просмотров
Leo
и 2 Гостей просматривают эту тему.
Evgeniy07
-> Спасибо: 6
513
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #480 :
Январь 14, 2021, 15:55:41 »
И даже перекрестил его. Сразу забыл написать - при подаче питания готовность всё таки промаргивает. Бывает такое на данфосах - при подаче питания кратковременно на станции УЛ проскакивает 45. Иногда приходится быстро перезапустить станцию (частотник не успевает выключиться) чтобы снять 45 и всё работало. Здесь картина очень похожа.
«
Последнее редактирование: Январь 14, 2021, 16:09:19 от Evgeniy07
»
Записан
Мой файловый архив
SVKan
-> Спасибо: 244
Кан Сергей
1045
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #481 :
Январь 14, 2021, 16:02:00 »
Если кнопку нажали, то или не так подключили или не так настроили. Если частотник в ошибке не стоит по какой-либо причине...
Ну либо станция чего не видит...
Записан
Александр23
-> Спасибо: 26
179
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #482 :
Январь 14, 2021, 20:39:22 »
Evgeniy07
, 5-30 параметр не назначен либо реле К1 забыли вставить в розетку после ААД.
Записан
Evgeniy07
-> Спасибо: 6
513
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #483 :
Январь 15, 2021, 15:13:55 »
Лифт запущен, причину выяснять было некогда,"весь день" заняло путешествие через весь город в снегопад за 102 пультом. Боюсь дело в том, что в чём то зенитовские настройки не подходят под данный частотник (параметры забивал очень дотошный человек, да следили ещё двое, хотя всё бывает...) В общем залили параметры с соседнего лифта. Стоит ещё добавить, что при подаче питания промаргивало помимо готовности, направление и ещё что то. Подобное было на яскаве, когда неправильно были включены переключатели на лицевой стороне частотника под кожухом.
Записан
Мой файловый архив
SVKan
-> Спасибо: 244
Кан Сергей
1045
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #484 :
Февраль 17, 2021, 10:14:17 »
Обновлены файлы настроек ПЧ Danfoss под Могилевские лифты.
Уточнены некоторые параметры и описания.
Немного изменена кривая разгона/замедления (чтобы например при старте выше ТО предпоследнего этажа вверх на большой скорости не было ухода на концевой).
Для настроек с переключением наборов приложен файл настроек под МСТ10 (для новых лифтов он был и раньше). Уточнены параметры двигателя 630кг (на тот что идет сейчас).
Для тех кто ранее скачивал файл МСТ10 под новые лифты очень рекомендуется заменить его на новый. Значение параметра 2-03 для лифта 630кг было пропущено (0 вместо 1) - должен немного откатываться при останове.
Для новых лифтов (переключение сетапов не потребуется)
С переключением наборов
Для старых лифтов
Записан
спасибо
Викториус
,
ReAnimator
,
AlexS
,
токовый клещ
,
andreigagarin
,
Leo
,
ampelos
,
Roma
SVKan
-> Спасибо: 244
Кан Сергей
1045
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #485 :
Март 05, 2021, 08:03:05 »
Добавил шпаргалку по быстрому устранению проблемы новых могилевских лифтов "ПЧ не реагирует на изменение настроек"
Настройки приведенные выше обеспечивают ряд улучшений, а это только быстрый и легкий способ восстановить в полном объеме функционал заложенный на заводе.
Если ПЧ Данфосс не реагирует на изменение настроек на Могилевских лифтах
Записан
Алексей-
-> Спасибо: 0
298
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #486 :
Март 05, 2021, 08:47:25 »
Для чего свестопляска ради одного параметра 4-59?
Записан
SVKan
-> Спасибо: 244
Кан Сергей
1045
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #487 :
Март 05, 2021, 08:54:12 »
для повышения безопасности людей и оборудования
быстродействующая защита по обрыву фаз на выходе. Чтобы ничего никуда не укатилось/не улетело на двух фазах и не погорело в случае отключении контактора во время работы ПЧ.
P.S. На ваш предыдущий вопрос ответ да.
Записан
спасибо
Алексей-
Алексей-
-> Спасибо: 0
298
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #488 :
Март 05, 2021, 09:11:56 »
Во многих случаях новых лифтов это не работает создавая проблему из воздуха.
Когда появится возможность увеличить время реакции для параметра 4-59 напишите.
Приведенные Вами настройки прибывшие в составе нового оборудования не работают. Т.е. на этапе монтаж наладка запуск многие монтажники не могут запустить в чистую лифт.
Когда придут лифты с обновленным ПО Данфосс оставлю отзыв по пригодности запуска монтажными организациями.
Обязательно пометка в инструкции для какой длины шунта ТО применяются 3-10/2 и 3-42.
«
Последнее редактирование: Март 05, 2021, 12:56:23 от Алексей-
»
Записан
SVKan
-> Спасибо: 244
Кан Сергей
1045
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #489 :
Март 05, 2021, 09:22:15 »
На практике, это сейчас не работает на новых лифтах потому что в Могилеве три параметра не прописывают (после обновления ПО частотника там подпараметр появился) когда настройки заливают.
В приложенном документе и написано как это исправить.
Записан
спасибо
Алексей-
circon
-> Спасибо: 2
91
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #490 :
Апрель 13, 2021, 08:58:17 »
Здравствуйте уважаемые! на новом чп данфос частенько выскакивает ошибка а47. в чем проблема может быть? в самом чп? благодарю заранее.
Записан
Мишаня
-> Спасибо: 372
1289
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #491 :
Апрель 13, 2021, 09:25:15 »
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 47. Низкое напряжение питания 24 В:
Возможно, перегружен внешний резервный источник питания 24 В постоянного тока; в случае иной причины следует обратиться к
поставщику оборудования Danfoss.
Записан
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
SVKan
-> Спасибо: 244
Кан Сергей
1045
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #492 :
Апрель 13, 2021, 11:16:37 »
circon
,
В теории может быть и в ПЧ. но, маловероятно.
Скорее:
- накосячили в подключении
- запитали еще чего-то от линий частотника
- где-то есть "лишний" контакт, который просаживает питание 24В
А вентилятор охлаждения нормально крутится?
в параметре 14-53 поставьте 2, чтобы по неисправности вентилятора выдавалась ошибка, а не предупреждение
если 104 ошибка начнет вылазить, то вентилятор
Записан
спасибо
circon
circon
-> Спасибо: 2
91
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #493 :
Апрель 15, 2021, 04:13:36 »
ЧП благополучно скончался. Табло не светится. Моргает светодиод ON. С этим ЧП уже такое было: потухло табло на совершеннно новом ЧП. Заменил плату , что находится под терминалом и ЧП ожил. и работал 2 месяца нормально. но последнее время стал выдавать 47 предупреждение. и в итоге потух.
Записан
SVKan
-> Спасибо: 244
Кан Сергей
1045
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #494 :
Апрель 15, 2021, 05:59:12 »
circon
,
Значит в прошлый раз вы устранили последствия, а не причину.
Плата под панелью это контроллер. Ну то бишь мозги частотника...
А у вас похоже где-то косяки по питанию (либо снаружи, либо внутри), которые и могли привести к такому результату.
Записан
спасибо
circon
+
Печать
Страницы:
1
...
31
32
[
33
]
34
35
...
41
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Технические вопросы по лифтам
Электропривод: нерегулируемый, частотные преобразователи, гидравлический
Частотные преобразователи различных марок
DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...